Question Forum-Chauffage : Blocage ventilateur chaudière Idéal Standard Zenis 1.24FF
Bonjour à tous.
Ma chaudière Idéal Standard Zenis 1.24FF ne fonctionne plus, et le code panne correspondant au voyant allumé m'indique : Intervention blocage ventilateur.
Avez-vous déjà eu ce problème ? Une solution ?
Bien cordialement.
Ma chaudière Idéal Standard Zenis 1.24FF ne fonctionne plus, et le code panne correspondant au voyant allumé m'indique : Intervention blocage ventilateur.
Avez-vous déjà eu ce problème ? Une solution ?
Bien cordialement.
22 novembre 2017 à 13:52
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Blocage ventilateur chaudière Idéal Standard Zenis 1.24FF
Bonsoir,
Pouvez-vous nous en dire plus :
- Type exact, année et numéro de série de votre chaudière ?
- Code défaut affiché sur le tableau de la chaudière ?
- Votre extracteur tourne t-il, est-il alimenté ?
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous en dire plus :
- Type exact, année et numéro de série de votre chaudière ?
- Code défaut affiché sur le tableau de la chaudière ?
- Votre extracteur tourne t-il, est-il alimenté ?
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 20:36
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Blocage ventilateur chaudière Idéal Standard Zenis 1.24FF
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
C'était la carte électronique qui était défaillante.
Un coup ça marchait, l'autre pas... Carte remplacée.
Joyeuses fêtes.
Raph
Merci pour votre réponse.
C'était la carte électronique qui était défaillante.
Un coup ça marchait, l'autre pas... Carte remplacée.
Joyeuses fêtes.
Raph
28 décembre 2017 à 10:17