Bonjour,
Je travaille dans le service technique d'un espace collectif, nous possédons une chaudière Vitodens 300.
Celle-ci en avant saison (mai-juin) et après saison (septembre-octobre) se met en défaut "F4".
J'ai changé la sonde de Ionisation et les électrodes d'allumage mais rien à faire le défaut persiste et toujours à la même période.
Le courant de ionisation est bon.
Le débit Gaz n'est pas modifié puisque la chaudière étant seule sur la cuve.
Après plusieurs "Reset" la chaudière redémarre.
Ma question est donc la suivante :
Est-ce que la cause de la panne ne viendrait pas du climat : humidité + température fraiche ?
Est-ce que de l'humidité stagne dans la cheminée ce qui crée le défaut ?
Ou y a t-il d'autre cause ?
Je vous remercie d'avance pour les réponses qui seront apportées.
Je travaille dans le service technique d'un espace collectif, nous possédons une chaudière Vitodens 300.
Celle-ci en avant saison (mai-juin) et après saison (septembre-octobre) se met en défaut "F4".
J'ai changé la sonde de Ionisation et les électrodes d'allumage mais rien à faire le défaut persiste et toujours à la même période.
Le courant de ionisation est bon.
Le débit Gaz n'est pas modifié puisque la chaudière étant seule sur la cuve.
Après plusieurs "Reset" la chaudière redémarre.
Ma question est donc la suivante :
Est-ce que la cause de la panne ne viendrait pas du climat : humidité + température fraiche ?
Est-ce que de l'humidité stagne dans la cheminée ce qui crée le défaut ?
Ou y a t-il d'autre cause ?
Je vous remercie d'avance pour les réponses qui seront apportées.
03 septembre 2018 à 15:07
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Défaut F4 chaudière Vitodens 300
Bonjour,
Pour mieux répondre, pouvez-vous nous préciser le modèle exact de votre chaudière ?
Le défaut F4 est une mise en sécurité du brûleur suite à un dysfonctionnement. Il faut vérifier :
- L'hygiène de combustion de votre brûleur avec un analyseur de combustion,
- Les différentes pressions de gaz (amont, aval, statique, dynamique...),
- Les tensions d'alimentation électrique de votre chaudière,
- La continuité de la masse de la sonde de ionisation,
- Le siphon des condensats,
De quand date le dernier entretien de votre chaudière, avez-vous les derniers tickets de combustion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux répondre, pouvez-vous nous préciser le modèle exact de votre chaudière ?
Le défaut F4 est une mise en sécurité du brûleur suite à un dysfonctionnement. Il faut vérifier :
- L'hygiène de combustion de votre brûleur avec un analyseur de combustion,
- Les différentes pressions de gaz (amont, aval, statique, dynamique...),
- Les tensions d'alimentation électrique de votre chaudière,
- La continuité de la masse de la sonde de ionisation,
- Le siphon des condensats,
De quand date le dernier entretien de votre chaudière, avez-vous les derniers tickets de combustion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 septembre 2018 à 18:11
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Défaut F4 chaudière Vitodens 300
Invité

Le défaut F4 est un défaut d'allumage.
S'il se produit de manière intempestive, vérifier la tension entre neutre et terre qui ne doit pas être supérieure à 3 volts.
Si c'est le cas, mettre un transfo d'isolement. Cordialement.
S'il se produit de manière intempestive, vérifier la tension entre neutre et terre qui ne doit pas être supérieure à 3 volts.
Si c'est le cas, mettre un transfo d'isolement. Cordialement.
04 septembre 2018 à 14:53
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Défaut F4 chaudière Vitodens 300
Bonjour,
Le modèle exact de la chaudière est : VITODENS 300 CE-0085 BO 0338 46kW
N° série : 7176780801152108
J'ai vérifié la tension entre neutre terre et elle n'est pas supérieure à 3 volts.
La sonde de ionisation est neuve elle a été changée au mois de Mai et le courant est OK.
Par rapport au condensat, celui situé sous le corps de chauffe de la chaudière s'écoule normalement et ne parait pas bouché (il goutte régulièrement).
Par contre il n'y a pas sûr de récupérateur de condensat sur la cheminée.
En faut-il un ?
Ce que je ne comprends pas c'est la période où la panne se produit.
Alors que la chaudière est sans cesse en demande et fonctionne plein pot (juillet août) alors qu'elle fait sans arrêt des allumages etc. Là aucune panne.
Alors que quand elle est moins sollicitée c'est à ce moment là qu'elle se met en panne.
Cordialement.
Le modèle exact de la chaudière est : VITODENS 300 CE-0085 BO 0338 46kW
N° série : 7176780801152108
J'ai vérifié la tension entre neutre terre et elle n'est pas supérieure à 3 volts.
La sonde de ionisation est neuve elle a été changée au mois de Mai et le courant est OK.
Par rapport au condensat, celui situé sous le corps de chauffe de la chaudière s'écoule normalement et ne parait pas bouché (il goutte régulièrement).
Par contre il n'y a pas sûr de récupérateur de condensat sur la cheminée.
En faut-il un ?
Ce que je ne comprends pas c'est la période où la panne se produit.
Alors que la chaudière est sans cesse en demande et fonctionne plein pot (juillet août) alors qu'elle fait sans arrêt des allumages etc. Là aucune panne.
Alors que quand elle est moins sollicitée c'est à ce moment là qu'elle se met en panne.
Cordialement.
04 septembre 2018 à 15:20
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Défaut F4 chaudière Vitodens 300
Bonjour,
Si votre chaudière se met en panne quand elle est moins sollicitée c'est aussi dans cette période qu'elle fait le plus de démarrage et arrêt. C'est aussi dans cette même période où elle module sa puissance avec des fonctionnements plus longs en puissance mini.
C'est pour ces différentes raisons que je me suis permis de vous demander les relevés de combustions de votre chaudière (tickets de combustion).
Ces derniers sont d'autant plus importants que votre chaudière étant raccordée sur une citerne (j'en déduis que c'est une citerne contenant du Propane ou G31) et que pour que la combustion soit parfaite il ne faut pas avoir :
- De variation de pression.
- De variation sur la qualité du gaz.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière se met en panne quand elle est moins sollicitée c'est aussi dans cette période qu'elle fait le plus de démarrage et arrêt. C'est aussi dans cette même période où elle module sa puissance avec des fonctionnements plus longs en puissance mini.
C'est pour ces différentes raisons que je me suis permis de vous demander les relevés de combustions de votre chaudière (tickets de combustion).
Ces derniers sont d'autant plus importants que votre chaudière étant raccordée sur une citerne (j'en déduis que c'est une citerne contenant du Propane ou G31) et que pour que la combustion soit parfaite il ne faut pas avoir :
- De variation de pression.
- De variation sur la qualité du gaz.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.