Chaudière Viessmann Uniferral ne déclenche pas sur chauffage
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21916
Questions / Réponses Forum Chauffage : Chaudière Viessmann Uniferral ne déclenche pas sur chauffage
Bonjour.
Suite à l'achat d'une vieille maison style néo-bretonne (année 78), je me suis penché sur le système de chauffage / ECS.
Le système est basé sur une chaudière fioul Viessmann avec ballon installée au sous-sol :
- brûleur fioul VE1 18-21kW
- Corps de chauffe Vitola Uniferral
- Régulateur Trimatik 7410 068-L
L'installation date des années 90 et a été très peu entretenue. Le chauffagiste qui faisait le ramonage m'a dit qu'il n'y avait pas de maintenance annuelle. C'était une maison secondaire, qui devait servir peu en hiver donc rarement pour le chauffage.
Nous avons vécu pendant 1 semaine et la chaudière fonctionnait néanmoins correctement (chauffages fontes chaud et eau chaude). Tous les chauffages n'étaient néanmoins pas brulant car le circulateur du chauffage (cf photo le rouge) est cassé mais ceux proche de la chaudière l'étaient.
J'ai demandé au chauffagiste de réaliser la maintenance. Lors de cette maintenance, il a changé 2 pièces :
- le vase d'expansion qui était à plat
- changement du système d'origine pour ajouter un filtre à fioul combiné avec séparateur d'air (Oventrop) -> Un tuyau reste sectionné dans le vide car plus besoin du retour d'après le chauffagiste.
Suite à cette maintenance, la chaudière s'est mise à faire plus de bruit qu'avant (une impression de résonance / vibration), des fumées brunes sortaient du conduit sur le toit et des particules de suie s'accumulaient dans la salle de la chaudière. Après 2 jours, nous avons retrouvé la chaudière disjonctée pendant la nuit et tout le circuit électrique du brûleur fondu.
Le chauffagiste a fait une réparation de fortune avec des composants électriques d'un brûleur Viessmann d'occasion qu'il avait à disposition.
La chaudière fonctionne à nouveau, mais j'ai l'impression que le brûleur ne se met en route que pour réchauffer l'eau chaude du ballon d'ECS. Une fois que l'au du ballon a atteint la température fixée sur le régulateur (BW proche de 50°C), le brûleur se coupe quand bien même la température KT affichée sur le régulateur Trimatik stagne autour de 30-40°C.
Cela donne le sentiment que seul l'ECS commande le déclenchement et pas la partie chauffage.
Les radiateurs sont aujourd'hui tous à peine tiède.
Sauriez-vous d'où vient le problème? S'agit-il d'un problème de vanne d'inversion?
Je ne sais pas où trouver le thermostat qui commande la mise en route de la chaudière pour la partie chauffage.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
Merci de votre aide.
Alexandre
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Suite à l'achat d'une vieille maison style néo-bretonne (année 78), je me suis penché sur le système de chauffage / ECS.
Le système est basé sur une chaudière fioul Viessmann avec ballon installée au sous-sol :
- brûleur fioul VE1 18-21kW
- Corps de chauffe Vitola Uniferral
- Régulateur Trimatik 7410 068-L
L'installation date des années 90 et a été très peu entretenue. Le chauffagiste qui faisait le ramonage m'a dit qu'il n'y avait pas de maintenance annuelle. C'était une maison secondaire, qui devait servir peu en hiver donc rarement pour le chauffage.
Nous avons vécu pendant 1 semaine et la chaudière fonctionnait néanmoins correctement (chauffages fontes chaud et eau chaude). Tous les chauffages n'étaient néanmoins pas brulant car le circulateur du chauffage (cf photo le rouge) est cassé mais ceux proche de la chaudière l'étaient.
J'ai demandé au chauffagiste de réaliser la maintenance. Lors de cette maintenance, il a changé 2 pièces :
- le vase d'expansion qui était à plat
- changement du système d'origine pour ajouter un filtre à fioul combiné avec séparateur d'air (Oventrop) -> Un tuyau reste sectionné dans le vide car plus besoin du retour d'après le chauffagiste.
Suite à cette maintenance, la chaudière s'est mise à faire plus de bruit qu'avant (une impression de résonance / vibration), des fumées brunes sortaient du conduit sur le toit et des particules de suie s'accumulaient dans la salle de la chaudière. Après 2 jours, nous avons retrouvé la chaudière disjonctée pendant la nuit et tout le circuit électrique du brûleur fondu.
Le chauffagiste a fait une réparation de fortune avec des composants électriques d'un brûleur Viessmann d'occasion qu'il avait à disposition.
La chaudière fonctionne à nouveau, mais j'ai l'impression que le brûleur ne se met en route que pour réchauffer l'eau chaude du ballon d'ECS. Une fois que l'au du ballon a atteint la température fixée sur le régulateur (BW proche de 50°C), le brûleur se coupe quand bien même la température KT affichée sur le régulateur Trimatik stagne autour de 30-40°C.
Cela donne le sentiment que seul l'ECS commande le déclenchement et pas la partie chauffage.
Les radiateurs sont aujourd'hui tous à peine tiède.
Sauriez-vous d'où vient le problème? S'agit-il d'un problème de vanne d'inversion?
Je ne sais pas où trouver le thermostat qui commande la mise en route de la chaudière pour la partie chauffage.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
Merci de votre aide.
Alexandre
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 janvier 2022 à 19:12
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Uniferral ne déclenche pas sur chauffage
Bonjour,
Si votre chaudière reste en production ECS et ne passe pas en mode chauffage, faite un essai en mettant la température de l'ECS au minimum : après temporisation le chauffage démarre-t-il ?
Pour information il n'y a pas de vanne inverseuse sur ce modèle de chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si votre chaudière reste en production ECS et ne passe pas en mode chauffage, faite un essai en mettant la température de l'ECS au minimum : après temporisation le chauffage démarre-t-il ?
Pour information il n'y a pas de vanne inverseuse sur ce modèle de chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 janvier 2022 à 09:40
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Uniferral ne déclenche pas sur chauffage
Bonjour.
Je vous remercie pour votre message.
En effet j'avais fait le test de mettre la commande BWA (ECS) au minimum sur 10°.
En faisant cela, la chaudière ne chauffe quasiment plus.
Est-ce possible de rajouter une vanne inverseuse ou bien cela n'est pas prévu sur ce modèle ? Cela veut dire que ECS et chauffage sont couplés et que j'aurais forcément du chauffage quand la chaudière chauffe le ballon ?
Quel est l'élément qui est censé déclencher la chaudière pour le chauffage ? Est-ce un thermostat interne à la chaudière ou externe ?
Merci.
Alexandre
Je vous remercie pour votre message.
En effet j'avais fait le test de mettre la commande BWA (ECS) au minimum sur 10°.
En faisant cela, la chaudière ne chauffe quasiment plus.
Est-ce possible de rajouter une vanne inverseuse ou bien cela n'est pas prévu sur ce modèle ? Cela veut dire que ECS et chauffage sont couplés et que j'aurais forcément du chauffage quand la chaudière chauffe le ballon ?
Quel est l'élément qui est censé déclencher la chaudière pour le chauffage ? Est-ce un thermostat interne à la chaudière ou externe ?
Merci.
Alexandre
24 janvier 2022 à 09:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 2. Problème électrique sur chaudière Viessmann VitoCell-Uniferral
- N°24037 : Bonjour à tous. Je m'excuse auparavant pour le pavé :) J'ai acheté il y a 3 ans une maison équipée d'une chaudière Viessmann VitoCell-Uniferral qui doit avoir plus ou moins 30 ans. Depuis environ 2 ans, j'ai des...
- 3. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 4. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
- 5. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 6. Brûleur ne déclenche pas chaudière gaz condensation Viessmann vitodens f222 type fr2b
- N°16768 : Bonsoir. J'ai une chaudière gaz condensation (Viessmann vitodens f222 type fr2b) installée septembre 2013, elle a fonctionné tout l'hiver, eau chaude compris, le 4/10/2014 plus d'eau chaude ''le chauffage n’était encore...
- 7. Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
- N°18790 : Bonjour. Ma chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 de 5 ans, ne démarre pas et ne se met pas en défaut, pas d'eau chaude, ni chauffage, nous pensons à un relais, sûrement soudé sur la carte électronique. Qu'en...
- 8. Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut
- N°20814 : Bonjour. Je suis nouveau membre de ce forum et j'aurai besoin de votre aide. Propriétaire d'une chaudière gaz Viessmann Rexola biferrale de 1992 celle-ci se met trop souvent en défaut. Au début de la saison de chauffage...
- 9. Chaudière ne se déclenche pas
- N°17600 : Bonjour. Voilà mon problème ma chaudière au sol est équipée d'un thermostat d'ambiance et quand j'augmente la température j'entends bien le clac et le circulateur se met en route mais la chaudière ne se déclenche...
- 10. Problème régulation chaudière Viessmann fuel Vitola Uniferral
- N°21790 : Bonjour à tous. Je chauffe ma maison à l'aide d'une chaudière Viessmann fuel Vitola Uniferral. Cette chaudière est pilotée par une régulation Dekamatik-HK1 (7415149) et c'est cette dernière qui me pose problème. J'ai...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite