Chaudière Viessmann ne bascule pas de Chauffage à ECS
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23972
Question Forum Chauffage : Chaudière Viessmann ne bascule pas de Chauffage à ECS
Bonjour à tous,
Je vous sollicite car je rencontre un problème, non systématique, avec une chaudière Vitopend 222 de 2006. Peut-être pourrez-vous m'éclairer.
- Ce problème apparaît aléatoirement depuis plusieurs mois. Au départ, l'occurrence était d'environ une fois par mois. Actuellement, c'est environ une fois par semaine, ce qui montre une dégradation.
- Lorsque le problème survient, le scénario est le suivant : la chaudière fonctionne en mode chauffage (radiateurs muraux) et de l'eau chaude sanitaire (ECS) est demandée (généralement le matin lors de la douche). Cependant, l'écran de contrôle indique que la chaudière est passée en mode ECS, mais l'eau chaude continue d'être dirigée vers les radiateurs.
- Comme l'eau du ballon d'eau chaude n'atteint pas sa température de consigne, la chaudière et le brûleur fonctionnent en continu, ce qui entraîne une augmentation infinie de la température dans la maison.
- Pour résoudre le problème, jusqu'à présent, j'éteins complètement la chaudière, j'attends 10 à 15 minutes, puis je la remets en service. Elle fonctionne correctement pendant plusieurs jours, puis le problème réapparaît avec le même scénario.
- Lorsque le problème est présent, si je rallume la chaudière immédiatement après l'avoir éteinte, le problème persiste.
Je pense que l'axe du servo-moteur 7824699 ne coulisse plus correctement lorsque le moteur linéaire est alimenté, ce qui le bloque en mode chauffage :
https://viessmannexpress.com/fr/cartouche-pieces-detachees-chaudieres-viessmann/540-cartouche-avec-moteur-pas-pas-7824699003.html
Remarque : Lorsque j'accède au menu de test de la machine et que je commande le servo-moteur, je l'entends fonctionner. Cependant, je ne peux pas dire si le piston se déplace correctement.
Pensez-vous qu'une défaillance partielle du servo-moteur soit plausible ?
Merci pour votre aide.
Gilles
Je vous sollicite car je rencontre un problème, non systématique, avec une chaudière Vitopend 222 de 2006. Peut-être pourrez-vous m'éclairer.
- Ce problème apparaît aléatoirement depuis plusieurs mois. Au départ, l'occurrence était d'environ une fois par mois. Actuellement, c'est environ une fois par semaine, ce qui montre une dégradation.
- Lorsque le problème survient, le scénario est le suivant : la chaudière fonctionne en mode chauffage (radiateurs muraux) et de l'eau chaude sanitaire (ECS) est demandée (généralement le matin lors de la douche). Cependant, l'écran de contrôle indique que la chaudière est passée en mode ECS, mais l'eau chaude continue d'être dirigée vers les radiateurs.
- Comme l'eau du ballon d'eau chaude n'atteint pas sa température de consigne, la chaudière et le brûleur fonctionnent en continu, ce qui entraîne une augmentation infinie de la température dans la maison.
- Pour résoudre le problème, jusqu'à présent, j'éteins complètement la chaudière, j'attends 10 à 15 minutes, puis je la remets en service. Elle fonctionne correctement pendant plusieurs jours, puis le problème réapparaît avec le même scénario.
- Lorsque le problème est présent, si je rallume la chaudière immédiatement après l'avoir éteinte, le problème persiste.
Je pense que l'axe du servo-moteur 7824699 ne coulisse plus correctement lorsque le moteur linéaire est alimenté, ce qui le bloque en mode chauffage :
https://viessmannexpress.com/fr/cartouche-pieces-detachees-chaudieres-viessmann/540-cartouche-avec-moteur-pas-pas-7824699003.html
Remarque : Lorsque j'accède au menu de test de la machine et que je commande le servo-moteur, je l'entends fonctionner. Cependant, je ne peux pas dire si le piston se déplace correctement.
Pensez-vous qu'une défaillance partielle du servo-moteur soit plausible ?
Merci pour votre aide.
Gilles
27 avril 2024 à 10:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 2. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 3. Chaudière Viessmann chauffage ne démarre pas ECS OK
- N°22386 : Bonjour a tous. Nous avons emménagé dans une nouvelle maison cet été. Il a une vieille chaudière Viessmann Vitodens 333F installée. Il semble ne pas reconnaître le thermostat et ne pas démarrer le chauffage, et cela...
- 4. Modifier la température ECS une chaudière Viessmann 222F
- N°20145 : Bonjour. Je voudrais savoir si un utilisateur lambda peut modifier lui-même la température de l'eau sanitaire, si oui comment ? Ou s'il faut impérativement appeler le chauffagiste. Chaudière Viessmann 222F gaz au sol avec...
- 5. Supprimer ECS chaudière fioul Viessmann Vitocell comferral
- N°21201 : Bonjour à tous. J'ai parcouru les questions et les réponses et je ne trouve pas la mienne, sur ma documentation de la chaudière il est écrit : positionner le bouton (icône d'un robinet) contre la butée de gauche si vous...
- 6. Chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
- 7. ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
- N°22837 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich GTU 1204 V Le circulateur ECS se déclenche normalement mais ne s’interrompt jamais. Du coup le circulateur ne démarre pas. La seule solution est d'arrêter la chaudière et de la...
- 8. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 9. Chaudière Viessmann Uniferral ne déclenche pas sur chauffage
- N°21916 : Bonjour. Suite à l'achat d'une vieille maison style néo-bretonne (année 78), je me suis penché sur le système de chauffage / ECS. Le système est basé sur une chaudière fioul Viessmann avec ballon installée au sous-sol...
- 10. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
- N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite