Question Forum Chauffage : Présence d'eau sous la chaudière Vitopend 11W WHB

rayonsx95
Membre inscrit
rayonsx95
6 messages
Bonjour.

J'ai une anomalie de fonctionnement dans une chaudière Viessmann Vitopend 111 WHB (cheminée) installée en 2011 qui n'était jamais tombée en panne.
Il y a 8 jours, impossible de démarrer la machine en mode chauffage central.
L'ECS fonctionnait et fonctionne correctement. La pression de l'eau du circuit eau de chauffage était au plus bas et impossible de recharger en eau. Tout redevient fonctionnel après remplacement du DISCONNECTEUR. Pression réglée sur 1,3 /1,5 bars.
Depuis ce moment, la section Chauffage radiateurs est complètement fonctionnelle (sondes Viessmann et thermostat central de la maison sont OK).

Le souci depuis 7 jours est le suivant : UN MATIN on constate une petite flaque d'eau sous la chaudière équivalente à moins de 1/4 de pot de yaourt. Une bassine est installée avec une feuille papier de couleur au fond. Résultat, pas (jamais) de trace d'eau dans la cuvette pendant la journée.
La nuit, alors que la température de l'eau de chauffage régule autour de 62°C avec le thermostat de la maison fixé à 17°C de 23h à 7h00, se produit la perte d'eau mais pas tous les jours.
J'ai décapoté la chaudière et recherché des traces d'eau sur les tuyaux et les accessoires ; RIEN.
Il est vrai que si la faible fuite (le suintement) coule sur le cuivre, elle sera évaporée à cause de la température des tuyaux due au circuit de chauffage (régulation Viessmann entre 25 et 62°C mesurés pendant près de 16 heures par jour) et la circulation de l'air créé par la cheminée dans la machine favorisent l'évaporation...
J'ai l'impression que la pression de l'eau de chauffage dans le circuit baisse insensiblement.
J'ai inspecté l'environnement de l'échangeur à plaques mais, le jour il est tiède ou chaud donc sec TOUTE la nuit dernière chaque 45 mn j'ai observé la chaudière. Pas de traces d'eau. RIEN !
C’était un "mauvais jour" pas d'eau dans la cuvette ! je vais continuer.

Quelqu'un m'a dit que ça pourrait être de l'eau de condensation... J'ai du mal à y croire.

Quelqu'un aurait-il été confronté à cette situation et si oui, qu'est-ce qui est responsable ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement.
03 décembre 2022 à 17:26
Réponse 1 du forum dépannage chaudières

Présence d'eau sous la chaudière Vitopend 11W WHB

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Malgré toutes vos précisions et n'étant pas sur place difficile de faire un diagnostic :
Pouvez-vous nous transmettre des photos de ce que vous avez fait ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2022 à 19:55
Réponse 2 du forum dépannage chaudières

Présence d'eau sous la chaudière Vitopend 11W WHB

rayonsx95
Membre inscrit
rayonsx95
6 messages
Bonsoir.

Merci d'avoir complètement lu mon message.
En résumé, si un matin je trouve de l'eau dans la cuvette (photo) sous la machine, je ne sais pas déterminer d'où elle sort parce que je ne vois aucune trace d'eau dans la chaudière comme expliqué précédemment.
Depuis 2 jours,j'ai modifié la position du témoin en papier qui maintenant il est posé sur la face supérieure de la grille qui marque le fond de "l'armoire chaudière" en direction du sol (voir photo).
Je viens d'y découvrir une déformation du papier (sec) signe qu'il y a eu présence d'eau.
Grossièrement, la surface du papier de format A5 se trouve à l'aplomb des repères suivants.
- A 10 cm du bord gauche de la chaudière.
- A 17 cm de la façade (en profondeur).
- Le bord droit se retrouve complètement sous le circulateur ( ECS je crois).et un peu sous la réserve d'eau chaude ECS.
- L'arrière de cette feuille se retrouve approximativement sous l'échangeur à plaques.
A bien y regarder, la feuille témoin est à environ 40 cm sous l'aplomb de l'ensemble du brûleur à gaz enfermé dans son enceinte en tôle galvanisée.avec l'échangeur au dessus (voir photo).
S'il y a fuite durant cette nuit, je pourrai peut-être mieux localiser..
N. B. : la configuration du local ne me permet pas de faire des photos dans l'axe.
Sur une des photos (avec plein de tuyaux), la plaque de fond avec la feuille témoin n'est pas à sa place. Elle a été disposée en un endroit qui permet d'apprécier le volume dans lequel il y a fuite.

Merci pour votre implication.
Je ne parviens pas à joindre des photos. Sitôt que j'ajoute une photo, je n'ai plus accès à la case ENVOYER. Désolé.
06 décembre 2022 à 00:17
Réponse 3 du forum dépannage chaudières

Présence d'eau sous la chaudière Vitopend 11W WHB

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.

Pour nous faire parvenir vos photos vous pouvez nous les envoyer en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
06 décembre 2022 à 00:26
Réponse 4 du forum dépannage chaudières

Présence d'eau sous la chaudière Vitopend 11W WHB

rayonsx95
Membre inscrit
rayonsx95
6 messages
Bonjour.

Merci pour la réponse.
Envoi plus tard.

Bonne fin de journée.
06 décembre 2022 à 16:07
Réponse 5 du forum dépannage chaudières

Présence d'eau sous la chaudière Vitopend 11W WHB

rayonsx95
Membre inscrit
rayonsx95
6 messages
Bonjour.

Après de nombreuses observations, d'attente et grâce au hasard, l'origine de la fuite intermittente est trouvée.
C'est le "dispositif de retour" qui laisse échapper quelquefois un peu d'eau au niveau de l'angle inférieur droit (vu de face) de l'échangeur à plaques.
L'échangeur à plaques lui même, au vu des photos prises ne semble pas fuir.

Les tuyaux en cuivre qui se branchent sur ce dispositif monobloc sont relativement flexibles au niveau des emmanchements hydrauliques grâce au joints plats et des clips métalliques.
Peut être que l'un de ces "branchements" soit sous tension mécanique à cause d'un serrage un peu fort, pas dans l'axe ....
Comme réparation provisoire en attendant des jours plus doux.
J'ai l'intention de disposer un joint souple de colle ou de "goudron" autour du dispositif de retour.
Qu'en pensez vous ?
Merci.

Ci-joint (ou attaché) un fichier PDF avec images et commentaires en cas d'échec, envoi des images séparément à l'adresse communiquée.

Merci pour d'éventuels commentaires.
Bonne fin de journée.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
09 décembre 2022 à 18:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
    N°16451 : Bonjour, Sur une chaudière Viessmann Vitopend 111 changée en janvier 2013 qui fonctionnait très bien jusque là, je constate aujourd'hui une perte de pression (voir photo en pièce jointe). Même en suivant les indications...
  • 2. Fuite d’eau chaudière Viessmann Vitopend
    N°19132 : Bonjour, Chaudière Viessmann Vitopend. Une fuite d’eau est apparue, l’eau coule (quelques gouttes par heure) par un bout de tuyau non bouchonné (d’origine) et fileté (voir photo jointe, la flèche rouge indique...
  • 3. Détecter présence d'eau citerne fioul
    N°2121 : Comment vérifier la présence d'eau dans une citerne à fioul enterrée, et le trou d'évent doit-il obligatoirement remonter le long du mur pour évacuation des gaz ? Merci.
  • 4. Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE
    N°21980 : Bonjour. J'ai un souci avec mon eau chaude sanitaire sur une chaudière Viessmann Vitopend 100 WHE. J'ai changé l'échangeur à plaques, à cause d'un problème eau chaude eau froide, et maintenant la température est...
  • 5. Rajouter eau chaudière Viessmann vitopend 200 W
    N°15551 : Bonjour, La pression de ma chaudière Viessmann vitopend 200 W est à 0,8 bar, je souhaiterai rajouter de l'eau pour aller à 1 bar de pression au moins. Le problème est que je ne sais pas comment faire pour rajouter de l'eau...
  • 6. Présence antigel dans eau chaude sanitaire sur chaudière Premys
    N°16123 : :cry: Bonjour à tous, Depuis ce week-end, mon eau chaude sanitaire présente une mousse blanchâtre et sent l'antigel lorsqu'elle coule. J'ai coupé l'eau pendant une semaine et cela s'est produit à mon retour. Je n'ai fait...
  • 7. Problème perte eau chaudière Viessmann Vitopend 100
    N°16393 : Bonjour à tous et d'avance merci à tous ceux qui tenteront de m'aider. Nous avons une chaudière Viessmann Vitopend 100. Depuis que nous avons rallumé la chaudière pour production de chauffage, l'aiguille du manomètre...
  • 8. Sortie eau chaude eau froide chaudière Vitopend 222
    N°8815 : Départ retour radiateur sortie chaudière Vitopend 222 : L'eau chaude - destinée à alimenter les radiateurs - sort à droite ou à gauche en étant face à la chaudière, c'est le départ ou le retour ? Le plombier me dit une...
  • 9. Température eau chaude chaudière Vitopend 100
    N°7826 : Bonjour au forum, je viens de faire installer une chaudière Vitopend 100 et avec le froid actuel je n'arrive pas à obtenir plus de 18° dans ma pièce principale (où est situé le thermostat). J'ai augmenté la température de...
  • 10. Fuite dans pompe à eau Vitopend 100
    N°3958 : Bonjour. J'ai une fuite dans la pompe à eau d'une Vitopend 100. Le joint est encore en bon état, mais n'y en a-t-il pas un deuxième ? Car ça coule toujours. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Présence d'eau sous la chaudière Vitopend 11W WHB >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite