Pression chaudière Vaillant 240 2-3 Atmotop Pro
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
10878
FAQ Question chauffage : Pression chaudière Vaillant 240 2-3 Atmotop Pro
Invité

Bonjour
J'ai une chaudière de marque Vaillant type 240 2-3 Atmotop Pro et la pression étant inférieure à 1 bar, je voudrais remonter celle-ci à 1.5 bar mais je ne trouve pas de robinet de remplissage et rien qui y ressemble.
Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
J'ai une chaudière de marque Vaillant type 240 2-3 Atmotop Pro et la pression étant inférieure à 1 bar, je voudrais remonter celle-ci à 1.5 bar mais je ne trouve pas de robinet de remplissage et rien qui y ressemble.
Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
21 octobre 2009 à 12:34
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Pression chaudière Vaillant 240 2-3 Atmotop Pro
Invité

Vous n'avez pas de robinet sur cette chaudière, il vous faut vous munir d'un tournevis plat,
en dessous de la chaudière à droite, vous avez deux vannes carrées, en agissant d'un quart de tour sur ces vannes, votre chaudière se remplira. Pensez à bien les fermer quand vous serez arrivé à 1,5 bar.
en dessous de la chaudière à droite, vous avez deux vannes carrées, en agissant d'un quart de tour sur ces vannes, votre chaudière se remplira. Pensez à bien les fermer quand vous serez arrivé à 1,5 bar.
01 novembre 2009 à 10:23
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Pression chaudière Vaillant 240 2-3 Atmotop Pro
Invité

Merci pour cette réponse ! Cela va nous éviter de dépenser 60 € pour un déplacement de professionnel.
Leur notice est vraiment mal foutue.
Leur notice est vraiment mal foutue.
23 janvier 2013 à 20:31
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Pression chaudière Vaillant 240 2-3 Atmotop Pro
Invité

Merci pour votre réponse !
En tournant les deux vannes carrées, le niveau eau est remonté à 1,5 bars.
En tournant les deux vannes carrées, le niveau eau est remonté à 1,5 bars.
01 août 2016 à 09:42
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Pression chaudière Vaillant 240 2-3 Atmotop Pro
Invité

Un grand merci pour vos explication, j'ai la même chaudière et j'avais le même problème.
Étant au RSA j'apprécie grandement de ne pas avoir eu besoin d'un technicien
Étant au RSA j'apprécie grandement de ne pas avoir eu besoin d'un technicien

15 novembre 2019 à 11:33