Chaudière Saunier Duval installée en 2016, par un proféssionnel
-THEMAPLUS CONDENS 30-A(HFR)-R1
-Condensation
-Évacuation par ventouse
-Type F30 (puissance 30 kw) chauffage 4 radiateurs avec thermostat + 1 sans thérmostat pour 80 m²
-n° de série: 21154800100173881610010125N5
-Sonde extérieur Radio Photovoltaïque
-Exacontrol E7R: Version 2.3 -Zone 1
-Le réception de l'Exacontrol, est placé (je suppose) dans la chaudière
-La chaudière est au sous sol, l'Exacontrol dans la salle/salon soit un étage. Maison située dans le 27 (Eure).

Nous avions coupé la chaudière juste au niveau de l'Exacontrol (chauffage sur OFF).
C'est en faisant des tests, que l'on s'est aperçu que le phénomène ne se produisait que quand le chauffage "tournait".
De manière simple, l'action de mettre sur OFF le chauffage par l'Exacontrole en même temps que le chauffage est actif, la chaudière continuera de tourner sans s'arrêter cry.
En dehors de ce problème, l'Exacontrol fonctionne parfaitement.

Merci.
08 avril 2021 à 19:01
forum consulter ce sujet Chaudière Themaplus F30 ne s'arrête pas

Bonjour.

Gros problème sur une chaudière Thémaplus condens F30.
Nous nous sommes aperçus que si on coupait le chauffage à partir du thermostat Exacontrol alors que la chaudière est en fonctionnement (chauffe), non seulement celle-ci ne se coupe pas, mais continue à chauffer indéfiniment en ne s’arrêtant plus.
On s'est fait piéger pendant un week-end où l'on était absent (on avait coupé à partir du thermostat le chauffage), avec une température de 29° lorsque nous sommes rentrés sweat.
On a refait des tests en changeant la pile de l'Exacontrol et reset de la chaudière : Même problème !
Il nous faut obligatoirement couper le chauffage à partir de la chaudière, si on veut partir rassuré.
Si vous aviez une solution à ce problème, je vous en remercie.
Pas de solution de la part de notre réparateur.
Cordialement.
08 avril 2021 à 16:27
forum consulter ce sujet Chaudière Themaplus F30 ne s'arrête pas

Publicité