Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7207
Problèmes Forums Chauffage : Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
Invité

Bonjour,
Je dispose d'une chaudière au Fioul (Zaegel Held) dont on vient de me remplacer le vase d'expansion, la soupape 3 bar et le modérateur de tirage (le vase était hors service et la pression chutait sans cesse à zéro).
Depuis qu'on m'a changé tout cela, le chauffage refonctionne mais la pression remonte sans cesse à 3 bar systématiquement (au bout de quelques heures), de l'eau goutte de la soupape des 2 bar (2 seaux par jour).
Pour finir, si je baisse la pression à 2 bars (purge), l'eau chaude du chauffage ne passe plus dans le circuit du ballon d'eau et donc je n'ai plus d'eau chaude pendant quelques heures...
J'ai tenté de voir si la vanne d'arrivée d'eau vers la chaudière fuyait en relevant le compteur avant la nuit sans tirer d eau -> pas de variation -> j'en déduit que la vanne est étanche (la pression a bien augmenté pendant la nuit).
J'envisage deux pistes :
1) le vase d'expansion a mal été calibré, le chauffagiste a installé ça en 5 minutes... en le faisant tomber 2 fois... (j'ai vérifié et il sonne creux),
2) il y a une fuite entre le ballon d'eau et le circuit de chauffage, ce qui fait que je me retrouve à la pression de l'arrivée d'eau dans le circuit de chauffage (mais dans ce cas, n'aurais-je pas dû avoir une consommation d'eau lors de mon test ?).
Si vous savez comment je peux vérifier ces deux points ou si vous avez d'autres idées... merci d'avance.
Je dispose d'une chaudière au Fioul (Zaegel Held) dont on vient de me remplacer le vase d'expansion, la soupape 3 bar et le modérateur de tirage (le vase était hors service et la pression chutait sans cesse à zéro).
Depuis qu'on m'a changé tout cela, le chauffage refonctionne mais la pression remonte sans cesse à 3 bar systématiquement (au bout de quelques heures), de l'eau goutte de la soupape des 2 bar (2 seaux par jour).
Pour finir, si je baisse la pression à 2 bars (purge), l'eau chaude du chauffage ne passe plus dans le circuit du ballon d'eau et donc je n'ai plus d'eau chaude pendant quelques heures...
J'ai tenté de voir si la vanne d'arrivée d'eau vers la chaudière fuyait en relevant le compteur avant la nuit sans tirer d eau -> pas de variation -> j'en déduit que la vanne est étanche (la pression a bien augmenté pendant la nuit).
J'envisage deux pistes :
1) le vase d'expansion a mal été calibré, le chauffagiste a installé ça en 5 minutes... en le faisant tomber 2 fois... (j'ai vérifié et il sonne creux),
2) il y a une fuite entre le ballon d'eau et le circuit de chauffage, ce qui fait que je me retrouve à la pression de l'arrivée d'eau dans le circuit de chauffage (mais dans ce cas, n'aurais-je pas dû avoir une consommation d'eau lors de mon test ?).
Si vous savez comment je peux vérifier ces deux points ou si vous avez d'autres idées... merci d'avance.
10 décembre 2008 à 03:07
Conseils 1 Dépannage
Invité

Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
Invité

Bonjour, votre deuxième version est sûrement la bonne. Vous avez certainement un passage du sanitaire dans le circuit chauffage. Pour le vérifier, fermez votre arrivée d'eau ECS sur le préparateur, laissez votre circuit chauffage en fonctionnement avec une pression de 1,5b et constatez après 4/5H. Pour le vase celui-ci doit être gonflé à environ 1 bar hors pression installation. Revenez sur le site.
G. B.
G. B.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
Invité

Bonjour, il peut se passer deux choses :
- vase trop gonflé donc pas d'expansion
- phénomène d'hydrogène purgé.
Purger le radiateur ou au pire du pire le ballon échangeur est percé, si la vanne de remplissage est bien fermée et ne fuit pas. a+
- vase trop gonflé donc pas d'expansion
- phénomène d'hydrogène purgé.
Purger le radiateur ou au pire du pire le ballon échangeur est percé, si la vanne de remplissage est bien fermée et ne fuit pas. a+
11 décembre 2008 à 04:08
Conseils 3 Dépannage
Invité

Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
Invité

Contrôler la pression à froid de votre chaudière (interrupteur éteint), puis la même pression à froid mais quelques heures plus tard. Condamnez le vase pour un résultat plus rapide.
Si pression augmente... la vanne de remplissage ferme mal ou ballon percé.
Si pression ne bouge pas... problème de vase.
Si pression augmente... la vanne de remplissage ferme mal ou ballon percé.
Si pression ne bouge pas... problème de vase.
07 janvier 2010 à 19:50
Conseils 4 Dépannage
Invité

Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
Invité

La membrane du vase d'expansion est collée en haut : mettre la pression de la chaudière à zéro, gonfler le vase via la valve en dessous à 1 bar, remettre la pression de chaudière à 1.5 bar, la membrane du vase d'expansion devrait se décoller (on entend un léger claquement).
Si ce n'est pas le cas, montez la pression de chaudière à 2 bars.
Si ce n'est pas le cas, montez la pression de chaudière à 2 bars.
29 juin 2012 à 21:41
Conseils 5 Dépannage
Invité

Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
Invité

J'ai le même problème, sauf que ça monte de quelques 10iem de bar par jour, donc micro fuite.
Y a t-il un moyen de réparer sans démonter, genre, liquide anti-fuite après avoir enlevé l'eau sanitaire et avoir fait tourner les pompes pour mélanger le tout ?
Sinon, où trouver ce type de pièce, chaudière de + de 20 ans. :(
Merci pour tous les tuyaux possibles.
Y a t-il un moyen de réparer sans démonter, genre, liquide anti-fuite après avoir enlevé l'eau sanitaire et avoir fait tourner les pompes pour mélanger le tout ?
Sinon, où trouver ce type de pièce, chaudière de + de 20 ans. :(
Merci pour tous les tuyaux possibles.
13 mai 2014 à 21:10