FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Température d'eau chaude Saunier Duval sd 223 trop élevée

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


7124

Questions Chauffage : Température d'eau chaude Saunier Duval sd 223 trop élevée


Invité
invité
Bonjour. L'eau chaude sanitaire de ma sd 223 est de plus en plus élevée. Les thermistances de l'échangeur sont à 7 (sanitaire) et 14 (chauffage) ohms, le débit d'eau à 10 l/mn et l'eau chaude à 60°. Un emplacement thermostat non utilisé est côté chauffage. Qui pourrait m'aider ? Merci à l'avance.
05 décembre 2008 à 02:03
Réponse 1 d'un internaute à cette question

Température d'eau chaude Saunier Duval sd 223 trop élevée


Invité
invité
Bonjour, prévoyez le détartrage du serpentin ECS
G. B.
Réponse 2 d'un internaute à cette question

Température d'eau chaude Saunier Duval sd 223 trop élevée


Invité
invité
Merci ; s'agit-il du serpentin d'eau chaude sanitaire ?
En fait c'est depuis que je l'ai changé que l'eau est devenue trop chaude ; de plus le débit me parait suffisamment élevé (10 l/mn) et le tartre devrait plutôt limiter l'échange de température. Est-il normal que lorsque la température dépasse 60 le brûleur reste à haut régime.
Y a-t-il deux débits de gaz en eau sanitaire comme pour le chauffage ?
10 décembre 2008 à 03:06
Réponse 3 d'un internaute à cette question

Température d'eau chaude Saunier Duval sd 223 trop élevée


Invité
invité
Il suffit de baisser la consigne de température pardi ! Il doit y avoir un potentiomètre sur la chaudière.
A bon entendeur, salut.
08 septembre 2009 à 18:26
Réponse 4 d'un internaute à cette question

Température d'eau chaude Saunier Duval sd 223 trop élevée


Invité
invité
Sur une SD 223 si les thermistances sont inversées la régulation mélange les données et les températures aussi.
Inverser les thermistances et le tour est joué, ou changez-les car ces bêtes là ça se fatigue et ne pédale plus au bout d'un temps.
Quand on remplace un corps de chauffe les thermistances doivent l'être aussi et sans oublier la pâte thermocontact, sinon les températures sont totalement faussées.
30 janvier 2010 à 06:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Température d'eau chaude Saunier Duval sd 223 trop élevée >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage choisir chaudiereballon tampon chauffagechauffage conseilscommerciale en chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite