Chaudière Roca mise en sécurité
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2489
Problème Forum Chauffage : Chaudière Roca mise en sécurité
Invité

Bonjour, j'ai un code erreur 03 qui s'affiche sur ma chaudière Roca 20/20 : quelqu'un aurait-il eu le même problème ? Merci.
Réponse Forum 1
Invité

Chaudière Roca mise en sécurité
Invité

Manque d'eau, le n°3 indique la sécurité de surchauffe.
Réponse Forum 2
Invité

Chaudière Roca mise en sécurité
Invité

Salut, moi j'ai eu le même problème et je pense que vous devriez installer un surpresseur, c'est ce que j'ai dû faire surtout si vous êtes en bâtiment ou bien dans une villa à étages, bon courage !
Réponse Forum 3
Invité

Chaudière Roca mise en sécurité
Invité

Le code 03 indique un manque de pression dans le circuit de chauffage.
Vous devez ouvrir l'avant dernière molette noire pour compléter le remplissage du réseau.
Laissez-la ouverte environ 10 secondes puis refermez-la, la pression ne doit pas dépasser 2 bars, si c'est le cas ouvrez la soupape de sécurité sous la chaudière à gauche (bouton rouge), sens inverse d'une aiguille d'une montre, ne pas oublier de mettre un récipient.
Vous devez ouvrir l'avant dernière molette noire pour compléter le remplissage du réseau.
Laissez-la ouverte environ 10 secondes puis refermez-la, la pression ne doit pas dépasser 2 bars, si c'est le cas ouvrez la soupape de sécurité sous la chaudière à gauche (bouton rouge), sens inverse d'une aiguille d'une montre, ne pas oublier de mettre un récipient.
11 mai 2009 à 21:04