Bonjour.
Problème sur ma chaudière Power HTE 65, il arrive que la chaudière reste en mode sanitaire et ne bascule pas sur le mode chauffage radiateur, bien que la température du chauffe-eau soit atteinte !
Que faire ?
Merci.
Problème sur ma chaudière Power HTE 65, il arrive que la chaudière reste en mode sanitaire et ne bascule pas sur le mode chauffage radiateur, bien que la température du chauffe-eau soit atteinte !
Que faire ?
Merci.
02 janvier 2024 à 22:34
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Power HTE 65 bascule pas en mode chauffage
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- La protection anti légionelle est-elle activée ?
- Quelle est la consigne de température ECS ?
- Quelle est la température de consigne maxi chaudière ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- La protection anti légionelle est-elle activée ?
- Quelle est la consigne de température ECS ?
- Quelle est la température de consigne maxi chaudière ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2024 à 19:13
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Power HTE 65 bascule pas en mode chauffage
Tout d'abord, je vous remercie beaucoup Mario d'avoir pris votre temps pour me répondre en détail !
Voici ma réponse à vos questions :
- Chaudière Clima Chappée Power HTE 65 de 2008
- La chaudière n'a pas de sonde extérieure
- Les robinets thermostatiques ne sont pas utilisés (ils sont ouverts au maximum)
- Tout le logement est à portes ouvertes, sauf la chambre à coucher et la température de l'ensemble (sauf chambre à coucher) est réglée par un thermostat d'ambiance Netatmo Legrand situé au centre du logement !
- La consigne de température ECS est de 50° (j'ai déjà essayé 55°C et même résultat)
- La consigne pour le retour eau chaude est au maximum de 30°C et je l'ai réglée à 21°C
- La puissance max est de 65 kW et nous sommes dans le Bas Rhin (67)
- La surface habitable de la maison est 160 m²
- Le gaz est le gaz naturel (gaz de ville).
Je voudrais par ailleurs vous expliquer les points suivants :
- Lorsque je mets la chaudière sur uniquement chauffage radiateurs, sanitaire éteint et robinets aller-retour vers le chauffe-eau fermés, la chaudière fonctionne en régulant de façon impeccable pendant des jours et des jours.
Lorsque la chaudière fonctionne avec le sanitaire et les radiateurs, j'ai l'impression que l'eau chaude retour du chauffe-eau chauffe le retour des radiateurs, ce qui donne l'info à la chaudière que le retour radiateur étant assez chaud, il n'y a pas besoin de chauffer les radiateurs.
- Dès que je fais démarrer manuellement la pompe de circulation vers les radiateurs (qui ne tourne pas en mode sanitaire), le retour des radiateurs se refroidit automatiquement et donc la chaudière fonctionne correctement en mode chauffage radiateur pendant un certain temps jusqu'à la prochaine séance de sanitaire où le phénomène précédent se reproduit !
- Je dois aussi rajouter qu'à la sortie de la chaudière, l'eau chaude passe à travers un échangeur pour revenir dans la chaudière.
L'autre circuit de l'échangeur va soit vers le sanitaire avec une pompe dédiée, soit vers les radiateurs avec une autre pompe !
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de renseignements supplémentaires !
Voici ma réponse à vos questions :
- Chaudière Clima Chappée Power HTE 65 de 2008
- La chaudière n'a pas de sonde extérieure
- Les robinets thermostatiques ne sont pas utilisés (ils sont ouverts au maximum)
- Tout le logement est à portes ouvertes, sauf la chambre à coucher et la température de l'ensemble (sauf chambre à coucher) est réglée par un thermostat d'ambiance Netatmo Legrand situé au centre du logement !
- La consigne de température ECS est de 50° (j'ai déjà essayé 55°C et même résultat)
- La consigne pour le retour eau chaude est au maximum de 30°C et je l'ai réglée à 21°C
- La puissance max est de 65 kW et nous sommes dans le Bas Rhin (67)
- La surface habitable de la maison est 160 m²
- Le gaz est le gaz naturel (gaz de ville).
Je voudrais par ailleurs vous expliquer les points suivants :
- Lorsque je mets la chaudière sur uniquement chauffage radiateurs, sanitaire éteint et robinets aller-retour vers le chauffe-eau fermés, la chaudière fonctionne en régulant de façon impeccable pendant des jours et des jours.
Lorsque la chaudière fonctionne avec le sanitaire et les radiateurs, j'ai l'impression que l'eau chaude retour du chauffe-eau chauffe le retour des radiateurs, ce qui donne l'info à la chaudière que le retour radiateur étant assez chaud, il n'y a pas besoin de chauffer les radiateurs.
- Dès que je fais démarrer manuellement la pompe de circulation vers les radiateurs (qui ne tourne pas en mode sanitaire), le retour des radiateurs se refroidit automatiquement et donc la chaudière fonctionne correctement en mode chauffage radiateur pendant un certain temps jusqu'à la prochaine séance de sanitaire où le phénomène précédent se reproduit !
- Je dois aussi rajouter qu'à la sortie de la chaudière, l'eau chaude passe à travers un échangeur pour revenir dans la chaudière.
L'autre circuit de l'échangeur va soit vers le sanitaire avec une pompe dédiée, soit vers les radiateurs avec une autre pompe !
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de renseignements supplémentaires !
03 janvier 2024 à 21:42
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Power HTE 65 bascule pas en mode chauffage
Bonjour,
Avez-vous bien reçu ma réponse du 3 janvier,
Si oui, quand pensez-vous pouvoir me répondre ?
Bien cordialement.
Avez-vous bien reçu ma réponse du 3 janvier,
Si oui, quand pensez-vous pouvoir me répondre ?
Bien cordialement.
08 janvier 2024 à 15:00
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Power HTE 65 bascule pas en mode chauffage
Bonjour.
Je vous contacte de nouveau par rapport à ma question chauffage 23710 que j'ai posée le 02.01.2024.
J'ai eu une réponse rapide et très claire du membre inscrit VETC le 03.01.2024.
J'ai de suite répondu à cette personne VETC le même jour et depuis ce jour-là ,aucune réponse de VETC malgré un rappel de ma part le 8 janvier!!
Y a t-il un problème quelque part pour que je n'ai pas de réponse ?
Le membre VETC peut-il me répondre pourquoi je n'ai aucune info depuis plusieurs semaines ?
Merci d'avance à ceux qui voudraient bien m'aider.
Je vous contacte de nouveau par rapport à ma question chauffage 23710 que j'ai posée le 02.01.2024.
J'ai eu une réponse rapide et très claire du membre inscrit VETC le 03.01.2024.
J'ai de suite répondu à cette personne VETC le même jour et depuis ce jour-là ,aucune réponse de VETC malgré un rappel de ma part le 8 janvier!!
Y a t-il un problème quelque part pour que je n'ai pas de réponse ?
Le membre VETC peut-il me répondre pourquoi je n'ai aucune info depuis plusieurs semaines ?
Merci d'avance à ceux qui voudraient bien m'aider.
20 janvier 2024 à 09:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne erreur E128 chaudière Clima Chappée Power 65 HTE
- N°21849 : Bonsoir. En novembre et décembre, j'ai eu souvent la panne E 133 "absence gaz". Au début tous les 5 jours, puis tous les 3 jours, puis chaque jour, puis plusieurs fois par jour et à chaque fois en appuyant sur Reset la...
- 2. Chaudière Chappée Initia plus HTE mode réduit ne fonctionne pas
- N°21070 : Bonjour. J'ai installé une sonde d'ambiance (c7108529) sur ma chaudière Chappée Initia plus HTE 2.24 (matricule n° 153327546). L'installation est OK, les appareils bien connectés. Le problème : quand la programmation...
- 3. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Chaudière Atlantic Idra Condens Duo ne bascule pas en mode chauffage aléatoirement
- N°15526 : Bonjour à tous. J'ai fait appel à plusieurs chauffagistes depuis des mois pour un problème récurrent sur ma chaudière Atlantic Idra Condens Duo (ECS + chauffage). J'ai depuis, purgé le circuit avec une machine à...
- 6. Mode protection chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°23365 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24 est toujours en "Mode protection" mais depuis 2-3 jours elle se met en route le matin de bonne heure alors que la température extérieure sur la SA est soit 10° soit...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 8. Chaudière Chappée Orana HTE difficulté de réglage
- N°20833 : Bonjour Mario, Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW, mon problème est le suivant : t° éco =17° la journée, t°conf=19° le soir. Je n'arrive pas à régler la chaudière pour qu'elle monte rapidement à...
- 9. Fonctionnement mode chauffage réduit chaudière Chappée Luna 2.28 FF HTE
- N°22626 : Bonjour. Je recherche une explication du fonctionnement de la chaudière dans le mode "chauffage réduit". Modèle : Chappée Luna 2.28 FF HTE Sonde externe installée. Pas de sonde d'ambiance. Température réduite...
- 10. Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS
- N°20679 : Bonjour, Je suis nouveau, merci pour ce forum. Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW avec ballon intégré, mon problème est le suivant : Le chauffage fonctionne bien (avec sonde d'ambiance ajoutée,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite