Bonjour,

Pour le vase d'expansion, mon chauffagiste n'a pas eu le temps d'effectuer les opérations que vous mentionnez. Quand il est venu, on était au début du confinement; il avait d'autres interventions plus urgentes et a opté pour la commande d'un nouveau vase d'expansion (en prenant le coût de main d’œuvre à sa charge car il n'avait pas détecté le problème lors de la visite de maintenance il y a 1 mois).

Pour la sonde d'ambiance, c'est une erreur de ma part. Le boitier est un Deltia 2.00 de Deltadore. C'est donc bien un thermostat d'ambiance. Quand j'ai fait installer cette chaudière, j'avais préféré conserver ce thermostat. A ce que vous me dites, ce n'était pas la meilleure idée...

Pour info, aujourd'hui, la sonde sanitaire mesure 122.9°C !! Ça confirme, je pense, qu'elle est défectueuse. Le code d'erreur affiché est le 322.

Quoi qu'il en soit, je recontacte mon chauffagiste demain pour qu'il résolve les 2 problèmes: le vase d'expansion pour le chauffage et la sonde pour l'eau chaude sanitaire...

Merci de votre aide. Si vous avez des conseils en termes de sonde d'ambiance, je suis preneur.
Cordialement.
gbib75
05 avril 2020 à 16:48
forum consulter ce sujet Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude

Bonjour,
Merci de votre réponse.

La chaudière est équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance.
D'après mon chauffagiste, le vase d'expansion "ne gonfle plus."
Quand je règle la pression du circuit de chauffage à 1.5 bars à froid, la pression a tendance à augmenter. Je "purge" un radiateur pour la faire diminuer.

L'écran est bien allumé. Le voyant vert clignote.
J'ai effectué un relevé des états en appuyant plusieurs fois sur le bouton "i":
1 - Température chaudière = 33°C
2 - Température extérieure = 14.4°C
3 - Température ambiante = ---
4 - Consigne d'ambiance = 21°C
5 - Température de départ = ---
6 - Consigne de départ = 36.5°C
7 - Température ECS = 110.5°C
8 - Consigne ECS = 60°C
9 - Consigne température de chaudière = 36.5°C
10 - État circuit de chauffage = 114 (régime chauffage confort)
11 - État ECS = 75 (consigne ECS atteinte)
12 - État chaudière = 175 (??)
13 - Vitesse du ventilateur = 3000 (juste en dessous)
14 - Modulation du brûleur = 0
15 - Courant d'ionisation = 0

Je suis surpris du n°7 car je n'ai pas du tout d'eau chaude. Y aurait-il un problème de sonde de température HS ? Ça expliquerait que la chaudière ne fabrique plus d'eau chaude...

Je reste à disposition pour tout autre renseignement. Encore merci.
Prenez soin de vous et de vos proches.
gbib75
04 avril 2020 à 13:41
forum consulter ce sujet Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude

Publicité

Bonjour,

Depuis une semaine, ma chaudière Perfinox Condens Duo 5000 me pose des soucis : arrêts intempestifs du chauffage dus à des pertes de pression. Je suis obligé de rajouter de la pression et de réinitialiser en appuyant sur le petit bouton blanc. La production d'eau chaude n'était pas impactée.

Le voyant vert ACI clignote, indiquant que la chaudière est bien sous tension.

D'après mon chauffagiste, le vase d'expansion est HS. On est en confinement, il semble que la pièce soit difficile à commander.

J'arrivais à gérer en relançant régulièrement la chaudière.
Mais depuis ce matin, autre problème : elle ne produit plus d'eau chaude.
Et là, je sèche. Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur.

Je vous remercie d'avance. Prenez soin de vous et de vos proches.