Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17018
Question dépannage chauffage : Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
Bonjour.
Ma chaudière Perfinox 4000 m'annonce une erreur E160 et refuse de démarrer.
Que puis-je faire en ce 1er janvier ???
Merci de votre aide et tous mes vœux pour cette nouvelle année qui commence froidement pour moi.
Ma chaudière Perfinox 4000 m'annonce une erreur E160 et refuse de démarrer.
Que puis-je faire en ce 1er janvier ???
Merci de votre aide et tous mes vœux pour cette nouvelle année qui commence froidement pour moi.
01 janvier 2015 à 13:21
Réponse 1 Dépanner chaudière
Invité

Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
Invité

Bonjour,
Ce code d'erreur indique une vitesse du ventilateur insuffisante.
Les causes peuvent être multiples, le mieux est d’appeler un dépanneur.
Cordialement.
Ce code d'erreur indique une vitesse du ventilateur insuffisante.
Les causes peuvent être multiples, le mieux est d’appeler un dépanneur.
Cordialement.
02 janvier 2015 à 12:00
Réponse 2 Dépanner chaudière
Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
Merci.
Bonne année.
Bonne année.
02 janvier 2015 à 13:02
Réponse 3 Dépanner chaudière
Invité

Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
Invité

Bonjour,
J'ai eu le même problème.
En appuyant 3 secondes sur la touche reset de votre chaudière elle redémarre. Cela ne règle pas le problème mais cela permet d'avoir de l'eau chaude ainsi que du chauffage en attendant le réparateur.
J'ai eu le même problème.
En appuyant 3 secondes sur la touche reset de votre chaudière elle redémarre. Cela ne règle pas le problème mais cela permet d'avoir de l'eau chaude ainsi que du chauffage en attendant le réparateur.
15 janvier 2015 à 20:19
Réponse 4 Dépanner chaudière
Invité

Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
Invité

Pour moi, même problème et en faisant reset, rien ne se passe.
Que puis-je faire ? Merci.
Que puis-je faire ? Merci.
25 janvier 2015 à 18:57
Réponse 5 Dépanner chaudière
Invité

Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
Invité

Bonsoir.
J'ai le code E160 problème de vitesse du ventilateur, le souci provient de la carte électronique du ventilateur d'extraction des fumées, souvent c'est la résistance du circuit mais je n'ai pas sa valeur ohmique ?
J'ai le code E160 problème de vitesse du ventilateur, le souci provient de la carte électronique du ventilateur d'extraction des fumées, souvent c'est la résistance du circuit mais je n'ai pas sa valeur ohmique ?
28 avril 2016 à 20:34
Réponse 7 Dépanner chaudière
Invité

Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
Invité

Bonjour Roufa,
Avez-vous trouvé une solution svp?
J'ai le même problème.
Cordialement.
Avez-vous trouvé une solution svp?
J'ai le même problème.
Cordialement.
02 mars 2018 à 10:58
Réponse 8 Dépanner chaudière
Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
Bonjour.
Je n’ai pas trouvé de solution car j’ai dû acheter le ventilo à 235 euros livré sous 24h à cause du grand froid qui ne m’a pas laissé le temps d’agir.
J’ai changé précédemment les deux condos gris sans succès et je m’apprêtais à changer les autres pièces dessoudables (les 5 autres condos).
J’espère que quelqu’un se penchera dessus un jour sur ce forum afin de palier à ce défaut électronique qui pourra faire faire des économies aux ménages.
Si vous avez la réponse de quel composant défectueux il s’agit, n’hésitez pas à le poster.
Un réparateur m’a avoué qu’il en changeait beaucoup de ces ventilateurs Femi. Merci.
Je n’ai pas trouvé de solution car j’ai dû acheter le ventilo à 235 euros livré sous 24h à cause du grand froid qui ne m’a pas laissé le temps d’agir.
J’ai changé précédemment les deux condos gris sans succès et je m’apprêtais à changer les autres pièces dessoudables (les 5 autres condos).
J’espère que quelqu’un se penchera dessus un jour sur ce forum afin de palier à ce défaut électronique qui pourra faire faire des économies aux ménages.
Si vous avez la réponse de quel composant défectueux il s’agit, n’hésitez pas à le poster.
Un réparateur m’a avoué qu’il en changeait beaucoup de ces ventilateurs Femi. Merci.
02 mars 2018 à 12:42
Réponse 9 Dépanner chaudière
Invité

Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
Invité

Bonsoir à tous.
J'ai eu quasiment tous les défauts évoqués dans ce forum et le dernier en date est E160.
Cette chaudière n'est pas une réussite c'est sûr.
Mon frère qui est sur le dossier va me proposer une solution très prochainement et si c'est convaincant je ne manquerais pas de vous le faire savoir.
A bientôt pour de bonnes nouvelles...
J'ai eu quasiment tous les défauts évoqués dans ce forum et le dernier en date est E160.
Cette chaudière n'est pas une réussite c'est sûr.
Mon frère qui est sur le dossier va me proposer une solution très prochainement et si c'est convaincant je ne manquerais pas de vous le faire savoir.
A bientôt pour de bonnes nouvelles...
24 juillet 2018 à 21:12
Réponse 10 Dépanner chaudière
Invité

Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
Invité

Bonjour,
J’ai eu la même panne sur ma chaudière (E160). J'ai eu une panne de courant.
Est-ce que c’est ça qui est arrivé à l’origine de la panne...
En tout cas, mon réparateur a changé le ventilateur après avoir vérifié s'il ne s’agissait pas d’un problème d’alimentation.
La chaudière fonctionne de nouveau.
J’ai eu la même panne sur ma chaudière (E160). J'ai eu une panne de courant.
Est-ce que c’est ça qui est arrivé à l’origine de la panne...
En tout cas, mon réparateur a changé le ventilateur après avoir vérifié s'il ne s’agissait pas d’un problème d’alimentation.
La chaudière fonctionne de nouveau.
17 novembre 2018 à 06:15
Réponse 11 Dépanner chaudière
Invité

Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
Invité

Bonjour,
J'ai aussi ce E 160, ventilateur changé 2 fois en 8 ans, il serait bon que ATLANTIC se penche sur ce problème, je vais finir par changer de marque de chaudière, elle coûte beaucoup trop chère en pièces détachées, ce n'est plus une marque fiable, n'achetez plus Atlantic, vous ferez vraiment des économies.
J'ai aussi ce E 160, ventilateur changé 2 fois en 8 ans, il serait bon que ATLANTIC se penche sur ce problème, je vais finir par changer de marque de chaudière, elle coûte beaucoup trop chère en pièces détachées, ce n'est plus une marque fiable, n'achetez plus Atlantic, vous ferez vraiment des économies.
12 décembre 2018 à 21:54
Réponse 12 Dépanner chaudière
Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
Bonsoir,
Pour réduire les coûts de maintenance, si vous avez ce type de panne (électrique ou électronique) il faut penser à faire une déclaration de sinistre auprès de votre assurance.
Dans le cadre de votre contrat d'assurance habitation vous avez une garantie "Dégâts Électriques" qui prend en charge ce type de pannes.
Si en plus vous avez souscrit un contrat d'entretien annuel pour votre chaudière, certaines formules prennent en charge la main-d’œuvre et le déplacement : ça sert aussi à ça aussi d'avoir un contrat auprès d'un prestataire pro agréé par le constructeur...
Dans ces conditions, vous répondrez à vos obligations d'entretien annuel auprès de votre assureur et vous sécuriserez une partie de vos dépenses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour réduire les coûts de maintenance, si vous avez ce type de panne (électrique ou électronique) il faut penser à faire une déclaration de sinistre auprès de votre assurance.
Dans le cadre de votre contrat d'assurance habitation vous avez une garantie "Dégâts Électriques" qui prend en charge ce type de pannes.
Si en plus vous avez souscrit un contrat d'entretien annuel pour votre chaudière, certaines formules prennent en charge la main-d’œuvre et le déplacement : ça sert aussi à ça aussi d'avoir un contrat auprès d'un prestataire pro agréé par le constructeur...
Dans ces conditions, vous répondrez à vos obligations d'entretien annuel auprès de votre assureur et vous sécuriserez une partie de vos dépenses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2018 à 20:16
Réponse 13 Dépanner chaudière
Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
Bonjour à tous.
Une astuce pour dépanner en forçant l'allumage de la chaudière (Atlantic Perfinox 4100) en contournant la lecture de la vitesse basse consiste à :
1) Appuyer sur REST
2) attendre la fin d'affichage de 3.04
3) commencer à compter jusqu'à 6 ~6 à 7 sec
4) débrancher le câble du lecture de vitesse / tachymètre (le ventilateur se mettra en mode sécurité et se lancera en vitesse max)
5) rebrancher rapidement
6) Deux cas possible :
+ 6.1) Soit vous aurez l'erreur E161 (lecture de vitesse excessive)
+ 6.2) Soit un détail erreur E129 indiquera que l'opération de lecture est pseudo correcte
7) si cas 6.1 recommencez l'opération de 1) sinon attendez le déclenchement de la flamme et c'est OK
Remarque, pour que la flamme se déclenche il est nécessaire que la chaudière et en mode allumée "voyant vert" sur le boiter de commande.
Bonne astuce, en attendant le remplacement de votre ventilateur.
Une astuce pour dépanner en forçant l'allumage de la chaudière (Atlantic Perfinox 4100) en contournant la lecture de la vitesse basse consiste à :
1) Appuyer sur REST
2) attendre la fin d'affichage de 3.04
3) commencer à compter jusqu'à 6 ~6 à 7 sec
4) débrancher le câble du lecture de vitesse / tachymètre (le ventilateur se mettra en mode sécurité et se lancera en vitesse max)
5) rebrancher rapidement
6) Deux cas possible :
+ 6.1) Soit vous aurez l'erreur E161 (lecture de vitesse excessive)
+ 6.2) Soit un détail erreur E129 indiquera que l'opération de lecture est pseudo correcte
7) si cas 6.1 recommencez l'opération de 1) sinon attendez le déclenchement de la flamme et c'est OK
Remarque, pour que la flamme se déclenche il est nécessaire que la chaudière et en mode allumée "voyant vert" sur le boiter de commande.
Bonne astuce, en attendant le remplacement de votre ventilateur.
13 février 2024 à 11:10
Réponse 14 Dépanner chaudière
Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
Je me suis exprimé sur cette erreur dans un autre fil Erreur 160 chaudière Atlantic Effinox Condens Duo
Selon la fiche Atlantic parlant de ce sujet, il faut mesurer la tension entre les fils blanc et bleu de la prise régulation du ventilateur.
Si elle est comprise entre 20 et 40v, alors la carte mère envoie la bonne tension et c'est donc un argument pour penser que c'est bien le ventilateur qui est HS.
J'ai changé le mien sur cet argument.
Et c'était bien lui qui était en cause : la chaudière fonctionne maintenant parfaitement.
Il est intéressant de noter que mon ventilateur tournait au repos à 1460 t/min.
Ce qui n'était pas logique puisque lorsque le brûleur ne fonctionne pas, on ne voit pas pourquoi le ventilateur devrait tourner. Mais ça, je ne pouvais que le supposer avant de changer le ventilateur.
Effectivement, le ventilateur neuf est à l'arrêt quand le brûleur est à l'arrêt.
Si cela peut servir à d'autres, c'est avec plaisir.
Quand à la cause de cette panne, c'est évidemment la carte électronique du ventilateur qui défaille.
Changer la carte électronique ? On ne trouve pas cette référence (PSF0036-1A).
J'ai bien trouvé des cartes qui visuellement sont identiques (réf 40 00029), mais en regardant de (très) près sur les photos disponibles sur le net, 2 résistances n'ont pas les même codes couleur. De là à penser qu'il y a de subtiles différences entre les cartes ?
Je n'ai pas tenté.
En revanche, certains vendeurs de ventilateur font en fait un échange standard.
Je pense donc qu'ils changent la carte électronique, après avoir vérifié que la partie mécanique du ventilateur est en bon état.
C'est bien le cas sur mon ventilateur.
La partie mécanique (qui a plus de 10 ans) est nickel, état quasi neuf, roulements sans aucun frottement, moteur fonctionnel puisqu'il tourne parfaitement et ne fait pas plus de bruit que le neuf.
Je suppose donc qu'ils savent comment se procurer une carte neuve de la bonne référence...
Selon la fiche Atlantic parlant de ce sujet, il faut mesurer la tension entre les fils blanc et bleu de la prise régulation du ventilateur.
Si elle est comprise entre 20 et 40v, alors la carte mère envoie la bonne tension et c'est donc un argument pour penser que c'est bien le ventilateur qui est HS.
J'ai changé le mien sur cet argument.
Et c'était bien lui qui était en cause : la chaudière fonctionne maintenant parfaitement.
Il est intéressant de noter que mon ventilateur tournait au repos à 1460 t/min.
Ce qui n'était pas logique puisque lorsque le brûleur ne fonctionne pas, on ne voit pas pourquoi le ventilateur devrait tourner. Mais ça, je ne pouvais que le supposer avant de changer le ventilateur.
Effectivement, le ventilateur neuf est à l'arrêt quand le brûleur est à l'arrêt.
Si cela peut servir à d'autres, c'est avec plaisir.
Quand à la cause de cette panne, c'est évidemment la carte électronique du ventilateur qui défaille.
Changer la carte électronique ? On ne trouve pas cette référence (PSF0036-1A).
J'ai bien trouvé des cartes qui visuellement sont identiques (réf 40 00029), mais en regardant de (très) près sur les photos disponibles sur le net, 2 résistances n'ont pas les même codes couleur. De là à penser qu'il y a de subtiles différences entre les cartes ?
Je n'ai pas tenté.
En revanche, certains vendeurs de ventilateur font en fait un échange standard.
Je pense donc qu'ils changent la carte électronique, après avoir vérifié que la partie mécanique du ventilateur est en bon état.
C'est bien le cas sur mon ventilateur.
La partie mécanique (qui a plus de 10 ans) est nickel, état quasi neuf, roulements sans aucun frottement, moteur fonctionnel puisqu'il tourne parfaitement et ne fait pas plus de bruit que le neuf.
Je suppose donc qu'ils savent comment se procurer une carte neuve de la bonne référence...
19 décembre 2024 à 12:47