FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre iBozzo

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit iBozzo sur le forum Chauffage

iBozzo
a posté 5 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Je me suis exprimé sur cette erreur dans un autre fil Erreur 160 chaudière Atlantic Effinox Condens Duo
Selon la fiche Atlantic parlant de ce sujet, il faut mesurer la tension entre les fils blanc et bleu de la prise régulation du ventilateur.
Si elle est comprise entre 20 et 40v, alors la carte mère envoie la bonne tension et c'est donc un argument pour penser que c'est bien le ventilateur qui est HS.
J'ai changé le mien sur cet argument.
Et c'était bien lui qui était en cause : la chaudière fonctionne maintenant parfaitement.

Il est intéressant de noter que mon ventilateur tournait au repos à 1460 t/min.
Ce qui n'était pas logique puisque lorsque le brûleur ne fonctionne pas, on ne voit pas pourquoi le ventilateur devrait tourner. Mais ça, je ne pouvais que le supposer avant de changer le ventilateur.
Effectivement, le ventilateur neuf est à l'arrêt quand le brûleur est à l'arrêt.

Si cela peut servir à d'autres, c'est avec plaisir.
Quand à la cause de cette panne, c'est évidemment la carte électronique du ventilateur qui défaille.
Changer la carte électronique ? On ne trouve pas cette référence (PSF0036-1A).

J'ai bien trouvé des cartes qui visuellement sont identiques (réf 40 00029), mais en regardant de (très) près sur les photos disponibles sur le net, 2 résistances n'ont pas les même codes couleur. De là à penser qu'il y a de subtiles différences entre les cartes ?
Je n'ai pas tenté.

En revanche, certains vendeurs de ventilateur font en fait un échange standard.
Je pense donc qu'ils changent la carte électronique, après avoir vérifié que la partie mécanique du ventilateur est en bon état.
C'est bien le cas sur mon ventilateur.
La partie mécanique (qui a plus de 10 ans) est nickel, état quasi neuf, roulements sans aucun frottement, moteur fonctionnel puisqu'il tourne parfaitement et ne fait pas plus de bruit que le neuf.
Je suppose donc qu'ils savent comment se procurer une carte neuve de la bonne référence...
19 décembre 2024 à 12:47
forum consulter ce sujet Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000

Bon je continue la saga.

J'avais omis de l'écrire dans ma première intervention : la fiche technique d'Atlantic, à propos de l'erreur 160, précise que la tension entre fil bleu et fil blanc dans la prise de régulation du ventilateur doit être entre 20 et 40v. Si c'est bien le cas, alors la carte principale est bonne et c'est donc le ventilateur qui est HS.
Dans mon cas, j'avais 23,2 v, donc en faveur d'un ventilateur HS.
J'ai remplacé le ventilateur par un neuf (284€, mais on peut la trouver un peu moins cher sur le net...) : la chaudière fonctionne maintenant parfaitement. smile

A titre indicatif et à toutes fins utile :
- Avec la nouvelle pièce, le ventilateur ne tourne PAS au repos, ce qui est logique, puisqu’il n’y a pas de combustion… l'ancien ventilateur tournait à 1480 t/min...
- En lançant seulement le réchauffage de l’eau sanitaire (sans chauffage donc), la vitesse du ventilateur descend progressivement de 1700 à 1300 t/min puis se stabilise (ligne 8323), et correspond bien à la consigne demandée par la carte (ligne 8324).
Si j'ai bien compris :
- ligne 8325 : vitesse demandée par la carte principale
- ligne 8324 : vitesse mesurée par la carte du ventilateur et envoyée à la carte principale

C’est donc évidemment la carte électronique du ventilateur qui est en cause, car elle est incapable de faire tourner le ventilateur à la bonne vitesse.
Il est fortement dommage que cette carte soit introuvable à la vente : cela oblige à remplacer l’ensemble carte électronique + partie mécanique, alors que la partie mécanique est en parfait état.
Ce n’est pas très « développement durable » et cela consomme des matériaux et de l’énergie pour rien.
Et puis cela coute évidemment beaucoup plus cher…

A moins que les cartes que j'avais trouvées (cf mon premier message) ne soient adaptées ? Mais à 100€ la carte, je n'ai pas testé... même si visuellement elles sont identiques.

Quant à réparer la carte elle-même... j'ai testé les 4 transistors de puissance (des MOSFET peut-être), je n'ai pas vu de problème (mais je ne suis pas électronicien).
Et une réparation de carte par une entreprise spécialisée c'est 200€... sad
18 décembre 2024 à 20:02
forum consulter ce sujet Erreur 160 chaudière Atlantic Effinox Condens Duo

Publicité

Je complète :

Dans l'interface diagnostique de la chaudière, la ligne 8323 donne la vitesse du ventilateur.
Au repos, cette ligne affiche environ 1460 t/min.
Logique puisque le ventilateur tourne à petite vitesse.
Si je le freine un peu avec le doigt, je vois bien la vitesse qui diminue.
Si je débranche la fiche de régulation, le ventilateur s'emballe et lorsque je la rebranche, cela affiche plus de 5000 t/min puis cela revient rapidement à 1460 t/min environ alors que le ventilateur ralentit.

Donc, le ventilateur tourne bien et transmet bien sa vitesse à la carte principale. Et ses vitesses de rotation ne semblent pas aberrantes...

Du coup :
- Est-ce qu'il est normal que le ventilateur tourne à 1460 t/min au repos ? Il ne devrait pas être arrêté ?
- Est-ce que le ventilateur fonctionne mais pas à la bonne vitesse ? Auquel cas c'est bien lui qui est en cause.
- Est-ce que c'est la carte principale qui ne comprend pas que le ventilateur fonctionne bien ?

Est-ce que mon chauffagiste ferait mieux que moi et serait plus précis dans le diagnostic ?
17 décembre 2024 à 15:34
forum consulter ce sujet Erreur 160 chaudière Atlantic Effinox Condens Duo

Bonjour.

Erreur 160, chaudière Atlantic Effinox Condens Duo apparue brutalement hier, qui correspond donc à un défaut de vitesse du ventilateur.
Or le ventilateur tourne parfaitement, à vitesse réduite au repos, en vitesse maxi lorsque lorsque je débranche sa fiche de régulation, puis ralenti à nouveau lorsque je la rebranche.

J'ai bien sur vérifié les circuits d'air, qui sont nickels.
Je parviens à lancer le brûleur pendant 1 ou 2 minutes, après appui sur reset et après avoir débranché quelques secondes la fiche de commande du ventilateur.

Une fois déposé, le ventilateur tourne à la main facilement, sans point dur.
Les roulements n'ont pas de jeu et n'accrochent pas. La carte électronique du ventilateur est visuellement en parfait état : pas de soudure froide, pas de zone de surchauffe, mais c'est probablement elle qui est en cause.
Impossible de trouver la carte seule.
On en trouve une autre, qui lui ressemble parfaitement, mais qui a une référence différente (40 00029) et qui est donc probablement un peu différente, ce d'autant qu'elle semble liée au ventilateur PX128/2030 et non 2039...

Avant de remplacer le ventilateur entier (FIME PX128/2039, réf 188535 chez Atlantic) :
Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est bien le ventilateur qui est en cause ?
Quelqu'un a-t'il une idée des composants qui pourraient être en cause sur la carte électronique ?
Ça couterait moins cher en euros et à la planète...
Et enfin, ou peut-on trouver la carte électronique seule (PSF0036-1A) ?

Bien cordialement.
16 décembre 2024 à 20:28
forum consulter ce sujet Erreur 160 chaudière Atlantic Effinox Condens Duo

Bonjour.

Je rebondis sur ce sujet.
Même problème donc avec ma chaudière.
La carte électronique du ventilateur semble en bon état, visuellement.
Effectivement, difficile d'identifier le composant en panne...

Impossible de trouver la carte en pièce détachée.
On trouve une carte identique visuellement (40 00029), pour une centaine d'euros, qui semble se monter sur le ventilateur PX128/2030, mais mon ventilateur est un PX128/2039.
Du coup je n'ai pas pris le risque de la commander, même si elle est visuellement identique, en regardant bien, il y a 2 résistances qui n'ont pas les même codes couleur, donc il y a peut-être des différences subtiles...

Du coup, seule solution : Changer le ventilateur en entier alors que mécaniquement, mon ventilateur est "état neuf" et tourne librement sans aucun point dur...
A moins qu'un lecteur ait une idée géniale ?
Merci.
16 décembre 2024 à 14:01
forum consulter ce sujet Chaudière Perfinox Atlantic 4100 problème vitesse ventilateur