Code erreur 133 chaudière Perfinox remplacer condensateur C 209
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
17326
Question forum dépannage : Code erreur 133 chaudière Perfinox remplacer condensateur C 209
Bonjour,
Je viens de remplacer ce fameux condensateur C 209 de 150 NF qui provoquait l'arrêt de ma chaudière avec le code d'erreur E133 et suivi aussi du code E153, c'était devenu récurrent car tous les jours ou deux jours il fallait pour faire repartir la chaudière appuyer sur le bouton reset.
Merci à tous ceux qui essaient de contribuer à aider les autres mais le problème des forums c'est que la plupart des gens ne sont pas clairs dans leurs explications, ils ne vont pas au bout des choses.
Eux mêmes se comprennent... mais ce n'est pas suffisant.
Il ne suffit pas de faire des pages de littérature mais quelques photos ou vidéo et en un coup d'œil tout est compris, donner un exemple c'est la meilleure technique pour comprendre.
J'ai donc créé une petite vidéo très simple qui montre à cœur ouvert les points sur lesquels je me suis heurté.
Lorsque j'ai voulu démonter le boitier certaines difficultés ont commencé par exemple le connecteur en partie supérieure haut et gauche il faut connaitre la technique sinon pour les autres connecteurs c'est assez facile.
Ensuite le démontage du boitier pour accéder à la carte... pas facile je le montre sur la vidéo, puis pour le remplacement du condensateur C209 deux solutions, soit comme j'ai fait pour moi personnellement repiquer deux fils en volant à l'emplacement de l'ancien condo ce qui permet de mettre n'importe quel condo à partir de respecter les valeurs 0.150 MF isolé à plus ou moins 400 V ou bien de le ressouder au même emplacement qui nécessite une certaine expérience car il faut que les picots du condo traverse la piste qui est en multicouche sans la détériorer.
Je viens de remplacer ce fameux condensateur C 209 de 150 NF qui provoquait l'arrêt de ma chaudière avec le code d'erreur E133 et suivi aussi du code E153, c'était devenu récurrent car tous les jours ou deux jours il fallait pour faire repartir la chaudière appuyer sur le bouton reset.
Merci à tous ceux qui essaient de contribuer à aider les autres mais le problème des forums c'est que la plupart des gens ne sont pas clairs dans leurs explications, ils ne vont pas au bout des choses.
Eux mêmes se comprennent... mais ce n'est pas suffisant.
Il ne suffit pas de faire des pages de littérature mais quelques photos ou vidéo et en un coup d'œil tout est compris, donner un exemple c'est la meilleure technique pour comprendre.
J'ai donc créé une petite vidéo très simple qui montre à cœur ouvert les points sur lesquels je me suis heurté.
Lorsque j'ai voulu démonter le boitier certaines difficultés ont commencé par exemple le connecteur en partie supérieure haut et gauche il faut connaitre la technique sinon pour les autres connecteurs c'est assez facile.
Ensuite le démontage du boitier pour accéder à la carte... pas facile je le montre sur la vidéo, puis pour le remplacement du condensateur C209 deux solutions, soit comme j'ai fait pour moi personnellement repiquer deux fils en volant à l'emplacement de l'ancien condo ce qui permet de mettre n'importe quel condo à partir de respecter les valeurs 0.150 MF isolé à plus ou moins 400 V ou bien de le ressouder au même emplacement qui nécessite une certaine expérience car il faut que les picots du condo traverse la piste qui est en multicouche sans la détériorer.
31 août 2015 à 16:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Code erreur 133 chaudière Perfinox remplacer condensateur C 209
Bonjour Asteria.
Merci pour votre vidéo.
Cette question ayant été traitée de nombreuses fois sur le forum, pour ceux que le sujet intéresse, vous pouvez aussi consulter les liens ci-dessous.
Question 10215 Septembre 2009 :
Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
Question 15247 Novembre 2012 :
Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
Merci pour votre vidéo.
Cette question ayant été traitée de nombreuses fois sur le forum, pour ceux que le sujet intéresse, vous pouvez aussi consulter les liens ci-dessous.
Question 10215 Septembre 2009 :
Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
Question 15247 Novembre 2012 :
Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
31 août 2015 à 17:01
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Code erreur 133 chaudière Perfinox remplacer condensateur C 209
Invité

Bonsoir.
J'ai rencontré récemment ce problème de code erreur E133 sur notre chaudière Atlantic Perfinox et grâce à ce forum, nous avons économisé plus de 500 € HT...
En effet, notre réparateur nous a d'abord proposé de changer la sonde d'ionisation mais sans succès.
Puis il nous a confirmé qu'il fallait changer le LMU64.
En parcourant ce forum, j'ai pris la décision de suivre vos conseils et de procéder au remplacement du condensateur.
En attendant de recevoir le condensateur, une extinction et un reset de la chaudière à chaque besoin permettait de la faire fonctionner.
Puis :
- Démontage du LMU hyper simple, en ayant pris la précaution de prendre des photos des branchements.
- Ouverture du LMU comme le montre votre vidéo, très facile avec un couteau plat à bout rond.
- Avec un ami travaillant dans une entreprise d'électronique auto, remplacement du condensateur par un neuf acheté sur le site GoTronic (condensateur X2 - 150nF - 275V)
Pour info, l'ancien condensateur donnait 35 nF à la mesure après démontage... donc ça confirme bien qu'il ne faisait plus son boulot !
Depuis le remontage de la carte il y a plus d'un mois, RAS, la chaudière fonctionne tout à fait normalement et aucun signe de quoi que ce soit.
Coût de l'opération environ 8 € pour un lot 3 condensateurs avec les frais de port chez GoTronic.
A mort l'obsolescence programmée !!
J'ai rencontré récemment ce problème de code erreur E133 sur notre chaudière Atlantic Perfinox et grâce à ce forum, nous avons économisé plus de 500 € HT...
En effet, notre réparateur nous a d'abord proposé de changer la sonde d'ionisation mais sans succès.
Puis il nous a confirmé qu'il fallait changer le LMU64.
En parcourant ce forum, j'ai pris la décision de suivre vos conseils et de procéder au remplacement du condensateur.
En attendant de recevoir le condensateur, une extinction et un reset de la chaudière à chaque besoin permettait de la faire fonctionner.
Puis :
- Démontage du LMU hyper simple, en ayant pris la précaution de prendre des photos des branchements.
- Ouverture du LMU comme le montre votre vidéo, très facile avec un couteau plat à bout rond.
- Avec un ami travaillant dans une entreprise d'électronique auto, remplacement du condensateur par un neuf acheté sur le site GoTronic (condensateur X2 - 150nF - 275V)
Pour info, l'ancien condensateur donnait 35 nF à la mesure après démontage... donc ça confirme bien qu'il ne faisait plus son boulot !
Depuis le remontage de la carte il y a plus d'un mois, RAS, la chaudière fonctionne tout à fait normalement et aucun signe de quoi que ce soit.
Coût de l'opération environ 8 € pour un lot 3 condensateurs avec les frais de port chez GoTronic.
A mort l'obsolescence programmée !!
28 octobre 2016 à 19:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Code erreur 133 chaudière Perfinox remplacer condensateur C 209
Invité

Bonjour,
J'ai effectué le changement du condensateur en cause en novembre et cela fonctionne parfaitement.
Achat des condensateurs sur RS (Radiospare : les frais de port était gratuit à la première commande).
Donc coût de revient entre 5 et 6€ (il me reste 4 condensateurs d'avance !!!).
Merci.
J'ai effectué le changement du condensateur en cause en novembre et cela fonctionne parfaitement.
Achat des condensateurs sur RS (Radiospare : les frais de port était gratuit à la première commande).
Donc coût de revient entre 5 et 6€ (il me reste 4 condensateurs d'avance !!!).
Merci.
08 janvier 2017 à 14:54
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Code erreur 133 chaudière Perfinox remplacer condensateur C 209
Invité

Bonjour,
J'ai aussi changé le condensateur code erreur E133 il y a 6 mois, et elle est bien repartie, or ce matin à nouveau le code E133. Faut-il à nouveau changer le condensateur ?
Je n'ai pas vu réponse à ce sujet.
Merci.
J'ai aussi changé le condensateur code erreur E133 il y a 6 mois, et elle est bien repartie, or ce matin à nouveau le code E133. Faut-il à nouveau changer le condensateur ?
Je n'ai pas vu réponse à ce sujet.
Merci.
13 mars 2017 à 07:56
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Code erreur 133 chaudière Perfinox remplacer condensateur C 209
Invité

Merci au concepteur de la vidéo.
Changement de condensateur et chaudière réparée !!!
Changement de condensateur et chaudière réparée !!!
11 novembre 2018 à 17:59