Bonjour.
N’étant pas professionnel du chauffage, ma question est :
Dans le cas d’un changement de la carte lmu 64 comment être sur d’acheter le bon modèle car d’après mes consultations j’ai pu me rendre compte qu’il y a apparemment plusieurs modèles.
Merci de votre réponse et merci pour toute les informatisons précises que j’ai pu trouver sur ce forum.
N’étant pas professionnel du chauffage, ma question est :
Dans le cas d’un changement de la carte lmu 64 comment être sur d’acheter le bon modèle car d’après mes consultations j’ai pu me rendre compte qu’il y a apparemment plusieurs modèles.
Merci de votre réponse et merci pour toute les informatisons précises que j’ai pu trouver sur ce forum.
14 octobre 2024 à 07:27
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Perfinox 4034 remplacement carte lmu 64
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le remplacement de la carte principale LMU de votre doit être faite par un professionnel.
En effet même si l'on trouve sur le marché différent LMU il faut savoir que cette carte fabriquée par SIEMENS est utilisée par un grand nombre de marques et de modèles d'appareils (chaudière, PAC, production d'eau chaude...)
Selon l'installation sur lequel cet appareil est raccordé, ce même LMU peut piloter :
- Une chaudière dont la puissance du brûleur peut varier de 1.5 kW à plus de 100 kW,
- Une production d'eau chaude (instantanée, micro accumulée, ballon...),
- Un bouclage ECS,
- Des circuits de chauffage directs ou mélangés,
- Une installation solaire,
- ...
Votre LMU 64 comprends des lignes de paramétrage numérotées de 1 à 9900 qui permettent son adaptation et son réglage.
Il faut impérativement prendre la référence du constructeur de la chaudière car ce LMU sera préprogrammé pour être fonctionnel sur votre modèle d'appareil : il faudra ensuite le paramétrer sur votre installation selon les différents circuits, les différentes fonctions et accessoires de régulation.
Ce n'est pas du PLUG & PLAY !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le remplacement de la carte principale LMU de votre doit être faite par un professionnel.
En effet même si l'on trouve sur le marché différent LMU il faut savoir que cette carte fabriquée par SIEMENS est utilisée par un grand nombre de marques et de modèles d'appareils (chaudière, PAC, production d'eau chaude...)
Selon l'installation sur lequel cet appareil est raccordé, ce même LMU peut piloter :
- Une chaudière dont la puissance du brûleur peut varier de 1.5 kW à plus de 100 kW,
- Une production d'eau chaude (instantanée, micro accumulée, ballon...),
- Un bouclage ECS,
- Des circuits de chauffage directs ou mélangés,
- Une installation solaire,
- ...
Votre LMU 64 comprends des lignes de paramétrage numérotées de 1 à 9900 qui permettent son adaptation et son réglage.
Il faut impérativement prendre la référence du constructeur de la chaudière car ce LMU sera préprogrammé pour être fonctionnel sur votre modèle d'appareil : il faudra ensuite le paramétrer sur votre installation selon les différents circuits, les différentes fonctions et accessoires de régulation.
Ce n'est pas du PLUG & PLAY !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2024 à 11:40
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Perfinox 4034 remplacement carte lmu 64
Bonjour à tous et merci pour vos précieux conseils.
Perfinox 4034 ; après le remplacement de la sonde d’allumage, le câble et bien sûr le fameux condensateur c209 je suis toujours avec la même panne e133 ; la chaudière démarre il y a de la flamme puis après à peine quelques secondes s’arrête ; après les 4 tentatives automatiques arrêt complet et toujours code d’erreur 133; malgré les reset ; si quelqu’un peut m’aider je suis preneur car en haute Savoie il fait déjà pas très chaud.
Merci.
Perfinox 4034 ; après le remplacement de la sonde d’allumage, le câble et bien sûr le fameux condensateur c209 je suis toujours avec la même panne e133 ; la chaudière démarre il y a de la flamme puis après à peine quelques secondes s’arrête ; après les 4 tentatives automatiques arrêt complet et toujours code d’erreur 133; malgré les reset ; si quelqu’un peut m’aider je suis preneur car en haute Savoie il fait déjà pas très chaud.
Merci.
16 octobre 2024 à 19:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Remplacement LM324 ADG sur LMU 64 Atlantic
- N°17278 : Bonjour, J'ai lu sur le forum que certains ont remplacé le composant LM324 ADG sur la carte LMU 64, j'aimerai bien connaitre comment ont-ils procédé ? Car ce composant de 14 pin est soudé automatiquement par des robots à...
- 4. Remplacement LMU 64 sur chaudière à condensation Geminox
- N°16785 : Bonjour à tous. Je viens de lire la façon de procéder pour changer le condensateur sur la LMU, car j'ai moi aussi le même problème de défaut d'allumage. La flamme s'allume et s'éteint une seconde ou deux après, puis se...
- 5. Chaudière Perfinox Atlantic 4100 problème vitesse ventilateur
- N°19336 : Bonjour. Ma chaudière Perfinox Atlantic 4100 a un problème de vitesse ventilateur avec une Erreur 160. Apparemment ce problème vient souvent sur ce modèle mais je ne trouve pas comment le résoudre. C'est apparemment la...
- 6. Code erreur E133 sur chaudière Perfinox 4100
- N°15506 : Bonjour, Je possède une chaudière Perfinox 4100, j'ai le message d'erreur E133 sur l'afficheur. En parcourant le forum je lis qu'il faut changer 2 éléments sur une carte électronique. Ma première question : c'est sur la...
- 7. Code erreur 133 chaudière Perfinox remplacer condensateur C 209
- N°17326 : Bonjour, Je viens de remplacer ce fameux condensateur C 209 de 150 NF qui provoquait l'arrêt de ma chaudière avec le code d'erreur E133 et suivi aussi du code E153, c'était devenu récurrent car tous les jours ou deux jours...
- 8. Chaudière Perfinox erreur 154 code avancé 435
- N°20503 : Bonjour, Nous avons une chaudière Perfinox de 2008. Nous avons un code erreur 154 avec code avancé 435. Les sondes de départ et de retour ont été changées et également la carte Lmu. Malgré cela l'erreur est toujours...
- 9. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 10. Code 133 carte LMU34 chaudière ID Standard Chappée
- N°20677 : Bonjour, J'ai lu avec intérêt les pannes sur carte LMU 64, mais je ne trouve pas celles de la carte LMU 34 qui semble différente, notamment pour repérer l'équivalent du CI LM 324 et des condensateurs C 209 et C 203. Ma...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite