Chaudière Oertli ne se déclenche plus après entretien
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23325
Question Forum Chauffage : Chaudière Oertli ne se déclenche plus après entretien
Bonjour.
Chaudière avec brûleur Oertli OES-150L
Comme chaque année, j'ai démonté le brûleur pour nettoyer l'intérieur de la chaudière et remplacer le gicleur.
Après remontage, je n'arrive pas à redémarrer : le préchauffage se fait, mais pas de flamme. Pourtant avant démontage, la chaudière marchait bien (chauffage eau sanitaire).
J'ai vérifié que le fuel arrive bien en sortie de pompe et que la pression est correcte (1.5 bar).
D'où pensez-vous que vient ce dysfonctionnement ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Chaudière avec brûleur Oertli OES-150L
Comme chaque année, j'ai démonté le brûleur pour nettoyer l'intérieur de la chaudière et remplacer le gicleur.
Après remontage, je n'arrive pas à redémarrer : le préchauffage se fait, mais pas de flamme. Pourtant avant démontage, la chaudière marchait bien (chauffage eau sanitaire).
J'ai vérifié que le fuel arrive bien en sortie de pompe et que la pression est correcte (1.5 bar).
D'où pensez-vous que vient ce dysfonctionnement ?
Merci d'avance pour votre réponse.
16 septembre 2023 à 17:14
Réponse 1 du forum-chauffage
Chaudière Oertli ne se déclenche plus après entretien
Bonjour.
Votre brûleur fait-il tout son cycle de démarrage ?
Le moteur du ventilateur tourne-t-il ?
La pression de 1.5 Bars est celle du fioul ou du circuit de chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre brûleur fait-il tout son cycle de démarrage ?
Le moteur du ventilateur tourne-t-il ?
La pression de 1.5 Bars est celle du fioul ou du circuit de chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 septembre 2023 à 16:26
Réponse 2 du forum-chauffage
Chaudière Oertli ne se déclenche plus après entretien
Bonjour.
Cycle de démarrage : voulez-vous dire que le préchauffage s'arrête tout seul ?
Dans ce cas, oui, il s'arrête tout seul.
Le moteur du ventilateur tourne.
La pression de 1.5 bars a été relevée sur le mano situé sur le circuit eau froide.
Il est muni d'une soupape de décharge au cas où la pression est trop importante.
Ce n'est donc pas, je pense, pour le fuel.
Je n'ai pas vu de mano pour le fuel.
Merci encore pour votre assistance.
Cordialement.
Cycle de démarrage : voulez-vous dire que le préchauffage s'arrête tout seul ?
Dans ce cas, oui, il s'arrête tout seul.
Le moteur du ventilateur tourne.
La pression de 1.5 bars a été relevée sur le mano situé sur le circuit eau froide.
Il est muni d'une soupape de décharge au cas où la pression est trop importante.
Ce n'est donc pas, je pense, pour le fuel.
Je n'ai pas vu de mano pour le fuel.
Merci encore pour votre assistance.
Cordialement.
18 septembre 2023 à 19:26