Bonjour.

J'ai une chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24 avec thermomètre d'ambiance et sonde extérieure qui a un an.
Avec les températures basses que l'on a eues les 15 derniers jours elle ne montait pas à 19° comme demandé mais 18° (radiateurs avec tête thermostatiques à 5, sauf SDB tête classique).
J'ai appelé le professionnel qui a procédé à l'installation et mise en marche qui me dit que cela est dû à un réglage de la courbe de température. Cela faisait 15 jours que je l'attendais. Hier, il est passé réglant les paramètres suivant :
P27 courbe de chauffe température départ à 20
P28 consigne de la courbe de chauffe (température extérieure minimale) à 20
P29 consigne de la courbe de chauffe (température extérieure maximale) à 17
Et depuis ce matin, pas de chauffage. Le thermostat est en mode P1 (chauffage de 6h à 23 h).
L'écran de veille affiche 8.
De plus j'ai le siphon de récupération des condensats qui suinte.
Voir photos jointes.
Si quelqu'un avec des compétences dans ce domaine pouvait m'éclairer car mon chauffagiste ne semble pas pressé de venir me mettre cela en fonction.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaudiere ne produit pas de chauffage 0000chaudiere ne produit pas de chauffage 01chaudiere ne produit pas de chauffage 003

02 février 2021 à 15:36
Réponse 1 du forum-chauffage

Chaudière Vivadens MCR 24 ne produit pas de chauffage

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Pour répondre à votre question, vérifier les paramètres suivant et régler les comme suit :
- P1 sur 75,
- P3 sur 2,
- P27 sur 20,
- P28 sur 20,
- P29 sur -17.

Pouvez-vous nous préciser le type de sonde d'ambiance ou thermostat d'ambiance (transmettez-nous une photo) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 février 2021 à 20:25
Réponse 2 du forum-chauffage

Chaudière Vivadens MCR 24 ne produit pas de chauffage

MATH47
Membre inscrit
MATH47
8 messages
Bonsoir Mario.
Le chauffagiste est passé ce soir et a modifié le P27 à 30 P28 à 20 ¨P29 à 17.
Et l'a mise en mode forçage H3 pendant 10 mm pour activer le réchauffement des pièces.
Pour P1 ET P3, je ne sais pas et ne sais comment faire pour me déplacer dans les menus afin de savoir.
Pour le thermostat d'ambiance c'est un sans fil AD303 dont je joins la photo.
J'espère que ce réglage va fonctionner et surtout avoir la température définie atteinte, car lorsqu'il fait une température négative ou 5, 6 ° le thermostat restait à 17.5 au lieu de 19 définie et robinet à fond 5.
Le chauffagiste vient de régler pour la 3ieme fois la courbe. Il me dit qu'il faut trouver la bonne plage.
J'ai l'impression qu'il ne va pas trouver grand chose.
Merci pour vos lumières.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
chaudière ne produit pas de chauffage

02 février 2021 à 21:06
Réponse 3 du forum-chauffage

Chaudière Vivadens MCR 24 ne produit pas de chauffage

MATH47
Membre inscrit
MATH47
8 messages
Bonsoir Mario,
Après passage du chauffagiste 19h45 qui a procédé aux modifications de paramètre et mis en mode forçage H3 pendant 10 mm la température de la pièce atteignait 19° (température définie au thermostat d'ambiance) ce qui a stoppé la chaudière.
A 23h les radiateurs étaient bien entendu froids, j'ai donc fait un test en déplaçant le thermostat d'ambiance à l'extérieur afin de faire descendre la température de celui-ci.
5 mm après, le thermostat affichait 14° mais la chaudière ne sait pas lancer pour que le thermostat atteigne la température des 19° prédéfini. Ce qui atteste qu'il y a un souci entre la communication du thermostat d'ambiance et la chaudière.
Donc demain matin je suis bon pour encore me cailler et avoir du mal à joindre le chauffagiste qui n'est pas du tout réactif, puisque 1ère intervention 15 jours après l'avoir contacté. Par contre pendant la réflexion du devis les 3 fois où je l'ai contacté pour modification et rajout des prestations, il était là le jour même.
J'ai investi pour avoir une chaudière fonctionnelle permettant un confort et économie et je vois que je vis tous les avis négatifs que j'ai lus sur les divers remplacements des chaudières pour des nouvelles.
Je regrette mon ancienne chaudière De Dietrich qui avait 40 ans et fonctionnait même si elle n'était pas économe.
Je ne sais que faire.
02 février 2021 à 23:30
Réponse 4 du forum-chauffage

Chaudière Vivadens MCR 24 ne produit pas de chauffage

MATH47
Membre inscrit
MATH47
8 messages
Bonjour.
TOUJOURS PAS DE CHAUFFAGE STABLE...

Avec une température extérieure à 10° relevée le vendredi 5 févier à 8h30, il faisait dans la bibliothèque 17.5° avec les robinets thermostatiques à fond (5).
J'ai des radiateurs équipés de robinets avec tête thermostatique (sauf salle de bain), une sonde extérieure, un thermostat d'ambiance et cela neuf 1 an et je n'ai pas une température stable désirée.
D'autant plus que dans la bibliothèque, une pièce de 20 m² isolée avec laine de verre 160 mm, toiture isolation 300 mm, équipée d'une baie vitrée de 3.50 m x 2.25 m et Vélux 1.05x1.05 j'ai au max 17.5° quand température extérieure 10° sinon 16° chauffage à fond.
J'avais dit au chauffagiste qu'il fallait un 2000 watts et je vois que j'ai un radiateur de 1580 watts (radiateur alu).
Il me rétorque que c'est une question de réglage de la courbe de température de la chaudière.
Je vois bien que la puissance est insuffisante et que la courbe déterminée n'est toujours pas bonne. Et au vue de la baisse des températures que la météo annonce, je suis bon pour me cailler.
Quelqu'un pourrait-il avoir une idée quant à la courbe à déterminée ?
08 février 2021 à 10:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 2. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
    N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
  • 3. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
    N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
  • 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 5. Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
    N°4443 : Bonjour. Je possède une chaudière de Dietrich Vivadens MCR à condensation. Elle se met en défaut code E04 ou E06. Ces défauts concernent une "détection de flamme parasite" ou pas de flamme. Le manuel parle également de...
  • 6. Pression chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS
    N°20740 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une chaudière Vivadens MCR 24/28 MI PLUS. La pression monte jusqu’à 3b quand le chauffage se met en route et redescend jusqu’à 0,8b environ quand ça ne chauffe plus. Mon...
  • 7. Erreur E 10 chaudière De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC PLUS
    N°18141 : Bonjour, Je viens d'acheter une chaudière neuve De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC PLUS. Je l'ai installé et au moment de la mettre en route après avoir vérifié que la pression soit bonne, que la chaudière soit purgée...
  • 8. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
    N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
  • 9. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 10. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 ne génère plus d'eau chaude sanitaire
    N°18743 : Bonjour, Je soumets ma problématique à la communauté. Notre chaudière est utilisée pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Installée en 2013 par un plombier professionnel et suivi par contrat. J'ai acheté la...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Vivadens MCR 24 ne produit pas de chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite