Conseils Forum Dépannage Chauffage : Chaudière Hydromotrix problème RIF 5000

BMarch
Membre inscrit
BMarch
2 messages
Bonjour,

J'ai une chaudière Hydromotrix avec un circuit plancher chauffant et un circuit radiateur, équipée d'un système Eco Radio pour le circuit radiateur.
Tout fonctionnait correctement jusqu'à présent, mais après avoir remplacé le circulateur du radiateur (un vieux Danfoss remplacé par un Wilo), j'ai un fonctionnement "intermittent" du circulateur : en effet, la RIF n'envoie du courant vers la pompe que par intermittence... environ 8 secondes ON puis rien, puis de nouveau ON... etc. (bornier gris en bas à droite de la RIF, non raccordé sur la photo).
Je me demande si cela provient du thermostat radio qui envoie ces informations (??) ou si c'est la RIF qui dysfonctionne...

J'ai branché la pompe sur un circuit indépendant et tout fonctionne, mais je n'ai plus de régulation en conséquence... Comment puis-je tester la RIF ou le thermostat ?
Merci de votre aide !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 2774.jpeg

25 janvier 2025 à 13:19
Questions Réponses Chauffage 1

Chaudière Hydromotrix problème RIF 5000

BMarch
Membre inscrit
BMarch
2 messages
shocked Personne ici pour une piste de réponse ??
26 janvier 2025 à 17:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
    N°17607 : Bonjour. La chaudière fournit bien de l'eau chaude pour le plancher chauffant mais elle est trop élevée et ne circule pas. Le circulateur a été changé. Un désembouage a été effectué. Un technicien est intervenu mais...
  • 2. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
    N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
  • 3. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
  • 4. Problème thermostat chaudière Frisquet
    N°8386 : Bonjour, J'ai depuis 2003 une chaudière Frisquet Hydroconfort 120/700 avec régulation RIF 5000 pour le plancher chauffant. La température extérieure affichée sur l'unité centrale (programmateur situé dans la maison) ne...
  • 5. Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur
    N°15419 : Bonjour, J'ai installé une chaudière à gaz Hydromotrix 23 kW Frisquet avec eco radio système, à ventouse, depuis le mois de novembre 2012. Elle n'est configurée que pour les radiateurs. Depuis quelques semaines, le...
  • 6. Problème chaudière Atlantic Symeo Condens 5000
    N°18244 : Bonjour. Ma chaudière se met en sécurité au bout de 4/5 phases du brûleur qui ne reste allumé que 30/40 secondes puis se met en sécurité. Si j'enlève le tuyau reliant le brûleur et le condensateur elle...
  • 7. Problème électrovanne sur chaudière Hydromotrix Frisquet
    N°23138 : Bonjour. Ma chaudière Hydromotrix 32 ECS vient de tomber en panne pour la première fois en 30 ans (de 1993). Le technicien de dépannage est passé ce matin et a diagnostiqué que l'électrovanne est HS. Je viens de...
  • 8. A quoi sert le RIF 5000 chaudière Frisquet
    N°741 : A quoi sert le rif 5000 sur une chaudière Frisquet ? J'ai un chauffage au sol au rez-de-chaussée et cinq radiateurs à l'étage, hydroconfort ventouse 80/450 eco radio system. Est-ce que le rif commande les radiateurs ou le...
  • 9. Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
    N°15614 : Bonsoir. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix installée il y a 2 ans. Depuis ce soir le témoin de brûleur clignote. D’après la notice il s'agirait d'un problème d'évacuation de gaz, mais aucun remède n'est...
  • 10. Problème chaudière Hydromotrix 23 kW
    N°9092 : Bonjour Si quelqu'un a une idée à mon problème ? Ma chaudière Hydromotrix 23 kW tente de démarrer, on entend l'étincelle plusieurs fois et au bout d'un certain nombre de fois, elle démarre. Merci d'avance de votre aide.
  • 11. Problème odeur de gaz brûlé sur chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°7998 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 23kw et depuis sa mise en service j'ai une forte odeur de gaz brûlé sur le dessus de la chaudière côté droit à côté du coude qui est relié à la ventouse. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Hydromotrix problème RIF 5000 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite