Bonjour,
Depuis ce matin, le témoin rouge "sécurité brûleur" s'allume et ma chaudière Frisquet Hydromotrix 23 (de 2002) ne s'enclenche plus, comme si le gaz n'arrivait pas.
J'ai inversé la polarité comme indiqué sur un autre dossier, mais sans résultat.
Que faire ?
Depuis ce matin, le témoin rouge "sécurité brûleur" s'allume et ma chaudière Frisquet Hydromotrix 23 (de 2002) ne s'enclenche plus, comme si le gaz n'arrivait pas.
J'ai inversé la polarité comme indiqué sur un autre dossier, mais sans résultat.
Que faire ?
07 août 2009 à 18:16
Réponses FAQ chauffage 1
Invité

Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 de 2002 ne s'enclenche plus
Invité

J'ai eu le même problème de mise en sécurité, soit par pression trop élevée ou manque d'eau ; en purgeant un radiateur la pression est tombée et la chaudière a redémarré, mais en tirant de l'eau chaude remise en sécurité par manque d'eau.
Diagnostic du réparateur, vase d'expansion HS. Ensuite, après remplacement du vase, c'est Ok.
Diagnostic du réparateur, vase d'expansion HS. Ensuite, après remplacement du vase, c'est Ok.
13 janvier 2010 à 22:10