Bonsoir,
Je rencontre un souci avec ma chaudière qui me fait perdre mon latin...
Donc voici les détails...
Résidence secondaire dans les Hautes-Alpes. 150m² avec un étage. Chaudière électrique Gretel scav12 sur réseau 11 radiateurs eau avec thermostatiques. Thermostat ambiance simple à molette. Pas de sonde extérieure. Un poêle à granulé pour salon et cuisine.
La chaudière est en 2eme vitesse, la température de l'eau sur 60°.
Je demande 18° au thermostat. Seul un radiateur du bas reste totalement ouvert, les autres ont le robinet sur hors gel.
Et ça marche mal... Plusieurs fois dans la journée, la température de la chaudière tombe à 20° (bien que réglée 60).
La température de la pièce thermostat tombe à 14-15 (bien que réglée à 18) et la chaudière ne déclenche pas... elle reste arrêtée puis repart et fonctionne parfaitement un temps avant de recommencer...
Je suis preneur de vos avis.
Merci.
Je rencontre un souci avec ma chaudière qui me fait perdre mon latin...
Donc voici les détails...
Résidence secondaire dans les Hautes-Alpes. 150m² avec un étage. Chaudière électrique Gretel scav12 sur réseau 11 radiateurs eau avec thermostatiques. Thermostat ambiance simple à molette. Pas de sonde extérieure. Un poêle à granulé pour salon et cuisine.
La chaudière est en 2eme vitesse, la température de l'eau sur 60°.
Je demande 18° au thermostat. Seul un radiateur du bas reste totalement ouvert, les autres ont le robinet sur hors gel.
Et ça marche mal... Plusieurs fois dans la journée, la température de la chaudière tombe à 20° (bien que réglée 60).
La température de la pièce thermostat tombe à 14-15 (bien que réglée à 18) et la chaudière ne déclenche pas... elle reste arrêtée puis repart et fonctionne parfaitement un temps avant de recommencer...
Je suis preneur de vos avis.
Merci.
21 janvier 2017 à 23:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Soucis température consigne chaudière électrique Gretel scav12
Bonjour,
D'après vos explications la chaudière a bien du mal à regeler, il faudrait certainement voir du côté de sa régulation propre. Salutations.
D'après vos explications la chaudière a bien du mal à regeler, il faudrait certainement voir du côté de sa régulation propre. Salutations.
18 février 2017 à 16:06