Chaudière fioul Geminox FCX 30 régler température ECS
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
24325
Question Forum Chauffage : Chaudière fioul Geminox FCX 30 régler température ECS
Bonjour.
J'ai une chaudière Geminox FCX 30 et 3 panneaux solaires.
Les panneaux permettent de chauffer l'eau du ballon en été.
Cependant, à l'automne, j'ai remarqué un problème de température à la sortie des robinets, l'eau est plutôt fraîche.
Je me demande comment régler cela, peut-être sur l'affichage de la chaudière ?
En regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il y avait un affichage des températures extérieures "limites", mais je ne comprends pas ce que cela signifie. Je ne suis pas familière avec le fonctionnement d'une chaudière.
Je me demande également s'il y a une sonde extérieure, car cela semble important d'après certains sujets que j'ai pu lire.
J'ai fait appel à plusieurs reprises à des professionnels de la société d'entretien de la chaudière.
L'un d'entre eux a augmenté la température, mais cela a entraîné une forte consommation de fioul et une chaleur excessive dans les radiateurs. Il m'a expliqué que je n'avais pas de sonde extérieure et que cela pouvait expliquer la baisse de température à la sortie des robinets en période de transition saisonnière.
Cependant, un autre professionnel m'a affirmé que j'avais bien une sonde... Je suis un peu perdue !
Les radiateurs sont en fonte et très anciens. Certains ont un robinet "régulateur" avec une échelle de 0 à 7, tandis que d'autres ont simplement un robinet avec les symboles + et -.
Je suppose que l'installation de chauffage et la chaudière ont été changées depuis la construction de la maison, ce qui est compréhensible étant donné son âge avancé.
Dans le salon, j'ai un thermostat réglé sur "soleil" et doté de deux molettes.
Auriez-vous une solution à me proposer pour régler cette situation en période de transition saisonnière, sans augmenter considérablement la température ambiante et donc la consommation de fioul ?
J'espère avoir été suffisamment claire, mais n'hésitez pas à me demander des précisions.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
J'ai une chaudière Geminox FCX 30 et 3 panneaux solaires.
Les panneaux permettent de chauffer l'eau du ballon en été.
Cependant, à l'automne, j'ai remarqué un problème de température à la sortie des robinets, l'eau est plutôt fraîche.
Je me demande comment régler cela, peut-être sur l'affichage de la chaudière ?
En regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il y avait un affichage des températures extérieures "limites", mais je ne comprends pas ce que cela signifie. Je ne suis pas familière avec le fonctionnement d'une chaudière.
Je me demande également s'il y a une sonde extérieure, car cela semble important d'après certains sujets que j'ai pu lire.
J'ai fait appel à plusieurs reprises à des professionnels de la société d'entretien de la chaudière.
L'un d'entre eux a augmenté la température, mais cela a entraîné une forte consommation de fioul et une chaleur excessive dans les radiateurs. Il m'a expliqué que je n'avais pas de sonde extérieure et que cela pouvait expliquer la baisse de température à la sortie des robinets en période de transition saisonnière.
Cependant, un autre professionnel m'a affirmé que j'avais bien une sonde... Je suis un peu perdue !
Les radiateurs sont en fonte et très anciens. Certains ont un robinet "régulateur" avec une échelle de 0 à 7, tandis que d'autres ont simplement un robinet avec les symboles + et -.
Je suppose que l'installation de chauffage et la chaudière ont été changées depuis la construction de la maison, ce qui est compréhensible étant donné son âge avancé.
Dans le salon, j'ai un thermostat réglé sur "soleil" et doté de deux molettes.
Auriez-vous une solution à me proposer pour régler cette situation en période de transition saisonnière, sans augmenter considérablement la température ambiante et donc la consommation de fioul ?
J'espère avoir été suffisamment claire, mais n'hésitez pas à me demander des précisions.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
23 novembre 2024 à 07:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière fioul Geminox FCX 30 régler température ECS
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (chaudière, tableau de chaudière et régulation) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (chaudière, tableau de chaudière et régulation) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2024 à 17:39