invité
Bonjour, j'ai une chaudière murale De Dietrich city 2.24. Depuis 2 jours, celle-ci s'emballe : elle chauffe alors que le thermostat d'ambiance ne le réclame pas. Même si je la mets en position hors gel, les brûleurs fonctionnent toujours et elle chauffe donc les radiateurs. A quoi est-ce dû ? Comment résoudre le problème ? Merci de vos réponses.
04 février 2008 à 01:32
Réponse 1 Forum Chauffage

Chaudière De Dietrich s'emballe


Invité
invité
J'ai le même problème, la chaudière s'emballe et les radiateurs sont brûlants. A côté de ça, la distribution d'eau chaude est très capricieuse : ça passe du tiède au brûlant, puis au froid, en quelques secondes. Et là, c'est le pompom, plus d'eau chaude du tout ! J'attends le plombier, mais vu les ponts du mois de mai, je dois attendre 5 jours. Cerise sur le gâteau, ma facture de gaz a augmenté de 100 % ! Vive les chaudières à basse température. Quelqu'un a t-il connu ces problèmes et y a-t-il des solutions ? Merci.
Réponse 2 Forum Chauffage

Chaudière De Dietrich s'emballe


Invité
invité
J'ai un problème similaire avec ma chaudière CITY 2.24. Quand je tire de l'eau chaude celle-ci met des heures à chauffer et quand j'arrête le robinet et malgré une chaudière en position "été" les radiateurs sont bouillants ! Le pire c'est que je viens d'en avoir pour quelques 250 € de frais avec l'entretien, changement du vase d'expansion et du système de remplissage de la chaudière. Je ne compte plus en 9 ans le nombre de fois ou celle-ci a été en réparation. Si quelqu'un a une idée, j'attends un gars de SAV De Dietrich !
Réponse 3 Forum Chauffage

Chaudière De Dietrich s'emballe


Invité
invité
Je pense que vous devriez vous pencher sur les vannes 3 voies qui sont capricieuses sur ces modèles, elles se bloquent.
Il faut taper avec un tournevis pour les débloquer.
Elles sont sur les tuyaux Départ / Retour.
Réponse 4 Forum Chauffage

Chaudière De Dietrich s'emballe


Invité
invité
J'ai aussi une de Dietrich city 2.24 depuis seulement 10 jours et je suis très déçu de son fonctionnement : bruit très important (ronflement permanent), une sale odeur de combustion (mal de tête !), température radiateur et eau chaude aléatoire. Bref, je ne choisirai plus cette marque et le SAV ne m'a donné aucune réponse.
18 janvier 2009 à 01:25
Réponse 5 Forum Chauffage

Chaudière De Dietrich s'emballe


Invité
invité
Merci à l'internaute de la réponse n°3. J'avais une panne d'eau chaude et ma femme a remarqué que le chauffage se mettait en marche lorsque qu'on allumait l'eau.
J'ai donc tapé sur la vanne et tout est revenu dans l'ordre. Merci beaucoup.
13 juin 2010 à 14:11
Réponse 6 Forum Chauffage

Chaudière De Dietrich s'emballe


Invité
invité
Sur la chaudière city 2.24 dd il y a un problème sur cette série, ils ont corrigé l'erreur par un kit hydraulique gratuit en appelant De Detrich info service, j'en ai un à dispo si ça intéresse quelqu'un. xxx@free.fr (02/03/12)
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci pour votre proposition, mais afin de protéger la vie privée des internautes nous ne publions pas les adresses email.
Si vous le souhaitez vous pouvez diffuser votre annonce sur notre forum Petites Annonces Bricolage.com rubrique chauffage.
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
02 mars 2012 à 17:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière De Dietrich gtu 1200 v s'emballe puis plus d'eau au circuit
    N°7295 : Bonjour à tous, je vous écris car je possède une chaudière De Dietrich gtu 1200 v avec production d'eau chaude. Le circuit comporte un plancher chauffant avec vanne 3 voies élec + circuit radiateur à l'étage. 1 fois par...
  • 2. Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC
    N°23576 : Bonjour. J'ai un problème sur ma chaudière MCR BIC 24-28 BIC. J'ai remis en marche le chauffage il y a quelques jours et celui-ci semble s'emballer. En effet, je demande une température de 19.5 degré et nous avons 24.5...
  • 3. Chaudière fuel De Dietrich s'emballe
    N°21278 : Bonjour. J’ai un problème curieux avec ma chaudière à mazout. J’ignore le modèle mais j’ai la notice "Tableau de commande Diematic-Delta pour les chaudières GT/GTM 11/1100 ou GT/GTM 1100 V" qui date de juin 1997. Il...
  • 4. Chaudière De Dietrich s'emballe
    N°2357 : Ma nouvelle chaudière De Dietrich type City Condens 1.24 s'emballe dans les conditions suivantes : pendant un réchauffage du ballon ECS (Eau Chaude Sanitaire) séparé en simulant une panne de la sonde ECS (en débranchant la...
  • 5. Chaudière gaz Franco Belge s'emballe
    N°5835 : Bonjour, ma chaudière au gaz Franco Belge qui sert uniquement au chauffage s'emballe. Que faire ? Merci.
  • 6. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
    N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
  • 7. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
    N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
  • 8. Panne eau chaude chaudière Saunier Duval erreur F28
    N°22862 : Bonjour. Ma chaudière à gaz mural Thermafast Condens (Saunier Duval) datant de 3 ans ne gère plus l'eau chaude depuis hier soir. Lorsque j'essaie de faire couler l'eau chaude, la chaudière s'emballe, la pompe s'enclenche...
  • 9. Adresse revendeur chaudière granules Ecoforest
    N°5137 : Bonsoir, je recherche depuis un petit moment déjà l'adresse d'un revendeur de chaudière de marque Ecoforest dans la Loire plus précisément. Ce sont des chaudières espagnoles qui fonctionnent aux granules. Merci d'avance.
  • 10. Fumée qui sort porte fermée de mon insert
    N°11432 : Bonsoir, nous avons fait poser un insert l'an dernier et depuis que nous l'avons relancé quand le feu s'emballe il y a de la fumée qui sort alors que la porte est fermée. Comment ça se fait ?
>>> Résultats suivants pour : Chaudière De Dietrich s'emballe >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage choisir chaudierechauffage chaudiere bv fdp6forum solaire chauffagehauffage au sols



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite