Réglage brûleur chaudière fioul
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
1440
Question Chauffage : Réglage brûleur chaudière fioul
Invité

Comment régler un brûleur de chaudière au fioul avec production d'eau chaude de marque RIELLO 40 ?
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Réglage brûleur chaudière fioul
Invité

Le réglage d'un brûleur n'est pas une recette de cuisine, il faut soit avoir une valise de combustion qui indique le co2, la température, le rendement... ou faire appel à un technicien. Merci pour la planète.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Réglage brûleur chaudière fioul
Invité

Il vous faut une combustion stoechiométrique, donc un conseil faites appel à un professionnel du chauffage.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Réglage brûleur chaudière fioul
Invité

Il vous faut une valise de test : ça coûte 500 .
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Réglage brûleur chaudière fioul
Invité

Bonjour
Vous pouvez déjà voir la documentation de votre brûleur sur le site de RIELLO, ça donne une bonne idée :
rielloburners-france.com
Cordialement.
Vous pouvez déjà voir la documentation de votre brûleur sur le site de RIELLO, ça donne une bonne idée :
rielloburners-france.com
Cordialement.
06 février 2009 à 02:25
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Réglage brûleur chaudière fioul
Invité

Petite précision concernant la combustion stchiométrique. La combustion stchiométrique est une combustion dite parfaite, c'est à dire avec un taux de CO2 de 15,4 % et un taux d'O2 de 0%.
Dans la réalité, cette combustion est instable donc, n'existe pas.
Il est préférable d'avoir un taux de CO2 compris entre 10 et 13% et un taux d'O2 compris entre 3 et 7%.
Rajoutez à cela un CO ambiant compris entre 0 et 20 ppm. Tout ceci se règle en effet avec une valise combustion, mais avant de s'en servir, il est préférable de faire un smoke test (ou test de test de Bacharach) pour voir l'indice de noircissement de vos fumées (qui doit être compris entre 0 et 1).
Il est également très important de bien déterminer votre gicleur fioul en fonction de la puissance que vous voulez que votre chaudière développe (faire un rapide calcul de déperditions thermiques au préalable).
Voilà. Bon courage.
Dans la réalité, cette combustion est instable donc, n'existe pas.
Il est préférable d'avoir un taux de CO2 compris entre 10 et 13% et un taux d'O2 compris entre 3 et 7%.
Rajoutez à cela un CO ambiant compris entre 0 et 20 ppm. Tout ceci se règle en effet avec une valise combustion, mais avant de s'en servir, il est préférable de faire un smoke test (ou test de test de Bacharach) pour voir l'indice de noircissement de vos fumées (qui doit être compris entre 0 et 1).
Il est également très important de bien déterminer votre gicleur fioul en fonction de la puissance que vous voulez que votre chaudière développe (faire un rapide calcul de déperditions thermiques au préalable).
Voilà. Bon courage.
12 juillet 2010 à 18:55