Chaudière au fioul ne démarre pas sonde ou pompe ?
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15137
Question panne chauffage : Chaudière au fioul ne démarre pas sonde ou pompe ?
Bonjour,
j'ai démarré ma chaudière au fioul aujourd'hui elle a bien chauffé l'eau mais la pompe ne démarre pas.
L'année dernière c'était la même chose mais c'était le thermostat qui ne fonctionnait plus (en faisant toucher les 2 fils de la sonde pour simuler le thermostat la pompe démarrait).
Cette année même en faisant toucher les 2 fils de la sonde ça ne démarre pas.
J'ai testé le courant de la pompe il y a bien du courant qui arrive.
Par contre j'ai testé les fils de la sonde je ne sais pas si mon testeur peut voir s'il y a du courant, en tout cas il n'y en a pas ?
Mon testeur doit détecter du courant sur les fils de la sonde ou pas ?
Merci.
P.S. : mon chauffagiste m'a dit que c'était la pompe mais on n'avait pas testé les fils de la sonde.
j'ai démarré ma chaudière au fioul aujourd'hui elle a bien chauffé l'eau mais la pompe ne démarre pas.
L'année dernière c'était la même chose mais c'était le thermostat qui ne fonctionnait plus (en faisant toucher les 2 fils de la sonde pour simuler le thermostat la pompe démarrait).
Cette année même en faisant toucher les 2 fils de la sonde ça ne démarre pas.
J'ai testé le courant de la pompe il y a bien du courant qui arrive.
Par contre j'ai testé les fils de la sonde je ne sais pas si mon testeur peut voir s'il y a du courant, en tout cas il n'y en a pas ?
Mon testeur doit détecter du courant sur les fils de la sonde ou pas ?
Merci.
P.S. : mon chauffagiste m'a dit que c'était la pompe mais on n'avait pas testé les fils de la sonde.
27 octobre 2012 à 16:13
Réponses 1 forum chauffage
Chaudière au fioul ne démarre pas sonde ou pompe ?
Bonjour,
Vous avez déjà un chauffagiste... humm dommage !!! lol
Bon votre circulateur a du courant donc la sonde n'a pas de souci, la chaudière demande bien au circulateur de tourner ça c'est une chose !
Ensuite pour mesurer une sonde il faut un ohmmètre, normalement la valeur à trouver se trouve sur la doc de votre chaudière.
Pour le circulateur il faut dévisser la grosse vis qui est dessus, mettre un tournevis de taille moyenne plat et le mettre dans le circulateur, tourner dans le sens contraire d'une horloge pour essayer de le forcer à tourner.
A votre service.
Cordialement.
Vous avez déjà un chauffagiste... humm dommage !!! lol
Bon votre circulateur a du courant donc la sonde n'a pas de souci, la chaudière demande bien au circulateur de tourner ça c'est une chose !
Ensuite pour mesurer une sonde il faut un ohmmètre, normalement la valeur à trouver se trouve sur la doc de votre chaudière.
Pour le circulateur il faut dévisser la grosse vis qui est dessus, mettre un tournevis de taille moyenne plat et le mettre dans le circulateur, tourner dans le sens contraire d'une horloge pour essayer de le forcer à tourner.
A votre service.
Cordialement.
28 octobre 2012 à 06:30
Réponses 2 forum chauffage
Invité

Chaudière au fioul ne démarre pas sonde ou pompe ?
Invité

Hello,
si la pompe est alimentée, elle peut être gommée.
Dévissez la grosse vis située en bout, un peu d'eau va couler mais c'est sans importance (il peut être nécessaire de taper dessus pour la débloquer) puis introduisez un tournevis en bout d'arbre et la lancer dans le sens de la flèche.
Pour le thermostat, en principe il s'agit d'un contact, il est possible de le contrôler en ohmmètre en prenant soin de couper l'alimentation de la chaudière.
Pas de continuité = la pompe ne peut pas démarrer, mais si la tension apparaît sur cette dernière, le thermostat n'est probablement pas en cause.
si la pompe est alimentée, elle peut être gommée.
Dévissez la grosse vis située en bout, un peu d'eau va couler mais c'est sans importance (il peut être nécessaire de taper dessus pour la débloquer) puis introduisez un tournevis en bout d'arbre et la lancer dans le sens de la flèche.
Pour le thermostat, en principe il s'agit d'un contact, il est possible de le contrôler en ohmmètre en prenant soin de couper l'alimentation de la chaudière.
Pas de continuité = la pompe ne peut pas démarrer, mais si la tension apparaît sur cette dernière, le thermostat n'est probablement pas en cause.
28 octobre 2012 à 09:41