Bonjour à tous.
Je possède une chaudière à condensation Phoenis HTE 35 kW qui tourne au gaz naturel.
Celle-ci alimente des radiateurs classiques en fonte en bas et à l'étage. La maison fait 180m².
Le soucis que je rencontre c'est que différentes pièces se retrouvent quasiment sans chauffage (pièces les plus éloignées et souvent ayant leurs portes fermées). Je suppose que cela vient de la sonde d'ambiance (je n'en ai qu'une) et je me demandais si il était possible d"en ajouter plusieurs et si possible sans fil ? Est il sinon possible de trouver un thermostat connecté et d'ajouter des sonde dans chaque pièces ? Si oui lesquels sont compatibles ?
Sinon y aurait-il un réglage à faire du style la la température de départ "T-DEP-MAX", à 50°C actuellement ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Je possède une chaudière à condensation Phoenis HTE 35 kW qui tourne au gaz naturel.
Celle-ci alimente des radiateurs classiques en fonte en bas et à l'étage. La maison fait 180m².
Le soucis que je rencontre c'est que différentes pièces se retrouvent quasiment sans chauffage (pièces les plus éloignées et souvent ayant leurs portes fermées). Je suppose que cela vient de la sonde d'ambiance (je n'en ai qu'une) et je me demandais si il était possible d"en ajouter plusieurs et si possible sans fil ? Est il sinon possible de trouver un thermostat connecté et d'ajouter des sonde dans chaque pièces ? Si oui lesquels sont compatibles ?
Sinon y aurait-il un réglage à faire du style la la température de départ "T-DEP-MAX", à 50°C actuellement ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 12:20
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Phoenis HTE 35 et pièce froide
Bonjour.
Selon vos explications, comme vous avez des différences de températures ambiantes d'un niveau à l'autre et d'une pièce à l'autre il faut équilibrer votre installation :
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Les idées de mettre d'autre sonde d'ambiance est impossible (pas de raccordement disponible) de poser une thermostat d'ambiance connecté (non compatible) ou de mettre une température de départ mini à 50°C (annulerait la condensation de la chaudière et les économies d'énergies qui vont avec) sont mauvaise : commencez par l'équilibrage...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Selon vos explications, comme vous avez des différences de températures ambiantes d'un niveau à l'autre et d'une pièce à l'autre il faut équilibrer votre installation :
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Les idées de mettre d'autre sonde d'ambiance est impossible (pas de raccordement disponible) de poser une thermostat d'ambiance connecté (non compatible) ou de mettre une température de départ mini à 50°C (annulerait la condensation de la chaudière et les économies d'énergies qui vont avec) sont mauvaise : commencez par l'équilibrage...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2022 à 16:23
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Phoenis HTE 35 et pièce froide
Bonsoir Mario, merci pour votre réponse.
Alors après vérification , j ai pente à 1.4 , et la température départ max a 76 degrés et non 50. Il faut peut être le changer ?
J'ai des radiateurs anciens tout en fonte sans T ou coude (ou je trouve pas) qui sont les plus proches de la chaudières et au rez-de-chaussée .
Les radiateurs acier moderne sont dans l extension et à l étage et ont bien un T.
J'ai vérifié les t de ces radiateurs, le plus loin est bien ouvert à fond (extension) et ceux à l'étages sont au 3/4 ouvert.
J'ai essayé de recaler tout ça mais après deux heures aucun changement , rien dans l extension, juste des radiateurs tièdes et encore.
Merci pour votre aide précieuse.
Cordialement.
Alors après vérification , j ai pente à 1.4 , et la température départ max a 76 degrés et non 50. Il faut peut être le changer ?
J'ai des radiateurs anciens tout en fonte sans T ou coude (ou je trouve pas) qui sont les plus proches de la chaudières et au rez-de-chaussée .
Les radiateurs acier moderne sont dans l extension et à l étage et ont bien un T.
J'ai vérifié les t de ces radiateurs, le plus loin est bien ouvert à fond (extension) et ceux à l'étages sont au 3/4 ouvert.
J'ai essayé de recaler tout ça mais après deux heures aucun changement , rien dans l extension, juste des radiateurs tièdes et encore.
Merci pour votre aide précieuse.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 18:46
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Phoenis HTE 35 et pièce froide
Au final j'ai démonte le radiateur le plus froid de l'extension.
L'eau qui s'écoule est légèrement constituée de particules noires, rien de fou et l'eau s’écoule bien.
Après démontage, je nettoie puis je le remonte.
Là j'ouvre le T et le robinet et ça se rempli mais avec de l'eau froide à nouveau.
Ce matin, je vais dans la pièce, le radiateur est toujours gelé et le second (moins éloigné) est à peine tiède.
Merci pour votre aide car là je sais plus trop quoi faire.
C'est comme si l eau chaude n'arrivait pas au bout du circuit.
Merci.
L'eau qui s'écoule est légèrement constituée de particules noires, rien de fou et l'eau s’écoule bien.
Après démontage, je nettoie puis je le remonte.
Là j'ouvre le T et le robinet et ça se rempli mais avec de l'eau froide à nouveau.
Ce matin, je vais dans la pièce, le radiateur est toujours gelé et le second (moins éloigné) est à peine tiède.
Merci pour votre aide car là je sais plus trop quoi faire.
C'est comme si l eau chaude n'arrivait pas au bout du circuit.
Merci.
06 décembre 2022 à 11:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 3. Erreur 04 chaudière Chappée Moorea 1 HTE 35 kW
- N°10985 : Bonjour. Je possède sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE 35 kW, j'ai une erreur 04. Que dois-je faire ? Merci.
- 4. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 7. Informations fonction pièce en laiton reliant eau froide et eau chaude
- N°15571 : Bonjour Après un arrêt de la chaudière, il n'y avait plus d'eau chaude, il a fallu que j'intervienne sur une pièce en laiton qui relie l'eau chaude et l'eau froide. Sous un petit couvercle il y a un réglage avec une clé...
- 8. Cherche informations module d’ambiance chaudière Chappée
- N°15832 : Bonjour, Merci à celui qui pourrait me conseiller sur la programmation d'un module d'ambiance Chappée (le mien pilote une chaudière Chappée Mooréa 1 HTE 35 kW). NOTE : Ce post, fait suite au N° 15737 de ce forum. P....
- 9. Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35
- N°19270 : Bonjour, J'ai depuis quelques temps des défauts ionisation L36 qui mettent à l'arrêt ma chaudière (2013). J'ai changé la sonde mais sans succès. J'ai vérifié la mise à la terre qui est correcte. Je constate que sans...
- 10. Votre avis sur installation Chappée Klista HTE
- N°23841 : Bonjour. Contexte : Maison de ville équipée d’une chaudière à condensation Chappée Klista HTE (G8 HTE Mono Casing GBI/GBVI 24) pour chauffage et ECS. Au 1er étage 5 radiateurs en fonte équipés de têtes...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite