Chaudière Phoenis HTE 35 et pièce froide
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
22710
Question Forum Chauffage : Chaudière Phoenis HTE 35 et pièce froide
Bonjour à tous.
Je possède une chaudière à condensation Phoenis HTE 35 kW qui tourne au gaz naturel.
Celle-ci alimente des radiateurs classiques en fonte en bas et à l'étage. La maison fait 180m².
Le soucis que je rencontre c'est que différentes pièces se retrouvent quasiment sans chauffage (pièces les plus éloignées et souvent ayant leurs portes fermées). Je suppose que cela vient de la sonde d'ambiance (je n'en ai qu'une) et je me demandais si il était possible d"en ajouter plusieurs et si possible sans fil ? Est il sinon possible de trouver un thermostat connecté et d'ajouter des sonde dans chaque pièces ? Si oui lesquels sont compatibles ?
Sinon y aurait-il un réglage à faire du style la la température de départ "T-DEP-MAX", à 50°C actuellement ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Je possède une chaudière à condensation Phoenis HTE 35 kW qui tourne au gaz naturel.
Celle-ci alimente des radiateurs classiques en fonte en bas et à l'étage. La maison fait 180m².
Le soucis que je rencontre c'est que différentes pièces se retrouvent quasiment sans chauffage (pièces les plus éloignées et souvent ayant leurs portes fermées). Je suppose que cela vient de la sonde d'ambiance (je n'en ai qu'une) et je me demandais si il était possible d"en ajouter plusieurs et si possible sans fil ? Est il sinon possible de trouver un thermostat connecté et d'ajouter des sonde dans chaque pièces ? Si oui lesquels sont compatibles ?
Sinon y aurait-il un réglage à faire du style la la température de départ "T-DEP-MAX", à 50°C actuellement ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 12:20
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Phoenis HTE 35 et pièce froide
Bonjour.
Selon vos explications, comme vous avez des différences de températures ambiantes d'un niveau à l'autre et d'une pièce à l'autre il faut équilibrer votre installation :
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Les idées de mettre d'autre sonde d'ambiance est impossible (pas de raccordement disponible) de poser une thermostat d'ambiance connecté (non compatible) ou de mettre une température de départ mini à 50°C (annulerait la condensation de la chaudière et les économies d'énergies qui vont avec) sont mauvaise : commencez par l'équilibrage...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Selon vos explications, comme vous avez des différences de températures ambiantes d'un niveau à l'autre et d'une pièce à l'autre il faut équilibrer votre installation :
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Les idées de mettre d'autre sonde d'ambiance est impossible (pas de raccordement disponible) de poser une thermostat d'ambiance connecté (non compatible) ou de mettre une température de départ mini à 50°C (annulerait la condensation de la chaudière et les économies d'énergies qui vont avec) sont mauvaise : commencez par l'équilibrage...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2022 à 16:23
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Phoenis HTE 35 et pièce froide
Bonsoir Mario, merci pour votre réponse.
Alors après vérification , j ai pente à 1.4 , et la température départ max a 76 degrés et non 50. Il faut peut être le changer ?
J'ai des radiateurs anciens tout en fonte sans T ou coude (ou je trouve pas) qui sont les plus proches de la chaudières et au rez-de-chaussée .
Les radiateurs acier moderne sont dans l extension et à l étage et ont bien un T.
J'ai vérifié les t de ces radiateurs, le plus loin est bien ouvert à fond (extension) et ceux à l'étages sont au 3/4 ouvert.
J'ai essayé de recaler tout ça mais après deux heures aucun changement , rien dans l extension, juste des radiateurs tièdes et encore.
Merci pour votre aide précieuse.
Cordialement.
Alors après vérification , j ai pente à 1.4 , et la température départ max a 76 degrés et non 50. Il faut peut être le changer ?
J'ai des radiateurs anciens tout en fonte sans T ou coude (ou je trouve pas) qui sont les plus proches de la chaudières et au rez-de-chaussée .
Les radiateurs acier moderne sont dans l extension et à l étage et ont bien un T.
J'ai vérifié les t de ces radiateurs, le plus loin est bien ouvert à fond (extension) et ceux à l'étages sont au 3/4 ouvert.
J'ai essayé de recaler tout ça mais après deux heures aucun changement , rien dans l extension, juste des radiateurs tièdes et encore.
Merci pour votre aide précieuse.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 18:46
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Phoenis HTE 35 et pièce froide
Au final j'ai démonte le radiateur le plus froid de l'extension.
L'eau qui s'écoule est légèrement constituée de particules noires, rien de fou et l'eau s’écoule bien.
Après démontage, je nettoie puis je le remonte.
Là j'ouvre le T et le robinet et ça se rempli mais avec de l'eau froide à nouveau.
Ce matin, je vais dans la pièce, le radiateur est toujours gelé et le second (moins éloigné) est à peine tiède.
Merci pour votre aide car là je sais plus trop quoi faire.
C'est comme si l eau chaude n'arrivait pas au bout du circuit.
Merci.
L'eau qui s'écoule est légèrement constituée de particules noires, rien de fou et l'eau s’écoule bien.
Après démontage, je nettoie puis je le remonte.
Là j'ouvre le T et le robinet et ça se rempli mais avec de l'eau froide à nouveau.
Ce matin, je vais dans la pièce, le radiateur est toujours gelé et le second (moins éloigné) est à peine tiède.
Merci pour votre aide car là je sais plus trop quoi faire.
C'est comme si l eau chaude n'arrivait pas au bout du circuit.
Merci.
06 décembre 2022 à 11:41