Panne chaudière De Dietrich eliade dtg120 eco nox
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
5442
Question Bricolage Chauffage : Panne chaudière De Dietrich eliade dtg120 eco nox
Invité

Bonjour, depuis l'arrêt de la chaudière par le déclenchement du coffret de sécurité, il m'est impossible de la remettre en route même après un reset ! Le cycle d'allumage se fait correctement mais la veilleuse ne s'allume pas et l'alarme du boîtier de sécurité s'allume. Le gicleur de la veilleuse n'est pas bouché, la sonde de ionisation est nickel ! On dirait que les électrovannes ne sont pas commandées ! Que faire ?
07 mars 2008 à 16:43
Conseils 1 Dépannage
Invité

Panne chaudière De Dietrich eliade dtg120 eco nox
Invité

Bonjour, plusieurs pannes sont possibles : sonde de débordement des fumées défectueuse, boîtier électrique... Meilleure solution est de contacter un technicien SAV De Dietrich, Denis.
09 mars 2008 à 22:07
Conseils 2 Dépannage
Invité

Panne chaudière De Dietrich eliade dtg120 eco nox
Invité

Il vous est impossible de la remettre en route car le bloc gaz est "normalement fermé". Pour ce faire, il suffit de prendre une grande allumette "style pour cheminée".Si en mettant l'allumette dans le trou de la veilleuse, elle s'allume, la chaudière retrouvera son cycle normal après.
05 août 2008 à 17:01
Conseils 3 Dépannage
Invité

Panne chaudière De Dietrich eliade dtg120 eco nox
Invité

Avez-vous trouvé une solution au problème ?
J'ai les mêmes problèmes et le dépanneur jette l'éponge après avoir changé l'électrovanne gaz, puis le boîtier de sécurité, puis la sonde d'ionisation, puis le cordon de l'électrode d'allumage et enfin le Gaz de France a changé le détendeur.
J'ai les mêmes problèmes et le dépanneur jette l'éponge après avoir changé l'électrovanne gaz, puis le boîtier de sécurité, puis la sonde d'ionisation, puis le cordon de l'électrode d'allumage et enfin le Gaz de France a changé le détendeur.
02 mai 2010 à 12:04
Conseils 4 Dépannage
Invité

Panne chaudière De Dietrich eliade dtg120 eco nox
Invité

Vérifier l'alimentation électrique en inversant la phase et le neutre tout simplement.
03 novembre 2010 à 14:51
Conseils 5 Dépannage
Invité

Panne chaudière De Dietrich eliade dtg120 eco nox
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière De Dietrich 1.24 avec un problème. Code alarme al cd ou al c6.
Le technicien est venu, et annonce le remplacement de la carte, 230 € minimum.
Je lui ai dit de laisser tomber. J'ai acheté une bombe contact électrique, j'ai démonté toutes les connectiques une à une, cartes et sondes.
J'ai laissé agir plusieurs heures et elle est repartie voilà deux semaines. Essayez, ça en vaut la peine !
Le technicien est venu, et annonce le remplacement de la carte, 230 € minimum.
Je lui ai dit de laisser tomber. J'ai acheté une bombe contact électrique, j'ai démonté toutes les connectiques une à une, cartes et sondes.
J'ai laissé agir plusieurs heures et elle est repartie voilà deux semaines. Essayez, ça en vaut la peine !
06 novembre 2010 à 15:53
Conseils 6 Dépannage
Invité

Panne chaudière De Dietrich eliade dtg120 eco nox
Invité

Bonjour,
Une question, j'aimerai connaître le prix d'une chaudière De Dietrich DTG E 120 ECO.NOX Diematic.
Merci.
Une question, j'aimerai connaître le prix d'une chaudière De Dietrich DTG E 120 ECO.NOX Diematic.
Merci.
11 février 2013 à 18:54