Chaudière Mira C déclenche le chauffage toutes les 6-7 minutes
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21097
Question Forum Chauffage : Chaudière Mira C déclenche le chauffage toutes les 6-7 minutes
Bonjour,
J'ai un thermostat d'ambiance qui fonctionne. batterie OK.
Si j’éteins mon thermostat une bonne heure puis que je le rallume, ma chaudière Mira C Chaffoteaux se déclenche et va chauffer un temps normal pour atteindre le température voulue.
Par la suite, la chaudière se déclenche environ toutes les 6-7 minutes et ne chauffe que pendant 2-3 minutes. Au terme de cette chauffe, il est inscrit sur l’écran "post circ chge" et ce, durant les 6-7 minutes puis je retombe dans le cycle.
Il est à noter que mes radiateurs sont chauds.
Le manomètre en face avant donne une pression de 1.5 bar.
Par contre, l'indication de la pression par l'affichage indique 0.2 bar pour cela, il y a un bouton information.
J'ai rajouté de l'eau dans le circuit et le manomètre à aiguille est bien monté en pression alors que l'affichage numérique est resté à 0.2 bar.
Pour confirmation :
Les lectures du manomètre et de l'affichage indiquent bien toutes les deux la pression dans le circuit de chauffage ?
Est-ce que les cycles de chauffe observés peuvent être expliqués par cette différence de pression constatée ?
Serait-ce la sonde de pression qui serait KO et provoquerait ces cycles ? Y a-t-il autre chose à vérifier/contrôler ?
Merci.
J'ai un thermostat d'ambiance qui fonctionne. batterie OK.
Si j’éteins mon thermostat une bonne heure puis que je le rallume, ma chaudière Mira C Chaffoteaux se déclenche et va chauffer un temps normal pour atteindre le température voulue.
Par la suite, la chaudière se déclenche environ toutes les 6-7 minutes et ne chauffe que pendant 2-3 minutes. Au terme de cette chauffe, il est inscrit sur l’écran "post circ chge" et ce, durant les 6-7 minutes puis je retombe dans le cycle.
Il est à noter que mes radiateurs sont chauds.
Le manomètre en face avant donne une pression de 1.5 bar.
Par contre, l'indication de la pression par l'affichage indique 0.2 bar pour cela, il y a un bouton information.
J'ai rajouté de l'eau dans le circuit et le manomètre à aiguille est bien monté en pression alors que l'affichage numérique est resté à 0.2 bar.
Pour confirmation :
Les lectures du manomètre et de l'affichage indiquent bien toutes les deux la pression dans le circuit de chauffage ?
Est-ce que les cycles de chauffe observés peuvent être expliqués par cette différence de pression constatée ?
Serait-ce la sonde de pression qui serait KO et provoquerait ces cycles ? Y a-t-il autre chose à vérifier/contrôler ?
Merci.
20 février 2021 à 16:11
Réponse 1 du forum chaudières
Chaudière Mira C déclenche le chauffage toutes les 6-7 minutes
Bonjour,
Il n'existe aucun lien de cause à effet entre le capteur de pression électronique et le manomètre et encore moins avec les court-cycles de fonctionnement de votre chaudière.
La différence ou la mauvaise valeur affichée peut-être simplement due à un capteur sale ou bouché.
Faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
Il n'existe aucun lien de cause à effet entre le capteur de pression électronique et le manomètre et encore moins avec les court-cycles de fonctionnement de votre chaudière.
La différence ou la mauvaise valeur affichée peut-être simplement due à un capteur sale ou bouché.
Faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
22 février 2021 à 16:25
Réponse 2 du forum chaudières
Chaudière Mira C déclenche le chauffage toutes les 6-7 minutes
Bonsoir et merci de votre réponse.
Si nous écartons l'hypothèse capteur, quelle pourrait être l'origine de mes observations ?
Si nous écartons l'hypothèse capteur, quelle pourrait être l'origine de mes observations ?
23 février 2021 à 20:24
Réponse 3 du forum chaudières
Chaudière Mira C déclenche le chauffage toutes les 6-7 minutes
Bonjour,
Il y a 9 chances sur 10 que la puissance maxi chauffage ne soit pas réglée.
Lors de la mise en service d'une chaudière il est important de régler ce paramètre ainsi que la vitesse de la pompe et le bypass pour adapter le fonctionnement de la chaudière aux besoins réels de l'installation.
Ces opérations font partie de la liste qui est réalisée lors de la mise en service constructeur, mise en service gratuite qui devrait être réalisée par une station technique agréée ou le service technique du constructeur.
Encore trop souvent ignorée des installateurs (volontairement ou involontairement) mais qui permettrait d'éviter les problèmes de garanties de pièces, les dysfonctionnements de chaudière, les surconsommations d'énergie ou les usures prématurées des chaudières qui réduisent leurs durées de vie.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Il y a 9 chances sur 10 que la puissance maxi chauffage ne soit pas réglée.
Lors de la mise en service d'une chaudière il est important de régler ce paramètre ainsi que la vitesse de la pompe et le bypass pour adapter le fonctionnement de la chaudière aux besoins réels de l'installation.
Ces opérations font partie de la liste qui est réalisée lors de la mise en service constructeur, mise en service gratuite qui devrait être réalisée par une station technique agréée ou le service technique du constructeur.
Encore trop souvent ignorée des installateurs (volontairement ou involontairement) mais qui permettrait d'éviter les problèmes de garanties de pièces, les dysfonctionnements de chaudière, les surconsommations d'énergie ou les usures prématurées des chaudières qui réduisent leurs durées de vie.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
25 février 2021 à 10:26
Réponse 4 du forum chaudières
Chaudière Mira C déclenche le chauffage toutes les 6-7 minutes
Bonjour,
La chaudière en question est en fonction depuis 10 ans.
Néanmoins, sur vos conseils, je vais regarder les réglages que vous préconisez. Merci.
La chaudière en question est en fonction depuis 10 ans.
Néanmoins, sur vos conseils, je vais regarder les réglages que vous préconisez. Merci.
26 février 2021 à 14:38
Réponse 5 du forum chaudières
Chaudière Mira C déclenche le chauffage toutes les 6-7 minutes
Bonjour,
Les réglages sont ceux historiques et n'ont pas changé.
Les réglages sont ceux historiques et n'ont pas changé.
05 mars 2021 à 19:31
Réponse 6 du forum chaudières
Chaudière Mira C déclenche le chauffage toutes les 6-7 minutes
Bonjour.
Une nouvelle observation, si je viens à tirer de l'eau chaude, dès que j’arrête, la chaudière se lance en mode chauffage pour une à deux minutes.
Une nouvelle observation, si je viens à tirer de l'eau chaude, dès que j’arrête, la chaudière se lance en mode chauffage pour une à deux minutes.
21 mars 2021 à 10:47