Bonjour.
Une nouvelle observation, si je viens à tirer de l'eau chaude, dès que j’arrête, la chaudière se lance en mode chauffage pour une à deux minutes.
21 mars 2021 à 10:47
forum consulter ce sujet Chaudière Mira C déclenche le chauffage toutes les 6-7 minutes

Bonjour,
Les réglages sont ceux historiques et n'ont pas changé.
05 mars 2021 à 19:31
forum consulter ce sujet Chaudière Mira C déclenche le chauffage toutes les 6-7 minutes

Publicité

Bonjour,
La chaudière en question est en fonction depuis 10 ans.
Néanmoins, sur vos conseils, je vais regarder les réglages que vous préconisez. Merci.
26 février 2021 à 14:38
forum consulter ce sujet Chaudière Mira C déclenche le chauffage toutes les 6-7 minutes

Bonsoir et merci de votre réponse.

Si nous écartons l'hypothèse capteur, quelle pourrait être l'origine de mes observations ?
23 février 2021 à 20:24
forum consulter ce sujet Chaudière Mira C déclenche le chauffage toutes les 6-7 minutes

Bonjour,

J'ai un thermostat d'ambiance qui fonctionne. batterie OK.
Si j’éteins mon thermostat une bonne heure puis que je le rallume, ma chaudière Mira C Chaffoteaux se déclenche et va chauffer un temps normal pour atteindre le température voulue.
Par la suite, la chaudière se déclenche environ toutes les 6-7 minutes et ne chauffe que pendant 2-3 minutes. Au terme de cette chauffe, il est inscrit sur l’écran "post circ chge" et ce, durant les 6-7 minutes puis je retombe dans le cycle.
Il est à noter que mes radiateurs sont chauds.
Le manomètre en face avant donne une pression de 1.5 bar.
Par contre, l'indication de la pression par l'affichage indique 0.2 bar pour cela, il y a un bouton information.
J'ai rajouté de l'eau dans le circuit et le manomètre à aiguille est bien monté en pression alors que l'affichage numérique est resté à 0.2 bar.

Pour confirmation :
Les lectures du manomètre et de l'affichage indiquent bien toutes les deux la pression dans le circuit de chauffage ?
Est-ce que les cycles de chauffe observés peuvent être expliqués par cette différence de pression constatée ?
Serait-ce la sonde de pression qui serait KO et provoquerait ces cycles ? Y a-t-il autre chose à vérifier/contrôler ?
Merci.
20 février 2021 à 16:11
forum consulter ce sujet Chaudière Mira C déclenche le chauffage toutes les 6-7 minutes