Chaudière fioul De Dietrich GTU 120 mise en sécurité ECS
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23808
Questions Forum Chauffage : Chaudière fioul De Dietrich GTU 120 mise en sécurité ECS
Bonjour à toutes et tous.
Après avoir écumer le forum, je suis a la recherche de pistes pour une panne sur une chaudière fioul De Dietrich GTU120 avec ballon ECS.
Ma chaudière se met en sécurité lors des cycle ECS uniquement et uniquement lorsque la température extérieur grimpe au dessus de 15°C dans la journée !
Lorsqu'il fait froid, je n'ai aucun problème, pas de problème non plus lors des cycles de chauffage pour le plancher chauffant. Uniquement l'ECS, et dès que je ré-enclenche le brûleur, le cycle ECS repart normalement jusqu’à finir la montée en température complète du ballon.
Le plus incroyable, c'est qu'en plus le brûleur garde la mémoire des défauts: Normalement l'ECS fait 3 cycle dans la journée (matin, midi, soir ):
Si je la ré-enclenche le matin mais pas le midi, arrivé le soir je devrais la ré-enclencher 2x (1x pour celle du midi et une fois pour celle du soir).
Et entre les 2 ça démarre bien quelque seconde avant de se coupe sans aucune raison.
Il n'y a aucun message d'erreur, ce comportement est infaillible, et très contraignant en inter saison.
Je ne comprend pas d’où cela peut venir...
Avis au enquêteur
Après avoir écumer le forum, je suis a la recherche de pistes pour une panne sur une chaudière fioul De Dietrich GTU120 avec ballon ECS.
Ma chaudière se met en sécurité lors des cycle ECS uniquement et uniquement lorsque la température extérieur grimpe au dessus de 15°C dans la journée !
Lorsqu'il fait froid, je n'ai aucun problème, pas de problème non plus lors des cycles de chauffage pour le plancher chauffant. Uniquement l'ECS, et dès que je ré-enclenche le brûleur, le cycle ECS repart normalement jusqu’à finir la montée en température complète du ballon.
Le plus incroyable, c'est qu'en plus le brûleur garde la mémoire des défauts: Normalement l'ECS fait 3 cycle dans la journée (matin, midi, soir ):
Si je la ré-enclenche le matin mais pas le midi, arrivé le soir je devrais la ré-enclencher 2x (1x pour celle du midi et une fois pour celle du soir).
Et entre les 2 ça démarre bien quelque seconde avant de se coupe sans aucune raison.

Il n'y a aucun message d'erreur, ce comportement est infaillible, et très contraignant en inter saison.
Je ne comprend pas d’où cela peut venir...
Avis au enquêteur

29 janvier 2024 à 23:28
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul De Dietrich GTU 120 mise en sécurité ECS
Bonjour.
Vous parlez de mise en sécurité et de ré enclenchement mais de quoi :
- Du brûleur (coffret de sécurité en dérangement avec voyant allumé) ?
- De la chaudière (surchauffe avec aquastat de sécurité déclenché) ?
- Des deux ?
Votre installation de chauffage est-elle constituée uniquement de plancher chauffant ou avec vous des radiateurs ?
Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
Votre installation est-elle équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure ?
Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel sur le départ du circuit de plancher chauffant ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous parlez de mise en sécurité et de ré enclenchement mais de quoi :
- Du brûleur (coffret de sécurité en dérangement avec voyant allumé) ?
- De la chaudière (surchauffe avec aquastat de sécurité déclenché) ?
- Des deux ?
Votre installation de chauffage est-elle constituée uniquement de plancher chauffant ou avec vous des radiateurs ?
Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
Votre installation est-elle équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure ?
Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel sur le départ du circuit de plancher chauffant ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2024 à 10:12