Bonjour à toutes et tous.
Après avoir écumer le forum, je suis a la recherche de pistes pour une panne sur une chaudière fioul De Dietrich GTU120 avec ballon ECS.
Ma chaudière se met en sécurité lors des cycle ECS uniquement et uniquement lorsque la température extérieur grimpe au dessus de 15°C dans la journée !
Lorsqu'il fait froid, je n'ai aucun problème, pas de problème non plus lors des cycles de chauffage pour le plancher chauffant. Uniquement l'ECS, et dès que je ré-enclenche le brûleur, le cycle ECS repart normalement jusqu’à finir la montée en température complète du ballon.
Le plus incroyable, c'est qu'en plus le brûleur garde la mémoire des défauts: Normalement l'ECS fait 3 cycle dans la journée (matin, midi, soir ):
Si je la ré-enclenche le matin mais pas le midi, arrivé le soir je devrais la ré-enclencher 2x (1x pour celle du midi et une fois pour celle du soir).
Et entre les 2 ça démarre bien quelque seconde avant de se coupe sans aucune raison.
Il n'y a aucun message d'erreur, ce comportement est infaillible, et très contraignant en inter saison.
Je ne comprend pas d’où cela peut venir...
Avis au enquêteur
Après avoir écumer le forum, je suis a la recherche de pistes pour une panne sur une chaudière fioul De Dietrich GTU120 avec ballon ECS.
Ma chaudière se met en sécurité lors des cycle ECS uniquement et uniquement lorsque la température extérieur grimpe au dessus de 15°C dans la journée !
Lorsqu'il fait froid, je n'ai aucun problème, pas de problème non plus lors des cycles de chauffage pour le plancher chauffant. Uniquement l'ECS, et dès que je ré-enclenche le brûleur, le cycle ECS repart normalement jusqu’à finir la montée en température complète du ballon.
Le plus incroyable, c'est qu'en plus le brûleur garde la mémoire des défauts: Normalement l'ECS fait 3 cycle dans la journée (matin, midi, soir ):
Si je la ré-enclenche le matin mais pas le midi, arrivé le soir je devrais la ré-enclencher 2x (1x pour celle du midi et une fois pour celle du soir).
Et entre les 2 ça démarre bien quelque seconde avant de se coupe sans aucune raison.

Il n'y a aucun message d'erreur, ce comportement est infaillible, et très contraignant en inter saison.
Je ne comprend pas d’où cela peut venir...
Avis au enquêteur

29 janvier 2024 à 23:28
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul De Dietrich GTU 120 mise en sécurité ECS
Bonjour.
Vous parlez de mise en sécurité et de ré enclenchement mais de quoi :
- Du brûleur (coffret de sécurité en dérangement avec voyant allumé) ?
- De la chaudière (surchauffe avec aquastat de sécurité déclenché) ?
- Des deux ?
Votre installation de chauffage est-elle constituée uniquement de plancher chauffant ou avec vous des radiateurs ?
Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
Votre installation est-elle équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure ?
Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel sur le départ du circuit de plancher chauffant ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous parlez de mise en sécurité et de ré enclenchement mais de quoi :
- Du brûleur (coffret de sécurité en dérangement avec voyant allumé) ?
- De la chaudière (surchauffe avec aquastat de sécurité déclenché) ?
- Des deux ?
Votre installation de chauffage est-elle constituée uniquement de plancher chauffant ou avec vous des radiateurs ?
Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
Votre installation est-elle équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure ?
Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel sur le départ du circuit de plancher chauffant ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2024 à 10:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
- N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
- 2. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
- N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
- 3. Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation
- N°19127 : Bonjour, Sur une chaudière à condensation fioul De Dietrich GTU, je retrouve un problème récurrent. Les électrodes s'encrassent et mise en sécurité de la chaudière. Lorsque je la ré-amorce elle chauffe jusqu'à...
- 4. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 5. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
- N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
- 6. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
- N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
- 7. Panne chaudière fioul De Dietrich GTU 125
- N°21210 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour une panne sur une chaudière fioul De Dietrich avec brûleur M 100 S. J’ai ce problème depuis quelques jours (heureusement qu’il y a cheminée et radiateurs électriques). Cette...
- 8. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 9. Mise en sécurité chaudière De Dietrich SBK Diematic
- N°17841 : Bonjour. Notre chaudière De Dietrich SBK Diematic depuis quelques temps se met en sécurité et repart si on la relance en validant le témoin d'alarme. La sonde d'ionisation et l'allumeur ont été changés. Pression gaz OK...
- 10. Erreur L36 chaudière De Dietrich Modulens
- N°20215 : Bonjour à tous, J’ai une chaudière mazout De Dietrich Modulens AFC 24 installée en 2014 et depuis je n’ai que des problèmes (bac des condensats fissuré, et tout un tas de mise en sécurité diverse (L06 défaut vitesse...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite