Usure vieille chaudière à gaz De Dietrich régulation proportionnelle
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
23583
Question Forum Chauffage : Usure vieille chaudière à gaz De Dietrich régulation proportionnelle
Bonjour à tous.
Je découvre ce forum où j'ai déjà lu quelques sujets intéressants.
Je vous écris car j'ai acquis une maison il y a 4 ans, d'environ 80 m².
J'habite dans le Nord de la France.
Elle est équipée d'une vieille chaudière à gaz de marque De Dietrich, installée en 1984, mais qui fonctionne très bien (même si je suppose qu'elle surconsomme par rapport aux modèles actuels).
J'ai de vieux radiateurs en fonte dans la maison, et l'eau chaude est gérée par un ballon d'eau chaude à gaz, indépendant de la chaudière.
J'ai découvert hier, en téléchargeant la notice de mon thermostat d'ambiance, qu'il fonctionnait actuellement en tout ou rien (avec hystérésis actuellement fixée à 0,5 degrés), mais qu'il pouvait également fonctionner suivant un mode proportionnel.
Aujourd'hui, le fonctionnement en tout ou rien n'est pas super confortable.
La température de consigne est fortement dépassée en raison de l'inertie des radiateurs une fois qu'ils sont chauds. J'ai peur aussi que ce mode de fonctionnement fasse surconsommer du gaz.
J'aimerais votre avis pour améliorer le confort de la maison et de la sensation de chaleur, :
Soit réduire l'hystérésis (à 0,2°C par exemple).
Soit passer en mode proportionnel, sur un tempo de 20 minutes.
Exemple, si je fixe une température de consigne de 20°C, et qu'il fait 20,4°C dans la pièce, la chaudière fonctionnera 2 min sur les 20 minutes du cycle.
Ces modifications entraineraient forcément un nombre plus important de déclenchements (surtout le mode proportionnel), et je crains pour ma vieille chaudière, que je souhaite ménager au maximum.
Quelqu'un pourrait-il m'aider dans ma configuration, afin d'optimiser le confort de la maison, tout en préservant la chaudière et la consommation de gaz ?
Voici le détail de mon installation :
Chaudière De Dietrich (1984) / Type DTG S 106 ECONOI/P / N° de Code : 8447-9067 / Série 05377 / Puissance 25 kW
Thermostat Elesys filaire – 854987
Merci à vous :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


854987 elesys notice thermostat chauffage electrique.pdf
Je découvre ce forum où j'ai déjà lu quelques sujets intéressants.
Je vous écris car j'ai acquis une maison il y a 4 ans, d'environ 80 m².
J'habite dans le Nord de la France.
Elle est équipée d'une vieille chaudière à gaz de marque De Dietrich, installée en 1984, mais qui fonctionne très bien (même si je suppose qu'elle surconsomme par rapport aux modèles actuels).
J'ai de vieux radiateurs en fonte dans la maison, et l'eau chaude est gérée par un ballon d'eau chaude à gaz, indépendant de la chaudière.
J'ai découvert hier, en téléchargeant la notice de mon thermostat d'ambiance, qu'il fonctionnait actuellement en tout ou rien (avec hystérésis actuellement fixée à 0,5 degrés), mais qu'il pouvait également fonctionner suivant un mode proportionnel.
Aujourd'hui, le fonctionnement en tout ou rien n'est pas super confortable.
La température de consigne est fortement dépassée en raison de l'inertie des radiateurs une fois qu'ils sont chauds. J'ai peur aussi que ce mode de fonctionnement fasse surconsommer du gaz.
J'aimerais votre avis pour améliorer le confort de la maison et de la sensation de chaleur, :
Soit réduire l'hystérésis (à 0,2°C par exemple).
Soit passer en mode proportionnel, sur un tempo de 20 minutes.
Exemple, si je fixe une température de consigne de 20°C, et qu'il fait 20,4°C dans la pièce, la chaudière fonctionnera 2 min sur les 20 minutes du cycle.
Ces modifications entraineraient forcément un nombre plus important de déclenchements (surtout le mode proportionnel), et je crains pour ma vieille chaudière, que je souhaite ménager au maximum.
Quelqu'un pourrait-il m'aider dans ma configuration, afin d'optimiser le confort de la maison, tout en préservant la chaudière et la consommation de gaz ?
Voici le détail de mon installation :
Chaudière De Dietrich (1984) / Type DTG S 106 ECONOI/P / N° de Code : 8447-9067 / Série 05377 / Puissance 25 kW
Thermostat Elesys filaire – 854987
Merci à vous :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


854987 elesys notice thermostat chauffage electrique.pdf
28 novembre 2023 à 09:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Usure vieille chaudière à gaz De Dietrich régulation proportionnelle
Bonsoir,
Si vous changez les paramètres de fonctionnement de votre thermostat il faut tenir compte de votre installation soit :
- Hystérésis à 0.2°C,
- Proportionnel à 10, 15 ou 20 minutes.
Attention en modifiant ces paramètres, si votre chaudière fait plus de court cycle (plus de démarrage et moins de temps de fonctionnement) vous allez augmenter les pièces d'usures liées au démarrage de votre brûleur sachant que certaines de ces pièces ne sont plus disponibles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Si vous changez les paramètres de fonctionnement de votre thermostat il faut tenir compte de votre installation soit :
- Hystérésis à 0.2°C,
- Proportionnel à 10, 15 ou 20 minutes.
Attention en modifiant ces paramètres, si votre chaudière fait plus de court cycle (plus de démarrage et moins de temps de fonctionnement) vous allez augmenter les pièces d'usures liées au démarrage de votre brûleur sachant que certaines de ces pièces ne sont plus disponibles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
28 novembre 2023 à 18:20
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Usure vieille chaudière à gaz De Dietrich régulation proportionnelle
Merci pour votre réponse Mario.
Avec la crainte que j’ai de la voir HS, je vais donc me résigner à conserver le mode de fonctionnement actuel.
Avec la crainte que j’ai de la voir HS, je vais donc me résigner à conserver le mode de fonctionnement actuel.
28 novembre 2023 à 18:51