Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
1092
Questions Forum Chauffage : Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Bonjour, j'ai un gros problème avec un corps de chauffe sur une chaudière au gaz de marque De Dietrich. Celui-ci se désagrège complètement. Mon installateur pense que cela vient du chlore contenu dans l'air ambiant du sous-sol. Donc je recherche des personnes dans mon cas, ainsi qu'une solution. L'installation ne comporte pas de vannes 3 voies. Est-ce normal ? Merci.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Si vous chauffez par le sol et la chaudière n'est pas adaptée, vous travaillez en température trop basse.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Il faut supprimer des ailettes dans le corps de la chaudière si elle est en fonte, et re-régler le brûleur pour les fumées.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Pas assez de précision sur le type de chaudière et de l'installation.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Faites une vérification du tubage, ramoner si nécessaire et vérifier l'état de l'avaloir de chaudière, et vérifier les ventilations hautes et basses de la chaufferie.
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

J'ai le même problème avec mon plancher chauffant. Des particules vertes se retrouvaient dans le circulateur de ma chaudière Radson (âgée de 6 ans). Elles provenaient du corps de chauffe qui se désagrégeait. J'ai changé ma chaudière pour une De Dietrich mais malgré une vidange complète, il reste des particules qui continuent de perturber le fonctionnement de la nouvelle chaudière. J'envisage donc de mettre un filtre pour récupérer définitivement ces particules.
Conseil 6 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Pour les boues dans les circuits de chauffage, il faut mettre un produit du type Sentinel X400 liquide produit à ajouter directement au circuit de chauffage.
Conseil 7 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Je voudrais savoir si le n°1092 a trouvé une solution pour se débarrasser des particules vertes dans son plancher chauffant car, pour ma part, le problème persiste malgré un filtre installé sur le système. Cela perturbe le fonctionnement de ma chaudière neuve en bloquant un clapet qu'il faut changer tous les mois. Nous pensons faire analyser ces paillettes et trouver un produit ou une réaction chimique pour les dissoudre.
Conseil 8 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Bonjour, pour le plancher chauffant je pense qu'il faut que vous repurgiez vos circuits un par un, donc vous fermez tous les circuits et les ouvrez un part un, il faut aussi avant de les remplir mettre un anti-boue et surtout bien chasser l'air dans le circuit.
Conseil 9 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Les planchers chauffants sont en PER, donc poreux et l'eau se ré oxygène. Donc il faut le nettoyer régulièrement pour éviter la formation de boue. Concernant la chaudière De Dietrich, si cest une haute température travaillant sur un plancher, alors changer de chaudière.
27 septembre 2008 à 00:29
Conseil 10 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

J'ai le même problème que vous dans mon plancher chauffant. Je retrouve des particules vertes qui bloquent ma chaudière, donc plus d'eau chaude et plus de chauffage. SI vous avez une solution à ce problème merci de m'en faire profiter !
28 décembre 2009 à 20:54
Conseil 11 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Bonjour à tous,
La corrosion (extérieure) d'une chaudière est toujours provoquée par des polluants chimiques avoisinant la chaudière. Cela peut aller du bidon d'eau de Javel à une fuite de fréon sur un groupe air froid ou la laque d'un coiffeur !
Si la chaudière est maintenue à très basse température, il peut se produire des condensations internes au corps de chauffe. Celles-ci se combinant avec les produits chlorés ou fluorés (ex : salon de coiffure, imprimerie...) produiront un acide violent pour le corps de chauffe.
Contrôler les ventilations correctes de la chaufferie, et l'absence de produits chimiques à proximité de la chaudière. Cette corrosion est très rapide pour une chaudière fonte basse température (40°) contrairement à une chaudière acier qui est maintenue obligatoirement à minimum 50° et donc au dessus du point de rosée provoquant les condensations internes. Rem : De Dietrich avait sorti une chaudière fonte émaillée afin de protéger la fonte, mais les différences de dilatation entre fonte-émail rendaient le revêtement inefficace dans le temps.
Ok pour toutes les remarques concernant les dépôts internes au circuit de chauffe. Des composants en aluminium dans l'installation produisent par réaction de l'hydrogène.
Ne tentez pas de purger un radiateur devant un briquet allumé....
Éviter tout appoint d'eau intempestif car le renouvellement ajoute de l'oxygène qui se dégaze de l'eau et produit des corrosions sur des réseaux "fer" (l'eau sortant de la chaudière sera noire = magnétite).
Enfin, une eau d'appoint calcaire va fixer ce dernier dans les zones chaudes, c'est à dire le foyer de la chaudière. L'échange thermique n'étant plus possible (le calcaire est un isolant), une chaudière fonte ne résistera pas à cause des tensions thermiques par déficit d'échange (0.5mm de calcaire donnera + 250° de surplus en parois fonte).
Au dessus de 600°, les tensions dans la fonte sont irrémédiables ! Clac, fuites par bris d'élément.
Vérifier pourquoi il faut remettre de l'eau : fuites, vase d'expansion HS...
La corrosion (extérieure) d'une chaudière est toujours provoquée par des polluants chimiques avoisinant la chaudière. Cela peut aller du bidon d'eau de Javel à une fuite de fréon sur un groupe air froid ou la laque d'un coiffeur !
Si la chaudière est maintenue à très basse température, il peut se produire des condensations internes au corps de chauffe. Celles-ci se combinant avec les produits chlorés ou fluorés (ex : salon de coiffure, imprimerie...) produiront un acide violent pour le corps de chauffe.
Contrôler les ventilations correctes de la chaufferie, et l'absence de produits chimiques à proximité de la chaudière. Cette corrosion est très rapide pour une chaudière fonte basse température (40°) contrairement à une chaudière acier qui est maintenue obligatoirement à minimum 50° et donc au dessus du point de rosée provoquant les condensations internes. Rem : De Dietrich avait sorti une chaudière fonte émaillée afin de protéger la fonte, mais les différences de dilatation entre fonte-émail rendaient le revêtement inefficace dans le temps.
Ok pour toutes les remarques concernant les dépôts internes au circuit de chauffe. Des composants en aluminium dans l'installation produisent par réaction de l'hydrogène.
Ne tentez pas de purger un radiateur devant un briquet allumé....
Éviter tout appoint d'eau intempestif car le renouvellement ajoute de l'oxygène qui se dégaze de l'eau et produit des corrosions sur des réseaux "fer" (l'eau sortant de la chaudière sera noire = magnétite).
Enfin, une eau d'appoint calcaire va fixer ce dernier dans les zones chaudes, c'est à dire le foyer de la chaudière. L'échange thermique n'étant plus possible (le calcaire est un isolant), une chaudière fonte ne résistera pas à cause des tensions thermiques par déficit d'échange (0.5mm de calcaire donnera + 250° de surplus en parois fonte).
Au dessus de 600°, les tensions dans la fonte sont irrémédiables ! Clac, fuites par bris d'élément.
Vérifier pourquoi il faut remettre de l'eau : fuites, vase d'expansion HS...
01 février 2011 à 17:59