Question Dépannage Chauffage : Chaudière chauffe mais tuyau mélangeur froid

Fabien1811
Membre inscrit
Fabien1811
2 messages
Bonjour,

Je possède une chaudière à condensation De Dietrich. De 2012 environ, déjà présente lors de l'achat de la maison.

Elle alimente un circuit de 5 radiateurs à l'étage, un plancher chauffant de 100m², ainsi que l'ECS.
Les circulateurs brassent et laissent bien passer l'eau "tiède", la vanne trois voies est neuve.
Un ballon mélangeur Thermador permet de brasser l'eau départ et retour.
Le plancher chauffant brasse de l'eau qu'à 24, 25 degrés c'est frustrant.
Et les radiateurs à l'étage sont parfois tièdes.
La chaudière en mode manuel sur 65°c chauffe l'eau, le brûleur démarre quelques secondes puis s'éteint correctement.
Le problème est que les tuyaux à droite du ballon mélangeur restent tièdes alors que l'arrivée d'eau chaude en haut à gauche du ballon est bien au 70°c.

Que puis-je changer OU tester ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
conseils dépannage installation chauffageconseils dépannage installation chauffage

04 novembre 2021 à 21:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière chauffe mais tuyau mélangeur froid

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Je ne sais pas qui a pu faire cette installation mais c'est pas du boulot de pro.

Votre installation présente plusieurs anomalies :
- Absence d'aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel sur le plancher chauffant,
- Absence de purgeur automatique sur le haut du ballon tampon,
- Le vase d'expansion au dessus du ballon tampon n'a pas lieu d'être, celui de la chaudière est bien assez suffisant,
- Le raccordement du retour de la chaudière, en sortie du ballon tampon, ne devrait pas être si bas et surtout pas en face du retour du plancher chauffant.

Pour essayer de solutionner votre problème, commencer par purger l'air dans le haut du ballon tampon.
Ensuite mettez le circulateur du plancher chauffant en vitesse fixe et celui du circuit radiateur au mini.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
05 novembre 2021 à 18:59
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière chauffe mais tuyau mélangeur froid

Fabien1811
Membre inscrit
Fabien1811
2 messages
Bonjour, Merci à vous Mario.

L'aquastat, pardon, est sur le coin gauche de la photo dans la chaufferie.
Le purgeur automatique "devrait" être installé au dessus du ballon rouge, OU du ballon Thermador gris si je supprimais le ballon rouge ?

Je vais tester votre manipulation avec les circulateur.
Quel serait le but ? D'accélérer le circuit "sol" plutôt que l'étage ?
Merci bien.
Je vous tiens au courant. :)

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
conseils dépannage installation chauffage

05 novembre 2021 à 20:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chauffe-eau TTulpe alarme E1 C-Meister 13 P30 Eco
    N°22455 : Bonjour à tous ! C'est un TTulpe® C-Meister 13 P30 Eco, ErP/bas NOx Chauffe-bain gaz propane/butane étanche à ventouse, 30 mbars. Je l'ai acheté neuf, il démarre mais au bout de 1 mn apparait ce message "alarme E1 " et il...
  • 2. Pompe à chaleur problème de chauffe
    N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
  • 3. Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
    N°15218 : Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz et 4 radiateurs au total. Le radiateur le plus éloigné de la chaudière reste froid si tous les autres sont ouverts. Par contre, si nous fermons les autres chauffages, l'eau...
  • 4. Radiateurs du RDC qui restent froids
    N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
  • 5. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
    N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
  • 6. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
    N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
  • 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 8. Radiateur éteint tuyau chaud
    N°20468 : Bonjour. En rentrant dans mon appartement après 2 mois d'absence je me suis aperçue que bien que mon radiateur soit éteint et froid, le tuyau est chaud. Je ne connais absolument rien dans le domaine et cela m'inquiète....
  • 9. Radiateur froid dans salon
    N°560 : J'ai un problème avec mon radiateur de salon. J'habite un appartement de 2 ans, de 75m², avec un salon de plus de 20m². Le chauffage est au gaz de ville, et fonctionne très bien dans les autres pièces : radiateurs chauds. J'ai...
  • 10. Changement chauffage par chaudière pellets 21 kW et toujours aussi froid
    N°13415 : Bonjour, nous venons de remplacer une chaudière fuel (17 ans) 43 kW par une chaudière pellets 21 kW : nous avons désemboué avant l'opération mais c'est vrai les radiateurs n'ont pu être démontés. Depuis le changement de...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière chauffe mais tuyau mélangeur froid >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite