Bonjour,
Je possède une chaudière à condensation De Dietrich. De 2012 environ, déjà présente lors de l'achat de la maison.
Elle alimente un circuit de 5 radiateurs à l'étage, un plancher chauffant de 100m², ainsi que l'ECS.
Les circulateurs brassent et laissent bien passer l'eau "tiède", la vanne trois voies est neuve.
Un ballon mélangeur Thermador permet de brasser l'eau départ et retour.
Le plancher chauffant brasse de l'eau qu'à 24, 25 degrés c'est frustrant.
Et les radiateurs à l'étage sont parfois tièdes.
La chaudière en mode manuel sur 65°c chauffe l'eau, le brûleur démarre quelques secondes puis s'éteint correctement.
Le problème est que les tuyaux à droite du ballon mélangeur restent tièdes alors que l'arrivée d'eau chaude en haut à gauche du ballon est bien au 70°c.
Que puis-je changer OU tester ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je possède une chaudière à condensation De Dietrich. De 2012 environ, déjà présente lors de l'achat de la maison.
Elle alimente un circuit de 5 radiateurs à l'étage, un plancher chauffant de 100m², ainsi que l'ECS.
Les circulateurs brassent et laissent bien passer l'eau "tiède", la vanne trois voies est neuve.
Un ballon mélangeur Thermador permet de brasser l'eau départ et retour.
Le plancher chauffant brasse de l'eau qu'à 24, 25 degrés c'est frustrant.
Et les radiateurs à l'étage sont parfois tièdes.
La chaudière en mode manuel sur 65°c chauffe l'eau, le brûleur démarre quelques secondes puis s'éteint correctement.
Le problème est que les tuyaux à droite du ballon mélangeur restent tièdes alors que l'arrivée d'eau chaude en haut à gauche du ballon est bien au 70°c.
Que puis-je changer OU tester ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 novembre 2021 à 21:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière chauffe mais tuyau mélangeur froid
Bonsoir,
Je ne sais pas qui a pu faire cette installation mais c'est pas du boulot de pro.
Votre installation présente plusieurs anomalies :
- Absence d'aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel sur le plancher chauffant,
- Absence de purgeur automatique sur le haut du ballon tampon,
- Le vase d'expansion au dessus du ballon tampon n'a pas lieu d'être, celui de la chaudière est bien assez suffisant,
- Le raccordement du retour de la chaudière, en sortie du ballon tampon, ne devrait pas être si bas et surtout pas en face du retour du plancher chauffant.
Pour essayer de solutionner votre problème, commencer par purger l'air dans le haut du ballon tampon.
Ensuite mettez le circulateur du plancher chauffant en vitesse fixe et celui du circuit radiateur au mini.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Je ne sais pas qui a pu faire cette installation mais c'est pas du boulot de pro.
Votre installation présente plusieurs anomalies :
- Absence d'aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel sur le plancher chauffant,
- Absence de purgeur automatique sur le haut du ballon tampon,
- Le vase d'expansion au dessus du ballon tampon n'a pas lieu d'être, celui de la chaudière est bien assez suffisant,
- Le raccordement du retour de la chaudière, en sortie du ballon tampon, ne devrait pas être si bas et surtout pas en face du retour du plancher chauffant.
Pour essayer de solutionner votre problème, commencer par purger l'air dans le haut du ballon tampon.
Ensuite mettez le circulateur du plancher chauffant en vitesse fixe et celui du circuit radiateur au mini.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
05 novembre 2021 à 18:59
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière chauffe mais tuyau mélangeur froid
Bonjour, Merci à vous Mario.
L'aquastat, pardon, est sur le coin gauche de la photo dans la chaufferie.
Le purgeur automatique "devrait" être installé au dessus du ballon rouge, OU du ballon Thermador gris si je supprimais le ballon rouge ?
Je vais tester votre manipulation avec les circulateur.
Quel serait le but ? D'accélérer le circuit "sol" plutôt que l'étage ?
Merci bien.
Je vous tiens au courant. :)
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'aquastat, pardon, est sur le coin gauche de la photo dans la chaufferie.
Le purgeur automatique "devrait" être installé au dessus du ballon rouge, OU du ballon Thermador gris si je supprimais le ballon rouge ?
Je vais tester votre manipulation avec les circulateur.
Quel serait le but ? D'accélérer le circuit "sol" plutôt que l'étage ?
Merci bien.
Je vous tiens au courant. :)
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 novembre 2021 à 20:05