Changement chauffage par chaudière pellets 21 kW et toujours aussi froid
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
13415
Panne Chauffage : Changement chauffage par chaudière pellets 21 kW et toujours aussi froid
Invité

Bonjour,
nous venons de remplacer une chaudière fuel (17 ans) 43 kW par une chaudière pellets 21 kW : nous avons désemboué avant l'opération mais c'est vrai les radiateurs n'ont pu être démontés.
Depuis le changement de chauffage ça ne chauffe plus autant qu'avant (paradoxal !).
Il faut pousser la chaudière pellets et là, bonjour la consommation (4 à 5 sacs par jour quand je consommais 400 litres fuel je vous laisse faire le rapport...).
Nos radiateurs restent froids sur le bas alors qu'en haut (et les tuyaux) sont chauds.
La société ayant installé le nouveau système ne veut pas prendre en compte la hausse de consommation (ni se déplacer...)
Que faire ? Désembouer de nouveau ? Passer les radiateurs au nettoyeur haute pression ?
Merci par avance.
nous venons de remplacer une chaudière fuel (17 ans) 43 kW par une chaudière pellets 21 kW : nous avons désemboué avant l'opération mais c'est vrai les radiateurs n'ont pu être démontés.
Depuis le changement de chauffage ça ne chauffe plus autant qu'avant (paradoxal !).
Il faut pousser la chaudière pellets et là, bonjour la consommation (4 à 5 sacs par jour quand je consommais 400 litres fuel je vous laisse faire le rapport...).
Nos radiateurs restent froids sur le bas alors qu'en haut (et les tuyaux) sont chauds.
La société ayant installé le nouveau système ne veut pas prendre en compte la hausse de consommation (ni se déplacer...)
Que faire ? Désembouer de nouveau ? Passer les radiateurs au nettoyeur haute pression ?
Merci par avance.
14 février 2010 à 19:22
Conseil Forum 1
Invité

Changement chauffage par chaudière pellets 21 kW et toujours aussi froid
Invité

Si vous passez d'une chaudière de puissance 43 kw à une chaudière 21 kw, ce n'est pas étonnant que ça chauffe moins ou alors, je n'ai pas tout compris...
15 février 2010 à 16:54
Conseil Forum 2
Invité

Changement chauffage par chaudière pellets 21 kW et toujours aussi froid
Invité

Merci pour la réponse. J'ai interpellé la société sur ce point avant la vente et après.
Pour eux c'est suffisant... et la puissance d'une chaudière fuel et pellets n'est pas identique (c'est leur réponse)...
Honnêtement ça chauffe si la nouvelle chaudière est poussée à son maximum (Pce=5) mais alors la consommation s'envole (6 sacs de 15kg par jour !)
A une puissance raisonnable (pce=3) la température d'eau est de 50 à 60° et la consommation reste élevée (3 sacs).
Pour eux c'est suffisant... et la puissance d'une chaudière fuel et pellets n'est pas identique (c'est leur réponse)...
Honnêtement ça chauffe si la nouvelle chaudière est poussée à son maximum (Pce=5) mais alors la consommation s'envole (6 sacs de 15kg par jour !)
A une puissance raisonnable (pce=3) la température d'eau est de 50 à 60° et la consommation reste élevée (3 sacs).
16 février 2010 à 16:05
Conseil Forum 3
Invité

Changement chauffage par chaudière pellets 21 kW et toujours aussi froid
Invité

Si vous aviez une chaudière 43 kW et vous en mettez une moitié moins puissante (essayer de fermer 50% de vos radiateurs !) il est certain que vous allez vers des surconsommations, et en plus vous n'arriverez pas à chauffer.
Votre installateur a encaissé la facture, et cela est certain il ne reviendra jamais. Cordialement.
Votre installateur a encaissé la facture, et cela est certain il ne reviendra jamais. Cordialement.
16 février 2010 à 21:09
Conseil Forum 4
Invité

Changement chauffage par chaudière pellets 21 kW et toujours aussi froid
Invité

Vous avez une puissance de chauffe divisée par 2 ! Il est évident que dans ces conditions vous ayez moins chaud qu'avant. Votre installateur vous a abusé il aurait dû vous proposer une chaudière de puissance équivalente. C'est sur ce point que vous pouvez lui demander des comptes car en tant que professionnel il aurait dû vous conseiller correctement.
16 février 2010 à 12:21
Conseil Forum 5
Invité

Changement chauffage par chaudière pellets 21 kW et toujours aussi froid
Invité

Réponse au N° 2. Votre installateur vous a "fourgué" une chaudière qu'il devait avoir en stock et dont il s'est débarrassé à la première occasion.
1KWatt est 1KWatt ; que cette puissance provienne d'une chaudière à gaz, fuel, pellets ou autres...
Vous avez manifestement la moitié de la puissance requise pour chauffer votre habitation.
Il vous raconte des "fadaises". Si vous avez payé votre facture, comme le dit N°3, vous n'aurez plus d'autres moyens de vous faire entendre que celui de rentrer dans une procédure juridique.
Car, comme le dit N°3, en tant que professionnel, il doit apporter une réponse adéquate à votre demande, dans son cas il y a une faute professionnelle.
1KWatt est 1KWatt ; que cette puissance provienne d'une chaudière à gaz, fuel, pellets ou autres...
Vous avez manifestement la moitié de la puissance requise pour chauffer votre habitation.
Il vous raconte des "fadaises". Si vous avez payé votre facture, comme le dit N°3, vous n'aurez plus d'autres moyens de vous faire entendre que celui de rentrer dans une procédure juridique.
Car, comme le dit N°3, en tant que professionnel, il doit apporter une réponse adéquate à votre demande, dans son cas il y a une faute professionnelle.
17 février 2010 à 15:02
Conseil Forum 6
Invité

Changement chauffage par chaudière pellets 21 kW et toujours aussi froid
Invité

Merci pour ces réponses. La procédure juridique ne m'effraie pas car il y a des écrits (dont "la puissance de l'ancien chauffage et le nouveau n'a rien à voir"). Ils ont noté dans la visite post installation mes griefs. Ils ont tenté de me proposer une arnaque fiscale (que j'ai refusée...).
Ce que je cherche juste à comprendre c'est si ça peut aussi venir des radiateurs (boue restante ?).
Merci.
Ce que je cherche juste à comprendre c'est si ça peut aussi venir des radiateurs (boue restante ?).
Merci.
18 février 2010 à 20:00
Conseil Forum 7
Invité

Changement chauffage par chaudière pellets 21 kW et toujours aussi froid
Invité

Réponse à l'internaute N° 6: Bonjour, sauf erreur de ma part, votre chauffage avec votre ancienne chaudière fonctionnait correctement avant le désembouage ; vous avez fait désembouer le circuit avant de changer de chaudière donc l'opération de désembouage n'a pu qu'améliorer les choses mais en aucun cas les aggraver.
Votre problème a toutes les probabilités de se situer au niveau de la puissance de votre chaudière qui est sous-dimensionnée. Si la procédure juridique ne vous fait pas peur, alors je pense que vous ne devez pas hésiter. Cordialement.
Votre problème a toutes les probabilités de se situer au niveau de la puissance de votre chaudière qui est sous-dimensionnée. Si la procédure juridique ne vous fait pas peur, alors je pense que vous ne devez pas hésiter. Cordialement.
19 février 2010 à 14:03
Conseil Forum 8
Invité

Changement chauffage par chaudière pellets 21 kW et toujours aussi froid
Invité

Vous indiquez que la température de l'eau est de 50° à 60°. Je suppose que c'est la température à la sortie de la chaudière.
Essayez de fermer plusieurs radiateurs. Si les radiateurs restant ne sont pas bouchés, ils devraient alors être chauds en bas également et dans ce cas cela indiquera que la puissance n'est pas suffisante.
Une autre façon de contrôler ceci est d'estimer la température de retour en posant la main sur le tuyau de retour radiateur au niveau de la chaudière. S'il est chaud, c'est qu'il n'y a pas eu d'échange entre les radiateurs et l'air ambiant et donc que les radiateurs sont peut-être encore bouchés ; s'il est froid c'est que toutes les calories sont bien parties dans la maison et donc c'est la chaudière qui n'assure pas.
Vous indiquez par ailleurs que vous consommiez 400 litres de fuel, apparemment par jour. Ceci paraît gigantesque (soit au moins 30000 litres / an). Si c'est vraiment le cas, une chaudière de 21 kW ne peut suffire.
Essayez de fermer plusieurs radiateurs. Si les radiateurs restant ne sont pas bouchés, ils devraient alors être chauds en bas également et dans ce cas cela indiquera que la puissance n'est pas suffisante.
Une autre façon de contrôler ceci est d'estimer la température de retour en posant la main sur le tuyau de retour radiateur au niveau de la chaudière. S'il est chaud, c'est qu'il n'y a pas eu d'échange entre les radiateurs et l'air ambiant et donc que les radiateurs sont peut-être encore bouchés ; s'il est froid c'est que toutes les calories sont bien parties dans la maison et donc c'est la chaudière qui n'assure pas.
Vous indiquez par ailleurs que vous consommiez 400 litres de fuel, apparemment par jour. Ceci paraît gigantesque (soit au moins 30000 litres / an). Si c'est vraiment le cas, une chaudière de 21 kW ne peut suffire.
01 mai 2010 à 16:41
Conseil Forum 9
Invité

Changement chauffage par chaudière pellets 21 kW et toujours aussi froid
Invité

Bonjour
J'ai une chaudière à granulés de marque Defro.
Quelle est votre surface habitable ? Voir aussi si votre installation est en bi-tube ou mono tube car, à une époque, c'était fréquent. Ensuite, vérifiez s'il n'y a pas trop de tirage et que la chaleur ne parte pas dans le conduit.
J'ai une chaudière à granulés de marque Defro.
Quelle est votre surface habitable ? Voir aussi si votre installation est en bi-tube ou mono tube car, à une époque, c'était fréquent. Ensuite, vérifiez s'il n'y a pas trop de tirage et que la chaleur ne parte pas dans le conduit.
06 mai 2010 à 07:43
Conseil Forum 10
Invité

Changement chauffage par chaudière pellets 21 kW et toujours aussi froid
Invité

Bonjour,
faites faire une étude thermique de votre logement afin de voir la déperdition réelle selon ceci : si la déperdition est inférieure à la puissance de votre chaudière changez vos radiateurs pour passer en basse température, si la déperdition est supérieure ou égale, votre chaudière ne suffira pas.
Cordialement.
faites faire une étude thermique de votre logement afin de voir la déperdition réelle selon ceci : si la déperdition est inférieure à la puissance de votre chaudière changez vos radiateurs pour passer en basse température, si la déperdition est supérieure ou égale, votre chaudière ne suffira pas.
Cordialement.
26 septembre 2010 à 16:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Demande d'avis pour changement de chaudière
- N°20204 : Bonjour. Ma Saunier Duval Isotwin Condens m'ayant laissé tomber je dois la remplacer assez rapidement (il fait froid et plus d'eau chaude). Je suis en maison individuelle d'environ 110m², en région parisienne avec une seule...
- 5. Insert 14 kW chauffe peu pièce 40 m² température 20°
- N°300 : Je viens d'installer un insert 14 kW de marque La Foyère. Malheureusement, cela ne chauffe pas comme je m'y attendais... La pièce où il se trouve ne fait que 40 m², et la chaleur atteint tout juste 20°. Quelles peuvent en...
- 6. Litige société puissance brûleur aux pellets
- N°13182 : Bonjour J'ai fait réalisé une modification de ma chaudière au fioul avec un brûleur aux pellets installé par la société XXX. A ce jour, mon installation ne fonctionne pas. La société XXX me dit qu'ils se sont trompés...
- 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 8. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 9. Alarme sur poêle à pellets
- N°18597 : Bonjour, Mon poêle à pellets se met en alarme "no flux" après environ 1 heure de fonctionnement. C'est un poêle de marque "Extraflamme, type Elisir de 8 kW", il fonctionne depuis mai 2012 sans problème. J'ai nettoyé le...
- 10. Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
- N°18596 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Talia Green de Chaffoteaux depuis 2012. Elle ne sert que pour le chauffage : la configuration est plancher chauffant au RDC et radiateurs au R+1 (5 radiateurs). J'ai rencontré beaucoup de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite