Panne chaudière Chappée floor sécurité 168e
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
6126
Question Forum : Panne chaudière Chappée floor sécurité 168e
Invité

Bonjour, ma chaudière Chappée floor se met en sécurité 168e. Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci de vos conseils.
18 août 2008 à 13:23
Conseils 1 Dépannage
Invité

Panne chaudière Chappée floor sécurité 168e
Invité

Votre problème vient soit de la carte de régulation (carte mère) ou de la vanne gaz défectueuse. Faites appel à un spécialiste Chappée en SAV de votre région pour résoudre ce problème.
06 septembre 2008 à 05:10
Conseils 2 Dépannage
Invité

Panne chaudière Chappée floor sécurité 168e
Invité

Vérifier le condensateur 680nF X2 275V sur la carte de régulation LMU34.
29 novembre 2011 à 13:05