Bonjour.

Après des semaines de recherches je ne trouve pas de réponses, j'ai contacté un chauffagiste, l'entreprise de mon thermostat connecté et épluché plusieurs forums en vain.

J'implore votre aide.
J'ai acheté un appartement et la chaudière a été changée mais jamais utilisée, elle est neuve.
Une Chaffoteaux Mira C Nox CF FR.
Je possède aussi un thermostat connecté de la marque Tado.

Lorsque j'envoie une consigne tout fonctionne bien, le thermostat change sa valeur sur l'écran et après 2 sec la chaudière se met en marche et la température est atteinte après un temps de chauffe normal.
Cependant le brûleur (au minimum) et le circulateur se mettent en route toutes les 10 minutes.
On entend l'eau dans les chauffage qui circule ces derniers sont à peine chauds mais suffisent à maintenir la température.

Je supposais que cela venait du fait que la chaudière se doit de maintenir la température de l'appartement donc elle se rallume de temps en temps.
Mais alors voilà le problème, quand je mets une consigne exemple à 15 degrés alors qu'il fait 21 la chaudière continue ses cycles toutes les 10min et du coup la température ne baisse pas, JAMAIS.
D'après l'enseigne Tado après analyse de mes données il n'y a pas eu de demande de chauffage en dessus de la consigne.
Alors pourquoi elle se rallume sans cesse ?

À savoir que j'ai un très petit appartement qui chauffe très vite.
Et que les voisins chauffent aussi beaucoup 55m², 4 grands chauffages (chambre x2, salon, cuisine) 2 très petits (couloir sdb) tous en fonte d'origine.

J'ai essayé plein de paramètres sur ma chaudière en fonction des forums et du manuel, rien ne change.
La seule chose que j'ai pas touché reste les vannes de la chaudière, juste une fois pour un remplissage.

Merci beaucoup pour votre aide, n'hésitez pas si vous avez des questions.
13 janvier 2022 à 16:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Chaudière Chaffoteaux se rallume toutes les 10 minutes

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Le comportement de votre chaudière peut avoir plusieurs origines. Cette chaudière neuve a-t-elle été réglée et paramétrée sur votre installation de chauffage ? Avez-vous eu une mise en service faite par une station technique agréée ou le service technique CHAFFOTEAUX ?

La première chose est que cette chaudière assure la production ECS (Eau Chaude Sanitaire) avec une fonction de micro accumulation type CELECTIC :
- Cette fonction est-elle activée ?
- Quels sont ces paramétrages (ligne 1, 2, 3, 5 et 6) ?

La deuxième chose concerne son fonctionnement en chauffage :
- Comment est paramétré le fonctionnement de la pompe (ligne 0, 1 et 2) ?
- Comment est configuré le circuit de chauffage (ligne 4, 5, 7, 8 et 9) ?

Tous ces réglages doivent être fait lors de la mise en service, ils garantissent un bon fonctionnement et une bonne adaptation de la chaudière par rapport à l'installation.
De plus cette intervention est gratuite puisqu'elle fait parti intégrante du prix de la chaudière !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 janvier 2022 à 19:01
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Chaudière Chaffoteaux se rallume toutes les 10 minutes

Angeljuve
Membre inscrit
Angeljuve
2 messages
Bonjour.

Aucune idée si la mise en service a été faite pas un service agréé ou non..
Et pour les paramètres je ne sais pas non plus mais j'ai accès à ces dernier au cas où.

Là chaudière fait aussi ECS, mais la fonction confort est désactivé d'autre pars quand je désactive le chauffage et que je laisse seulement l'eau chaude se problème de cycle n'est plus présent.

- Quels sont ces paramétrages (ligne 1, 2, 3, 5 et 6) ?
La deuxième chose concerne son fonctionnement en chauffage :
- Comment est paramétré le fonctionnement de la pompe (ligne 0, 1 et 2) ?
- Comment est configuré le circuit de chauffage (ligne 4, 5, 7, 8 et 9) ?

De quel paramètre parlez vous exactement je vous envois ma notice et je vous donnerais ensuite tout les détails
Merci beaucoup.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
réglage chaudière Chaffoteaux Mira C Noxréglage chaudière Chaffoteaux Mira C Noxréglage chaudière Chaffoteaux Mira C Noxréglage chaudière Chaffoteaux Mira C Nox

16 janvier 2022 à 12:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Chaudière Chaffoteaux se rallume toutes les 10 minutes

Clem23
Membre inscrit
Clem23
1 message
Bonjour.

J’ai le même problème avec la chaudière Chaffoteaux serelia nox 24 vmc.
J’avais conservé un ancien thermostat qui fonctionnait très bien avec (Elm Leblanc), mais on m’a conseillé de mettre le thermostat Chaffoteaux expert control.
Je suis revenue un soir il faisait 23 degrés dans l’appartement (en janvier) alors que je demandais 17 degrés…

L’installateur refuse d’intervenir.
J’ai contacté un autre plombier qui évoque un problème de pente : "Le Thermostat n’a pas de communication avec la chaudière, dû à la pompe de chauffage auto régulant actif qui n’a pas de sonde. Par conséquent, le thermostat ne peut pas être pris en compte. Il faut supprimer cette pente de chauffage pour que la chaudière puisse fonctionner correctement avec le thermostat"

Finalement ce même plombier me dit qu’il n’est pas sûr que malgré ses réglages, le thermostat fonctionne correctement avec cette chaudière, alors que c’est un thermostat Chaffoteaux !!

De votre côté, avez vous trouvé une solution ?
Quelqu’un saurait il m’expliquer pourquoi la chaudière continue à chauffer en ignorant la température demandée ?

Merci.
21 juillet 2023 à 14:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 2. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
    N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
  • 3. Chaudière Chaffoteaux et Maury en surchauffe
    N°15789 : Bonsoir, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury se met en surchauffe. Elle marche bien : chauffage et sanitaire. Puis se met en surchauffe. On l'arrête, on la laisse au repos quelques minutes. On relance la chaudière et elle...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 5. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
    N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
  • 6. PAC Chaffoteaux erreur 918
    N°23426 : Bonjour. Ma PAC Chaffoteaux rentre dans sa deuxième saison cet hiver. Lors de la mise en route, après quelques heures, j'ai eu un code erreur 918 "erreur cycle récupération fluide frigorigène" et donc plus de...
  • 7. Chaudière fioul s'allume toutes les 10 minutes
    N°541 : Bonjour, je viens d'emménager dans une maison équipée d'une chaudière au fioul (assez ancienne). Je voudrai savoir si c'est normal qu'elle s'allume toutes les 10 minutes pour refaire monter la température de l'eau (qui est...
  • 8. Chaudière Mira C déclenche le chauffage toutes les 6-7 minutes
    N°21097 : Bonjour, J'ai un thermostat d'ambiance qui fonctionne. batterie OK. Si j’éteins mon thermostat une bonne heure puis que je le rallume, ma chaudière Mira C Chaffoteaux se déclenche et va chauffer un temps normal pour...
  • 9. Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage
    N°20018 : Bonsoir. L’hiver étant proche j’ai démarré ma chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF et au début je n’avais aucun problème. Du jour au lendemain la chaudière a cessé de distribuer correctement l’eau chaude vers les...
  • 10. Chaudière Centora qui se rallume toutes les minutes pour le chauffage
    N°13323 : Bonjour à tous Lorsque je mets du chauffage, ma chaudière de marque Centora chauffe jusqu'à la température voulue (70°C par exemple) puis, dès qu'elle redescend de 10° ou 20°, c'est-à-dire au bout de 30 secondes voire 1...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Chaffoteaux se rallume toutes les 10 minutes >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite