Question Forum Chauffage : Chaudière Chaffoteaux Erreur 101 surchauffe circuit primaire
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum car je suis dans l'impasse avec ma chaudière après avoir fait venir 2 réparateurs qui veulent à tout prix la changer.
La chaudière est une Chaffoteaux Niagara C en tirage naturel et n'est pas à condensation (avec ballon ECS intégrée).
Elle fonctionne très bien en mode chauffage, les radiateurs deviennent très vite chauds pas de souci (et peut tourner des semaines sans erreur), pareil pour l'eau chaude qui est même brûlante.
Sauf que parfois après tirage sur l'ECS, j'ai une erreur 101 => Surchauffe du circuit primaire.
J'appuie sur reset et ça repart sans problème.
J'ai analysé un peu tous les éléments pour le moment et vérifier la pression dans le circuit de chauffage pas de souci particulier à noter.
Je m'interroge sur la panne car deux personnes sont venues et m'ont dit qu'il fallait remplacer la chaudière car trop de pannes possible et que c'est du bas de gamme. :(
Donc étant bricoleur et mécano, je vais me lancer, rien de bien sorcier à part détecter la panne à ce niveau.
Mes hypothèses :
- Condensateur du circulateur sanitaire (mais pourquoi le circuit primaire n'absorbe pas le surplus de calorie avec la vanne trois voies ?).
- Condensateur du circulateur circuit primaire (mais pourquoi le chauffage marche nickel pendant des semaines quand pas de tirage sanitaire) -> Le circulateur doit bien marcher ....
- Échangeur à plaques bouchées -> J'y crois pas trop, l'eau chaude sort bien et super chaude sans problème de débit.
- Corps de chauffe -> ben les radiateurs chauffent super vite et bien... Si c’était bouché ça ne serait pas le cas.
- Une sonde ? hummm mais laquelle...
Merci d'avance aux spécialistes pour votre aide.
Cordialement.
Note d'un modérateur.
À ce jour 72 895 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Je suis nouveau sur ce forum car je suis dans l'impasse avec ma chaudière après avoir fait venir 2 réparateurs qui veulent à tout prix la changer.
La chaudière est une Chaffoteaux Niagara C en tirage naturel et n'est pas à condensation (avec ballon ECS intégrée).
Elle fonctionne très bien en mode chauffage, les radiateurs deviennent très vite chauds pas de souci (et peut tourner des semaines sans erreur), pareil pour l'eau chaude qui est même brûlante.
Sauf que parfois après tirage sur l'ECS, j'ai une erreur 101 => Surchauffe du circuit primaire.
J'appuie sur reset et ça repart sans problème.
J'ai analysé un peu tous les éléments pour le moment et vérifier la pression dans le circuit de chauffage pas de souci particulier à noter.
Je m'interroge sur la panne car deux personnes sont venues et m'ont dit qu'il fallait remplacer la chaudière car trop de pannes possible et que c'est du bas de gamme. :(
Donc étant bricoleur et mécano, je vais me lancer, rien de bien sorcier à part détecter la panne à ce niveau.
Mes hypothèses :
- Condensateur du circulateur sanitaire (mais pourquoi le circuit primaire n'absorbe pas le surplus de calorie avec la vanne trois voies ?).
- Condensateur du circulateur circuit primaire (mais pourquoi le chauffage marche nickel pendant des semaines quand pas de tirage sanitaire) -> Le circulateur doit bien marcher ....
- Échangeur à plaques bouchées -> J'y crois pas trop, l'eau chaude sort bien et super chaude sans problème de débit.
- Corps de chauffe -> ben les radiateurs chauffent super vite et bien... Si c’était bouché ça ne serait pas le cas.
- Une sonde ? hummm mais laquelle...
Merci d'avance aux spécialistes pour votre aide.
Cordialement.
Note d'un modérateur.
À ce jour 72 895 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
25 mai 2021 à 10:42
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Chaffoteaux Erreur 101 surchauffe circuit primaire
Bonjour,
Si votre chaudière passe en surchauffe (défaut 1.01) il faut vérifier :
- La température mesurée par la sécurité de surchauffe (repère 5 page 8),
- La température mesurée par la sonde de sortie échangeur principale (repère 6 page 8),
- La température mesurée par la sonde sanitaire (repère 13 page 8).
Si ce code défaut apparait plus en production ECS qu'en mode chauffage il y a de grande chance pour que votre échangeur à plaque soit à remplacer (bouchage en primaire).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière passe en surchauffe (défaut 1.01) il faut vérifier :
- La température mesurée par la sécurité de surchauffe (repère 5 page 8),
- La température mesurée par la sonde de sortie échangeur principale (repère 6 page 8),
- La température mesurée par la sonde sanitaire (repère 13 page 8).
Si ce code défaut apparait plus en production ECS qu'en mode chauffage il y a de grande chance pour que votre échangeur à plaque soit à remplacer (bouchage en primaire).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 mai 2021 à 18:44
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Chaffoteaux Erreur 101 surchauffe circuit primaire
Bonjour VETC,
Pouvez-vous me dire comment vérifier ces températures ? j'ai navigué dans les sous-menus sans succès ?
Hier j'ai lancé le mode confort juste devant moi donc la chaudière chauffe et une fois fini, on entend le circulateur qui couine un peu et mise en sécurité derrière.
Donc le circulateur n'a pas l'air au mieux de sa forme. J'ai voulu démonter la grosse vis pour dégommer mais trop de pression qui sort....
Donc deux hypothèses se dessinent échangeur ou circulateur.... je vais démonter l’échangeur ce week-end pour voir l’état et le laisser faire trempette.
Ce qui m’étonne c'est qu'en mode chauffage pas de bruit de circulateur.
Pouvez-vous me dire comment vérifier ces températures ? j'ai navigué dans les sous-menus sans succès ?
Hier j'ai lancé le mode confort juste devant moi donc la chaudière chauffe et une fois fini, on entend le circulateur qui couine un peu et mise en sécurité derrière.
Donc le circulateur n'a pas l'air au mieux de sa forme. J'ai voulu démonter la grosse vis pour dégommer mais trop de pression qui sort....
Donc deux hypothèses se dessinent échangeur ou circulateur.... je vais démonter l’échangeur ce week-end pour voir l’état et le laisser faire trempette.
Ce qui m’étonne c'est qu'en mode chauffage pas de bruit de circulateur.

26 mai 2021 à 15:27
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Chaffoteaux Erreur 101 surchauffe circuit primaire
Bonjour,
Les températures ne se mesurent pas dans les menus ou sous menus de la régulation mais avec des appareils de mesure externes : thermomètre pour les températures où se trouvent les sondes puis avec un multimètre pour la valeur ohmique et enfin il faut comparer cette valeur ohmique avec le tableau de correspondance résistance/température.
Dans vos deux hypothèses la solution de vouloir faire trempette à votre échangeur ne donnera rien, ce type d'échangeur ne se désemboue pas et ne se détartre pas : il se remplace !!!
Un circulateur de chaudière murale fatigue moins en chauffage qu'en ECS pour des raisons de différences de perte de charge et de débit : si votre échangeur à plaques est colmaté il est certain que votre circulateur souffre et fait du bruit.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Les températures ne se mesurent pas dans les menus ou sous menus de la régulation mais avec des appareils de mesure externes : thermomètre pour les températures où se trouvent les sondes puis avec un multimètre pour la valeur ohmique et enfin il faut comparer cette valeur ohmique avec le tableau de correspondance résistance/température.
Dans vos deux hypothèses la solution de vouloir faire trempette à votre échangeur ne donnera rien, ce type d'échangeur ne se désemboue pas et ne se détartre pas : il se remplace !!!
Un circulateur de chaudière murale fatigue moins en chauffage qu'en ECS pour des raisons de différences de perte de charge et de débit : si votre échangeur à plaques est colmaté il est certain que votre circulateur souffre et fait du bruit.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 mai 2021 à 18:59
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Chaffoteaux Erreur 101 surchauffe circuit primaire
Bonjour,
Vous nous avez sollicités pour une question technique.
Par respect et par politesse mais surtout pour tous les utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous donner des nouvelles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Vous nous avez sollicités pour une question technique.
Par respect et par politesse mais surtout pour tous les utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous donner des nouvelles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
09 juin 2021 à 16:47
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière Chaffoteaux Erreur 101 surchauffe circuit primaire
Bonjour.
Je suis un peu perdu avec ma chaudière Chaffoteaux Niagara.
J'ai le même problème que Johnjohn93. Erreur 1.01 Surchauffe circuit primaire.
J'ai fait venir deux fois mon chauffagiste sans solution.
Elle se met en erreur après l'utilisation et je dois à chaque fois la rebooter.
L'échangeur à plaques a été changé il y a deux mois.
Les réglages ont été repris et toujours le même problème.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci.
Je suis un peu perdu avec ma chaudière Chaffoteaux Niagara.
J'ai le même problème que Johnjohn93. Erreur 1.01 Surchauffe circuit primaire.
J'ai fait venir deux fois mon chauffagiste sans solution.
Elle se met en erreur après l'utilisation et je dois à chaque fois la rebooter.
L'échangeur à plaques a été changé il y a deux mois.
Les réglages ont été repris et toujours le même problème.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci.
29 avril 2022 à 17:52