Chaudière Calydra ne fonctionne plus en mode Hiver
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22604
Question Forum Chauffage : Chaudière Calydra ne fonctionne plus en mode Hiver
Bonjour.
J'ai une chaudière Calydra qui a 17 ans qui s’arrête dès que je la passe en mode Hiver avec les voyants 40 et 50 qui clignotent ce qui correspondrait à un problème d'extracteur.
Dès que je la passe en mode chauffage seul donc sans ECS le défaut disparait.
Pouvez-vous m'aider car je ne comprends pas bien ce qui se passe, si l(extracteur était HS, la chaudière ne démarrerait pas non plus en chauffage seul.
Y a t-il un autre problème que l'extracteur ?
Merci par avance de vos retours avisés.
J'ai une chaudière Calydra qui a 17 ans qui s’arrête dès que je la passe en mode Hiver avec les voyants 40 et 50 qui clignotent ce qui correspondrait à un problème d'extracteur.
Dès que je la passe en mode chauffage seul donc sans ECS le défaut disparait.
Pouvez-vous m'aider car je ne comprends pas bien ce qui se passe, si l(extracteur était HS, la chaudière ne démarrerait pas non plus en chauffage seul.
Y a t-il un autre problème que l'extracteur ?
Merci par avance de vos retours avisés.
20 novembre 2022 à 09:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Calydra ne fonctionne plus en mode Hiver
Bonjour.
C'est peut-être un problème de vacuité de la ventouse ou d'encrassement de l'extracteur : de quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel habilité ?
Sinon ce peut-être :
- Un défaut du pressostat,
- Des tubes de liaisons encrassés, percés ou poreux,
- Une mauvaise étanchéité de la ventouse ou du caisson,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est peut-être un problème de vacuité de la ventouse ou d'encrassement de l'extracteur : de quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel habilité ?
Sinon ce peut-être :
- Un défaut du pressostat,
- Des tubes de liaisons encrassés, percés ou poreux,
- Une mauvaise étanchéité de la ventouse ou du caisson,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2022 à 11:47