Thermostat TRL 7.26 RF ne déclenche pas chaudière ACLEIS
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
18174
Question Forum Chauffage : Thermostat TRL 7.26 RF ne déclenche pas chaudière ACLEIS
Bonjour à tous,
Le sujet a déjà été en partie résolu, à savoir brancher un thermostat TRL 7.26 RF sur une chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis.
J'ai donc suivi toutes les étapes, vérifié les schémas, branché les bonnes couleurs de fils sur TH1 TH2 et N etc.
Toute semble fonctionner parfaitement bien :
Le thermostat s'allume, les piles sont OK, le récepteur est alimenté, la chaudière marche parfaitement sans thermostat, l'eau chaude fonctionne même avec le thermostat branché, le voyant chauffage (une petite flamme) s'allume sur le thermostat et le voyant rouge continu s'allume sur le récepteur, indiquant donc que l'ordre est donné à la chaudière de se mettre en marche pour chauffer,
MAIS... La chaudière ne s'enclenche pas !!! :mad2:
Je vais devenir fou, j'ai tout essayé, j'ai remis les réglages d'usine sur le thermostat, j'ai ré initialiser la chaudière, j'ai tenter de câbler les fils électriques dans tous les autres sens possibles, mais non, impossible...
J'ajoute qu'en remettant le shunt entre TH1 et TH2, la chaudière fonctionne sans problème en manuel comme avant, quand il n'y avait pas de thermostat.
Par contre, quand le thermostat est branché, elle ne chauffe pas, sauf si je la ré initialise, alors là, elle se met à chauffer à fond, sans jamais s'arrêter (même ayant dépassé la température programmée par le thermostat...!).
Et si je tourne le bouton de la chaudière pour augmenter la température, ça baisse les flammes en arrivant au milieu, puis remonte à fond sur le minimum et le maximum.
Il semble donc évident que "l'ordre" donné par le thermostat n'est pas compris par la chaudière, et que le thermostat branché dérègle le fonctionnement de la chaudière.
Est-ce que j'ai tout bien branché ? Le thermostat peut il être défectueux ? Est ce que ça peut venir de la chaudière ?
Je joins les plans et mes branchements en pièce jointe + la notice du thermostat.
Merci du fond du cœur à la personne qui pourra m'aider, je suis désespéré (et je trouverais dommage de faire intervenir un chauffagiste pour un petit problème dont la solution doit certainement être évidente pour quelqu'un qui s'y connaît !).
Cordialement, Guillaume.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




notice thermostat elm leblanc rf.pdf
Le sujet a déjà été en partie résolu, à savoir brancher un thermostat TRL 7.26 RF sur une chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis.
J'ai donc suivi toutes les étapes, vérifié les schémas, branché les bonnes couleurs de fils sur TH1 TH2 et N etc.
Toute semble fonctionner parfaitement bien :
Le thermostat s'allume, les piles sont OK, le récepteur est alimenté, la chaudière marche parfaitement sans thermostat, l'eau chaude fonctionne même avec le thermostat branché, le voyant chauffage (une petite flamme) s'allume sur le thermostat et le voyant rouge continu s'allume sur le récepteur, indiquant donc que l'ordre est donné à la chaudière de se mettre en marche pour chauffer,
MAIS... La chaudière ne s'enclenche pas !!! :mad2:
Je vais devenir fou, j'ai tout essayé, j'ai remis les réglages d'usine sur le thermostat, j'ai ré initialiser la chaudière, j'ai tenter de câbler les fils électriques dans tous les autres sens possibles, mais non, impossible...
J'ajoute qu'en remettant le shunt entre TH1 et TH2, la chaudière fonctionne sans problème en manuel comme avant, quand il n'y avait pas de thermostat.
Par contre, quand le thermostat est branché, elle ne chauffe pas, sauf si je la ré initialise, alors là, elle se met à chauffer à fond, sans jamais s'arrêter (même ayant dépassé la température programmée par le thermostat...!).
Et si je tourne le bouton de la chaudière pour augmenter la température, ça baisse les flammes en arrivant au milieu, puis remonte à fond sur le minimum et le maximum.
Il semble donc évident que "l'ordre" donné par le thermostat n'est pas compris par la chaudière, et que le thermostat branché dérègle le fonctionnement de la chaudière.
Est-ce que j'ai tout bien branché ? Le thermostat peut il être défectueux ? Est ce que ça peut venir de la chaudière ?
Je joins les plans et mes branchements en pièce jointe + la notice du thermostat.
Merci du fond du cœur à la personne qui pourra m'aider, je suis désespéré (et je trouverais dommage de faire intervenir un chauffagiste pour un petit problème dont la solution doit certainement être évidente pour quelqu'un qui s'y connaît !).
Cordialement, Guillaume.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




notice thermostat elm leblanc rf.pdf
26 octobre 2016 à 16:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Thermostat TRL 7.26 RF ne déclenche pas chaudière ACLEIS
Invité

Bonjour.
La chaudière réagit selon ce qu'on lui donne comme ordre.
Donc vu que votre chaudière ne déclenche pas alors que la demande de chauffage semble activée, il faudrait vérifier au multimètre si votre contact se ferme bien (qu'il soit passant) lors d'une demande de chauffe sur le thermostat.
Si ce n'est pas le cas c'est votre récepteur de thermostat qui est défaillant.
A moins d'un problème de câblage, sur votre photo on ne voit pas bien à quoi correspondent les 2 borniers, de ce que je vois j'aurai branché les bleus ensemble et les marrons ensemble (alimentation 230v) et le rouge et le noir sur th1 th2.
La chaudière réagit selon ce qu'on lui donne comme ordre.
Donc vu que votre chaudière ne déclenche pas alors que la demande de chauffage semble activée, il faudrait vérifier au multimètre si votre contact se ferme bien (qu'il soit passant) lors d'une demande de chauffe sur le thermostat.
Si ce n'est pas le cas c'est votre récepteur de thermostat qui est défaillant.
A moins d'un problème de câblage, sur votre photo on ne voit pas bien à quoi correspondent les 2 borniers, de ce que je vois j'aurai branché les bleus ensemble et les marrons ensemble (alimentation 230v) et le rouge et le noir sur th1 th2.
26 octobre 2016 à 22:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Thermostat TRL 7.26 RF ne déclenche pas chaudière ACLEIS
Invité

Bonjour,
Simple réflexion d'ordre général car je ne connais pas du tout ce thermostat et mal les chaudières ELM...
Cependant tous ces matériels fonctionnent grosso modo sur le même principe.
A votre place j'essaierais le branchement "Chaudières type 5/6/7 et Soltis", à savoir brancher les fils marron et bleu sur le secteur par le moyen le plus simple à votre convenance (simple prise de courant éventuellement), je m'assurerais qu'il ne passe aucun courant entre les fils rouge et noir quand le thermostat est en demande, et je les brancherais à la place du shunt.
C'est comme ça que j'ai toujours branché les chaudières Saunier-Duval sans aucun problème...
Meilleurs sentiments.
GC
Simple réflexion d'ordre général car je ne connais pas du tout ce thermostat et mal les chaudières ELM...
Cependant tous ces matériels fonctionnent grosso modo sur le même principe.
A votre place j'essaierais le branchement "Chaudières type 5/6/7 et Soltis", à savoir brancher les fils marron et bleu sur le secteur par le moyen le plus simple à votre convenance (simple prise de courant éventuellement), je m'assurerais qu'il ne passe aucun courant entre les fils rouge et noir quand le thermostat est en demande, et je les brancherais à la place du shunt.
C'est comme ça que j'ai toujours branché les chaudières Saunier-Duval sans aucun problème...
Meilleurs sentiments.
GC
26 octobre 2016 à 22:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Thermostat TRL 7.26 RF ne déclenche pas chaudière ACLEIS
Merci pour votre aide, je vais essayer vos propositions ce week end.
Cordialement, Guillaume.
Cordialement, Guillaume.
27 octobre 2016 à 20:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Thermostat TRL 7.26 RF ne déclenche pas chaudière ACLEIS
Invité

Bonjour,
Avez-vous fait une recherche du récepteur au thermostat ?
Je vois sur une des photos que vous êtes en manuel !
Il faut obligatoirement faire une connexion récepteur /TH, bonne soirée.
Avez-vous fait une recherche du récepteur au thermostat ?
Je vois sur une des photos que vous êtes en manuel !
Il faut obligatoirement faire une connexion récepteur /TH, bonne soirée.
24 novembre 2016 à 22:08
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Thermostat TRL 7.26 RF ne déclenche pas chaudière ACLEIS
Bonjour,
J'ai exactement le même souci et je voudrais savoir si vous avez pu trouver une solution. Cela fait une semaine que je passe mes soirées à essayer de déclencher la chaudière mais rien à faire.
Le thermostat filaire arrive à déclencher la chaudière alors je ne comprends pas pourquoi, en ayant fait tous les raccordements, cela ne fonctionne pas.
Il y a une chose que je n'ai pas comprise, c'est la réponse 4 :
Il me semble bien avoir fait la connexion récepteur/TH puisque, quand je veux augmenter le chauffage, le récepteur clignote (mais ne déclenche pas).
Merci d'avance.
J'ai exactement le même souci et je voudrais savoir si vous avez pu trouver une solution. Cela fait une semaine que je passe mes soirées à essayer de déclencher la chaudière mais rien à faire.
Le thermostat filaire arrive à déclencher la chaudière alors je ne comprends pas pourquoi, en ayant fait tous les raccordements, cela ne fonctionne pas.
Il y a une chose que je n'ai pas comprise, c'est la réponse 4 :
Citation :Je ne comprends pas comment on peut savoir si on est en manuel ?
Bonjour,
Avez-vous fait une recherche du récepteur au thermostat ?
Je vois sur une des photos que vous êtes en manuel !
Il faut obligatoirement faire une connexion récepteur / TH, bonne soirée.
Il me semble bien avoir fait la connexion récepteur/TH puisque, quand je veux augmenter le chauffage, le récepteur clignote (mais ne déclenche pas).
Merci d'avance.
25 novembre 2023 à 22:55