Bonjour.
J'ai remplacé ma chaudière qui est tombée en panne par une chaudière gaz ELM Leblanc Acleis Bas NOx.
Le problème c'est que je suis en propane.
J'ai commandé le kit pour la passer en propane, mais je n'arrive pas à régler la pression sur le bloc gaz.
J'utilise un manomètre digital indiquant à vide la pression atmosphérique.
Quand je tourne les vis de réglage cela ne semble pas changer grand chose au niveau de la pression.
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai remplacé ma chaudière qui est tombée en panne par une chaudière gaz ELM Leblanc Acleis Bas NOx.
Le problème c'est que je suis en propane.
J'ai commandé le kit pour la passer en propane, mais je n'arrive pas à régler la pression sur le bloc gaz.
J'utilise un manomètre digital indiquant à vide la pression atmosphérique.
Quand je tourne les vis de réglage cela ne semble pas changer grand chose au niveau de la pression.
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 novembre 2022 à 08:28
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Réglage pression gaz chaudière ELM Leblanc Acleis Bas NOx
Bonsoir,
Cette opération nécessite un outil spécial et doit être effectuée par un professionnel agréé.
Votre kit de transformation porte quelle référence ? Que contient-il ?
Pour votre sécurité, ne mettez surtout pas cette chaudière en route, le débit et les pressions gaz doivent impérativement réglés car sans cette opération de réglage votre chaudière sera en surpuissance : danger pour votre chaudière et votre sécurité !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Cette opération nécessite un outil spécial et doit être effectuée par un professionnel agréé.
Votre kit de transformation porte quelle référence ? Que contient-il ?
Pour votre sécurité, ne mettez surtout pas cette chaudière en route, le débit et les pressions gaz doivent impérativement réglés car sans cette opération de réglage votre chaudière sera en surpuissance : danger pour votre chaudière et votre sécurité !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 novembre 2022 à 17:54
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Réglage pression gaz chaudière ELM Leblanc Acleis Bas NOx
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
Pour vous rassurer, je ne suis pas un débutant puisque depuis 30 ans j'ai déjà installé au moins 7 chaudières , principalement des elm leblanc (glm 5- 2o, 5-23, 5-32, acleis) , dont 3 sur le lieu concerné.
La première une glm 5-20 je l'avais reçu déjà réglé pour le propane puisque l'on pouvait choisir à la commande.
La seconde était de marque Sime.
De mémoire j'avais changé les injecteurs, mais n'avait pas eu d'autres réglages à faire.
L'accès que je viens de monter, je l'ai commandé avec le kit de passage au gaz liquéfié. J'ai donc changé le bloc injecteurs et modifié le switch sur la carte électronique.
D'habitude quand je monte une chaudière elm, je les fais venir pour faire la mise en service qui débute en même temps la garantie.
Mais là, le jour du rdv le technicien m'a appelé pour savoir si c'était bien une maison individuelle et une chaudière cheminée. Suite à ma réponse il m'a dit que le réglementation avait changé et que l'on ne pouvait plus monté ce type de chaudière en maison individuelle et qu'il n'interviendra pas.
J'ai bien contacté d'autres chauffagiste pour leur demander si il pouvait me faire le réglage, mais vous connaissez la réponse.
Il ne me reste plus qu'à le faire moi même.
Vous parlez de sur puissance, mais de ce côté là pas de problème puisque la pression nominale préconisée pour la chaudière et gaz liquéfié et de 37mbar et la plage de pression admissible et de 25 à 45 mbar.
Comme l'alimentation gaz et derrière u.
Détendeur 37mbar je ne dépasserait jamais cette pression.
Donc ce que je voudrai savoir c'est quel manomètre utiliser, et la manière de procéder pour régler les vis ( à savoir les sens pour augmenter et diminuer) sachant que je me branche sur la tétine du bloc injecteurs.
Merci.
Pour vous rassurer, je ne suis pas un débutant puisque depuis 30 ans j'ai déjà installé au moins 7 chaudières , principalement des elm leblanc (glm 5- 2o, 5-23, 5-32, acleis) , dont 3 sur le lieu concerné.
La première une glm 5-20 je l'avais reçu déjà réglé pour le propane puisque l'on pouvait choisir à la commande.
La seconde était de marque Sime.
De mémoire j'avais changé les injecteurs, mais n'avait pas eu d'autres réglages à faire.
L'accès que je viens de monter, je l'ai commandé avec le kit de passage au gaz liquéfié. J'ai donc changé le bloc injecteurs et modifié le switch sur la carte électronique.
D'habitude quand je monte une chaudière elm, je les fais venir pour faire la mise en service qui débute en même temps la garantie.
Mais là, le jour du rdv le technicien m'a appelé pour savoir si c'était bien une maison individuelle et une chaudière cheminée. Suite à ma réponse il m'a dit que le réglementation avait changé et que l'on ne pouvait plus monté ce type de chaudière en maison individuelle et qu'il n'interviendra pas.
J'ai bien contacté d'autres chauffagiste pour leur demander si il pouvait me faire le réglage, mais vous connaissez la réponse.
Il ne me reste plus qu'à le faire moi même.
Vous parlez de sur puissance, mais de ce côté là pas de problème puisque la pression nominale préconisée pour la chaudière et gaz liquéfié et de 37mbar et la plage de pression admissible et de 25 à 45 mbar.
Comme l'alimentation gaz et derrière u.
Détendeur 37mbar je ne dépasserait jamais cette pression.
Donc ce que je voudrai savoir c'est quel manomètre utiliser, et la manière de procéder pour régler les vis ( à savoir les sens pour augmenter et diminuer) sachant que je me branche sur la tétine du bloc injecteurs.
Merci.
07 novembre 2022 à 09:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 2. Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS
- N°22174 : Bonjour. J'ai branché la phase et le neutre du relais Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc ACLEIS. Les 2 autres fils de commande (noir et gris) sur les broches TH1 et TH2 après avoir enlevé le pontage qui reliait les 2...
- 3. Problème de pression chaudière à gaz ELM LEBLANC Amélia
- N°18196 : Bonjour à tous, J'ai besoin de conseil concernant une chaudière Elm Leblanc Amélia, car la société d'entretien me fait devenir chèvre :dizzy: Dès la mise en eau et avant sa mise en route le disconnecteur goutté...
- 4. Thermostat TRL 2.26RF chaudière Elm Leblanc Acléis Bas Nox
- N°23655 : Bonjour. J'ai récemment fait l'acquisition d'un thermostat TRL 7.26RF (Elm Leblanc) afin de réguler la température de mon intérieur. En parallèle, j'ai une chaudière Elm Leblanc Acléis Bas Nox. Et c'est d'ailleurs sur...
- 5. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
- N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
- 6. Pression chaudière Elm Leblanc trop faible
- N°17703 : Bonsoir à tous, J'ai une pression faible (1 bar, voire parfois un peu moins...) sur ma chaudière à gaz Elm Leblanc. Le technicien qui est passé il n'y a pas longtemps m'a dit que tout semblait en ordre. Pour info je ne...
- 7. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
- N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
- 8. Problème chaudière gaz ELM leblanc stellis
- N°3439 : Bonjour, Mon problème est le suivant : ma chaudière ELM LEBLANC (stellis à micro-accumulation) qui a moins d'un an se met en sécurité plusieurs fois par jour. Notre plombier à TOUT changé sur la chaudière, et mieux, il...
- 9. Chaudière gaz ELM Leblanc Egalis remettre souvent pression
- N°6802 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz ELM Leblanc Egalis NGLB23-1H. Toutes les 12 heures il faut que je remette de la pression 1,5 bar car elle descend à pratiquement 0. Il ny a pas de fuite dans mon circuit, doù cela peutil...
- 10. Déclenchement chaudière ELM Leblanc toutes les 3mn
- N°4120 : Je viens d'acquérir une chaudière ELM Leblanc acléis, lorsque je mets le chauffage elle se déclenche toutes les 3 mn pendant 12 s. Mon installateur me dit que cela est normal, car elle régule la température de l'eau pour le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite