Bonjour.

Avec un Calormatic 430F et une chaudière à condensation Vaillant ecovit exclusiv et en mettant une température de consigne de 21 degrés et une courbe de chauffe à1.4, quand la température de 21 est atteinte, la chaudière s’arrête et au bout de quelques temps les radiateurs se refroidissent et on ressent une impression de fraîcheur assez désagréable alors que si on se lève pour aller regarder la température ambiante indiquée par le Calormatic est bien 21 et quand les radiateurs recommencent à chauffer cette impression de fraîcheur disparaît.
Si j’abaisse la courbe de chauffe à 1,2 et que je modifie (dans la page C8 du Calormatic à la rubrique "prise en compte de la température ambiante" où il y a trois choix possibles 1) aucune 2) allumer 3) thermostat) en choisissant le 2) qui correspond (en tout cas c'est ce que je comprends) à la prise en compte de la température ambiante) alors là la sensation de fraîcheur s’atténue et en fait on s’aperçoit que les radiateurs ne refroidissent jamais complètement y compris pendant les périodes d’absence quand la température de consigne est à 20 degrés seulement.
D’ailleurs dans cette configuration on s’aperçoit que la température ambiante dépasse toujours d’au moins 1/2 degré la température de consigne et que par moment il fait trop chaud.

J’ai obtenu la réponse suivante sur internet d’un interlocuteur Chauffagiste :
Il n'est dans l'absolu pas très grave de dépasser légèrement la consigne, surtout si on cherche à privilégier le confort (au détriment parfois légèrement de la consommation) avec par exemple des émetteurs de chaleur toujours "chauds".
Sachant aussi qu'en réalité, on ne consomme pas forcément plus en évitant notamment de nombreux cycles de "marche/arrêt" entraînant par exemple plus de pertes à l'arrêt.Les 2 options, "Allumer" ou "Thermostat" pour la page "C8 / Paramètres CR1 /Prise en compte de la température ambiante", tiennent toutes 2 compte de la température ambiante. La différence est subtile :
Allumer : ajustement/compensation continu de la température de départ déterminée par la courbe de chauffe, a la hausse ou à la baisse, en fonction de l'écart entre température ambiante réelle et consigne demandée, sans jamais couper le chauffage.
Les émetteurs sont toujours chauds, à la "bonne"température.
Thermostat : ajustement uniquement à la hausse de la température calculée encas d'écart, et arrêt du chauffage lorsque la consigne est dépassée. Ce qui entraîne notamment un refroidissement des émetteurs (et un risque d'inconfort).


Là c’est moi qui parle :
Avec la position allumée on régule mal car il fait souvent trop chaud.
Avec la position thermostat c’est inconfortable notamment tous les soirs vers 18 h.
Certains me disent que cet inconvénient est inhérent aux chaudières à condensation.
Pouvez-vous m’aider à trouver une solution ?
Cordialement.
30 août 2020 à 09:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Chaudière à condensation et régulation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée de son tableau de commande de base ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre CALORMATIC est raccordé sur quelles bornes de la chaudière ?
- Avez-vous une sonde extérieure de raccordée sur votre CALORMATIC ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 août 2020 à 18:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Chaudière à condensation et régulation

partouche
Membre inscrit
partouche
11 messages
Merci de votre réponse.
Chaudière Vaillant Ecovit exclusiv VKK SWE 366/4
21110700100075193100005047N6
Installée en 2010
17 radiateurs.
J’ai un Calormatic relié à une sonde extérieure mais par une connexion sans fil.
Il communique aussi sans fil avec la chaudière au sous-sol.
Donc est-il relié à une borne de la chaudière ça je ne sais pas ?
Apparemment la chaudière n’a pas de sonde extérieure.
La chaudière est bien équipée d’un tableau de commande qui communique avec le Calormatic sans fil.
Comme recommandé sur la notice d’installation le bouton de sélection de la température de départ chauffage qui est sur le tableau de bord en façade de la chaudière est ouvert à fond puisque la régulation se fait à partir du Calormatic.
Le Calormatic est au rdc dans le hall d’entrée au nord.
Je n’ai pas de robinets thermostatiques au rdc et les robinets. Des dits radiateurs sont ouverts à fond.
Seul le bureau du rdc a un thermostatique.
A l’étage tous les radiateurs ont un thermostatique sauf les WC de l’étage qui n’ont pas de thermostatique.
Je pense avoir répondu à toutes vos demandes.
30 août 2020 à 19:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Chaudière à condensation et régulation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Il serait important, dans votre cas, de connaître l'emplacement de votre sonde d'ambiance (pouvez-vous nous transmettre un schéma de votre logement ?) ainsi que les différentes températures obtenues dans chaque pièce avec les réglages actuels de votre régulation ?

Lorsque votre chaudière est sollicitée, sa température de départ est-elle fixe (selon la consigne chauffage du tableau de la chaudière) ou variable selon la température extérieure et les informations transmises par votre Calormatic à la chaudière (modulation de la puissance flamme et variation de la température extérieure) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2020 à 12:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Chaudière à condensation et régulation

partouche
Membre inscrit
partouche
11 messages
Bonjour.
Mon Calormatic avec sa sonde est installé dans mon hall d'entrée au nord et la sonde extérieure à côté de la porte d'entrée au nord.
Je vous joins les photos et les données recueillies de la photo 1781 à 1791 c'est ce que je lis sur l'écran du Calormatic.
Les photos 1126 et 1127 sont une copie du manuel d'installation de la chaudière et sont toutes les valeurs que l'on lit en interrogeant le tableau de bord de la chaudière en appuyant simultanément sur la touche i et +.
Et je vous donne ci-dessous les valeurs relevées sur la chaudière.

D0 28 kW D30 0
D1 5 D33 0
D2 4 D34 0.
D4 53 D40 32
D5 0 D41 peut-être -99 ou 99

D7 53 D43 peut-être -99 ou 99
D8 1 D44 86
D9 0 D47 999
D10 0 D67 0
D11 0 D76 15
D12 0 D90 1
D13 100
D15 0
D22 1
D23 1
D24 0
D25 1

Je suppose que c'est le Calormatic qui prend la main sur partie ou totalité des données du tableau de bord de la chaudière pour les températures relevées dans le salon et le hall et la salle à manger je vous les communiquerai ultérieurement.
Merci de votre aide.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

07 septembre 2020 à 14:23
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage

Chaudière à condensation et régulation

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
07 septembre 2020 à 15:08

Proposer une réponse à Chaudière à condensation et régulation


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 2. Thermostat tout ou rien sur chaudières à condensation
    N°22376 : Bonjour les Terriens ! Je ne suis absolument pas spécialiste en chauffage mais je connais bien l'instrumentation, la régulation et l'automatisation. J'espère que des spécialistes notamment VETC Mario que je salue...
  • 3. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
    N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
  • 4. Chaudière condensation radiateur eau bouillant
    N°20244 : Bonjour, Chaudière condensation, et radiateur acier. Thermostat Evohome Honeywell et 3 radiateurs robinet manuel dont celui de la salle de bain. Température eau chaudière 73°. Tous les radiateurs OK sauf celui de la salle...
  • 5. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 6. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
    N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
  • 7. Problème régulation chaudière à condensation Chappée Moorea
    N°8255 : Bonsoir à tous, je possède une chaudière Chappée type Moorea 1 HTE à condensation. Quand je désactive l'influence ambiante (INFLU AMB --------), le système de régulation fonctionne normalement. Mais quand je passe au mode...
  • 8. Régulation chaudière fioul à condensation
    N°17833 : Bonjour à tous, Nous venons de faire installer une nouvelle chaudière fioul à condensation en chauffage central (radiateurs), en remplacement d'une chaudière bois (maison lorraine année 60 rénovée). C'est une PERGE...
  • 9. Problème régulation chauffage chaudière Chappée Initia+HTE 2.24
    N°23173 : Bonjour. Je possède une chaudière murale gaz à condensation de marque Chappée Initia+HTE 2.24 (matricule 152130654), reliée à un thermostat régulateur filaire Baxi CFF000028 (connecté via les bornes M2 /M3) localisé...
  • 10. Netatmo sur chaudière condensation Atlantic 4200
    N°23118 : Bonjour. J'ai lu et relu sur le forum, mais rien de bien précis, ou des avis qui se contredisent. J'ai une chaudière Atlantic à condensation Ambiance 4200 (la 4235) Chaudière Atlantic Ambiance 4200 J'ai une sonde...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière à condensation et régulation >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite