Panne Chauffage : Changer sonde corps de chauffe sur chaudière Frisquet Hydromotrix
Invité

Bonjour
J'aurais besoin d'un petit coup de main. Je possède une chaudière datant de 1999 de marque Frisquet modèle Hydromotrix de 32KW et l'aquastat électrique est défectueux.
J'aimerais le changer mais une sonde est reliée à celui-ci et plonge dans le corps de chauffe.
Est-il possible de changer juste l'aquastat électrique et de relier à celui-ci l'ancienne sonde ?
Ou est-il obligatoire de changer l'aquastat et la sonde ?
Comment changer cette sonde reliée au corps de chauffe ?
Merci à tous pour les conseils qui me seront très utiles.
J'aurais besoin d'un petit coup de main. Je possède une chaudière datant de 1999 de marque Frisquet modèle Hydromotrix de 32KW et l'aquastat électrique est défectueux.
J'aimerais le changer mais une sonde est reliée à celui-ci et plonge dans le corps de chauffe.
Est-il possible de changer juste l'aquastat électrique et de relier à celui-ci l'ancienne sonde ?
Ou est-il obligatoire de changer l'aquastat et la sonde ?
Comment changer cette sonde reliée au corps de chauffe ?
Merci à tous pour les conseils qui me seront très utiles.
29 décembre 2009 à 12:25
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Changer sonde corps de chauffe sur chaudière Frisquet Hydromotrix
Invité

Si la sonde est électrique, oui, la couper et raccorder la nouvelle avec des petits dominos.
Mais il serait mieux d'enlever l'ancienne et d'installer la neuve.
Bonnes fêtes. Cordialement, PL (30/12/09).
Mais il serait mieux d'enlever l'ancienne et d'installer la neuve.
Bonnes fêtes. Cordialement, PL (30/12/09).
30 décembre 2009 à 14:17