Bonjour,
A la suite de plusieurs démontages et remontages du radiateur (placo) un robinet fuit au niveau des cônes en cuivre.
J'ai essayé tous les niveaux de serrage, rien n'y fait.
J'ai acheté un robinet et avant de le changer je me demandais s'il y avait une astuce pour éviter de vidanger tout le circuit.
S'il faut vidanger le circuit comment procéder pour éviter une inondation ?
Merci.
Bonne journée.
A la suite de plusieurs démontages et remontages du radiateur (placo) un robinet fuit au niveau des cônes en cuivre.
J'ai essayé tous les niveaux de serrage, rien n'y fait.
J'ai acheté un robinet et avant de le changer je me demandais s'il y avait une astuce pour éviter de vidanger tout le circuit.
S'il faut vidanger le circuit comment procéder pour éviter une inondation ?
Merci.
Bonne journée.
10 octobre 2015 à 09:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Échange robinet radiateur chauffage eau chaude
Bonjour.
Une photo serait bienvenue car cône en cuivre ?
A+
Une photo serait bienvenue car cône en cuivre ?
A+
10 octobre 2015 à 12:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Échange robinet radiateur chauffage eau chaude
Difficile pour la photo il s'agit de l'appartement de ma fille qui est à plus d'une heure de route.
Les cônes auxquels je fais allusion sont en fait deux portées coniques mâles femelles qui font l'étanchéité entre le robinet et le radiateur.
C'est assez ancien, les robinets que j'ai vus aujourd'hui ont un joint.
Les cônes auxquels je fais allusion sont en fait deux portées coniques mâles femelles qui font l'étanchéité entre le robinet et le radiateur.
C'est assez ancien, les robinets que j'ai vus aujourd'hui ont un joint.
10 octobre 2015 à 13:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Échange robinet radiateur chauffage eau chaude
Bonjour.
Sur les robinets de radiateurs dont la douille avec écrou prisonnier est conique, un joint n'est pas nécessaire, mais suite à du démontage répété, il est possible que le cône soit rayé, ou ait subi des traces de peinture, et l'étanchéité ne se fait plus.
Il faut vérifier cela, et donc vidanger une partie ou toute l'installation, selon où se situe le radiateur.
Vous avez la ressource, si le cône en question n'est pas trop abîmé, d'y mettre de la pâte à joint (kolmat ou similaire) avant le remontage.
Pas de filasse ou de téflon sur le filetage recevant l'écrou.
Faites un serrage normal et vérifiez après remplissage de l'installation.
Cordialement.
Sur les robinets de radiateurs dont la douille avec écrou prisonnier est conique, un joint n'est pas nécessaire, mais suite à du démontage répété, il est possible que le cône soit rayé, ou ait subi des traces de peinture, et l'étanchéité ne se fait plus.
Il faut vérifier cela, et donc vidanger une partie ou toute l'installation, selon où se situe le radiateur.
Vous avez la ressource, si le cône en question n'est pas trop abîmé, d'y mettre de la pâte à joint (kolmat ou similaire) avant le remontage.
Pas de filasse ou de téflon sur le filetage recevant l'écrou.
Faites un serrage normal et vérifiez après remplissage de l'installation.
Cordialement.