Bonjour à tous.

Ma maison est équipée d'une chaudière De Dietrich MC 25 LP de 2005.

Lors de la dernière visite d'entretien annuel, mon chauffagiste n'a pas validé l'entretien, car il y avait une fissure dans le tuyaux d'évacuation des gaz (est-ce que c'est bien ce qu'on appelle une "ventouse" ?).
Il a mis du ruban adhésif aluminium pour dépanner.

Apparemment, il faut changer tout le système car il est obsolète.
La nouvelle norme est de maintenant tout mettre en PVC.
Pas de problème.

Le devis s'élève à 650€.
Je ne sais pas si c'est un prix juste ou pas, quoi qu'il en soit j'aimerais essayer de faire le changement moi-même, en achetant les pièces séparément.
Ce qui me permettrait de réduire drastiquement la facture.

Voici les pièces prévues dans le devis :
Plaque de finition B32-B33 D80-75 avec cadre + manchon Réf 97080530
Adaptateur coaxial D=60/100 - D=80/125mm Viessmann
Coude 87° 80/125 PPtl/PVC S2 - Ubbink
Conduit 80/125 PPtl/PVC L500 S2 - Ubbink

Mes questions sont les suivantes :
Est-ce que c'est jouable de changer ça, sans être un pro de la chaudière ?
Je suis plutôt bricoleur et habile de mes mains, mais je n'ai pas la science infuse.

Est-ce que je peux remplacer l'adaptateur coaxial Viessmann par un autre modèle d'une autre marque ?
Je ne le trouve pas pour l'instant à "bon prix".
Dites-moi si c'est clair pour vous, et merci pour vos éventuelles réponses;

Tiphaine.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20250115 192135img 20250115 192146img 20250115 194845img 20250115 193820img 20250115 193954img 20250115 194007

15 janvier 2025 à 23:29
Questions / Réponses Chauffage 1

Changement système d'évacuation des gaz

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour Z.
Juste un avis en passant.
Citation :
Lors de la dernière visite d'entretien annuel, mon chauffagiste n'a pas validé l'entretien
Et il a proposé une mise en sécurité, ce qui est son rôle de professionnel, peut-être titulaire de la certification Qualigaz.
On sait que le gaz ou les fumées ne sont pas inoffensifs.
Citation :
Est-ce que c'est jouable de changer ça, sans être un pro de la chaudière ?
Peut-être si l'on est qualifié, mais que se passera t-il en cas de malfaçons ?
Si vous utilisez le devis de l'intervenant pour "court-circuiter" ce dernier, il ne serait pas étonnant qu'il refuse d'intervenir chez vous à l'avenir.
Et il aurait raison, dès l'instant où la confiance est rompue pour quelques dizaines d'euros.

La recommandation habituelle du forum est qu'on ne touche pas au gaz.
Sauf à être professionnel formé, expérimenté, et qualifié.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 janvier 2025 à 13:48
Questions / Réponses Chauffage 2

Changement système d'évacuation des gaz

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.

Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Le raccordement des fumées et de l'air de combustion étant de type B23P (prise d'air dans le local, évacuation fumées dans conduit rigide et carneau), la réglementation impose (et imposait) :
- Une grille de ventilation haute et base dans le local,
- Une plaque d'étanchéité à l'entrée de la conduite rigide dans le conduit,
- Une interdiction d'utilisé des accessoires et conduit aluminium,

- Cette installation a-t-elle été faite par l'entreprise qui réalise l'entretien annuel ?
- Cette entreprise a-t-elle toujours fait cet entretien annuel ?
- Cette entreprise intervient-elle pour la première fois ?

En tout état de cause, le raccordement réalisé en 2005 était hors réglementation et hors normes, si vous avez eu un contrôle QUALIGAZ il aurait été refusé !!! Avez-vous eu ce certificat ???

Maintenant pour reprendre et remettre en conformité cette évacuation il faudrait d'abord :
- Vérifier le type de terminal posé en tête de cheminée,
- Vérifier si le local chaudière est bien équipé de ventilation haute et basse,
Ensuite il faut :
- Supprimer totalement la jonction entre la sortie de la chaudière et l'entée dans le conduit maçonné,
- Poser plaque de finition pour une configuration B23P ou C93,
- Assurer la jonction entre la chaudière et la plaque de raccordement avec des accessoires homologués,

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2025 à 15:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 3. Adapter système évacuation à ventouse sur chaudière à gaz au sol
    N°6723 : Bonjour. Peut-on adapter un système d'évacuation à ventouse sur une chaudière à gaz au sol existante ? Merci d'avance.
  • 4. Évacuation gaz brûlés chaudière murale
    N°3220 : Bonjour, j'ai un souci avec la société Savelys, je leur ai fait contrôler l'évacuation de ma chaudière, dont l'aspect est douteux. Ils m'ont dit aucun problème monsieur. Les connaissant j'ai ensuite vérifié moi-même....
  • 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 6. Chauffage gaz avec évacuation des fumées par système à ventouse
    N°606 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est une évacuation des fumées d'une chaudière à gaz par système à ventouse ? Est-ce une évacuation des fumées par raccordement à un conduit de cheminée ? De plus, si...
  • 7. Surconsommation de gaz suite à changement de chaudière à condensation
    N°15537 : Bonjour, J'ai changé de chaudière. J'avais une ancienne que j'ai remplacé par une chaudière Isosplit Condens Saunier Duval. Je pensais faire des économies. Surprise, j'ai reçu une régulation de 230 € cette semaine....
  • 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 9. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
    N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
  • 10. Vice caché dans chauffage géothermique
    N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
  • 11. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
>>> Résultats suivants pour : Changement système d'évacuation des gaz >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite