Changement réducteur de pression sur chaudière neuve
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
14337
FAQ Question chauffage : Changement réducteur de pression sur chaudière neuve
Invité

Bonjour,
Mon chauffagiste m'a installé une chaudière neuve fin mars 2010.
Il y a 15 jours j'ai reçu un courrier de la société des eaux m'annonçant qu'il devait y avoir une fuite d'eau chez moi. Le chauffagiste s'est déplacé et a constaté qu'il y avait trop de pression (7 Bars) et a installé un réducteur de pression sur la chaudière. Cette intervention m'a été facturée (157 ). Trouvez-vous normal qu'il n'y ait pas eu de vérification au moment de la pose de la chaudière et auquel cas cette intervention ne devrait pas m'être facturée. Merci pour vos réponses et conseils.
CH
Mon chauffagiste m'a installé une chaudière neuve fin mars 2010.
Il y a 15 jours j'ai reçu un courrier de la société des eaux m'annonçant qu'il devait y avoir une fuite d'eau chez moi. Le chauffagiste s'est déplacé et a constaté qu'il y avait trop de pression (7 Bars) et a installé un réducteur de pression sur la chaudière. Cette intervention m'a été facturée (157 ). Trouvez-vous normal qu'il n'y ait pas eu de vérification au moment de la pose de la chaudière et auquel cas cette intervention ne devrait pas m'être facturée. Merci pour vos réponses et conseils.
CH
14 juin 2010 à 22:36
Réponses FAQ chauffage 1
Invité

Changement réducteur de pression sur chaudière neuve
Invité

Bonjour,
Je réponds "oui" : il n'y a aucune raison de vérifier la pression d'eau lors de la pose d'une chaudière si le propriétaire n'a rien signalé à ce propos.
Et pouvez vous jurer puisque vous n'aviez jamais constaté aucun dysfonctionnement au préalable (ce qui est curieux avec une pression pareille), qu'au moment de la mise en service la pression était effectivement de 7 bars ?
Vous pouvez ne pas être de mon avis mais j'appelle ça un imprévu, en aucun cas une faute professionnelle.
GC
Je réponds "oui" : il n'y a aucune raison de vérifier la pression d'eau lors de la pose d'une chaudière si le propriétaire n'a rien signalé à ce propos.
Et pouvez vous jurer puisque vous n'aviez jamais constaté aucun dysfonctionnement au préalable (ce qui est curieux avec une pression pareille), qu'au moment de la mise en service la pression était effectivement de 7 bars ?
Vous pouvez ne pas être de mon avis mais j'appelle ça un imprévu, en aucun cas une faute professionnelle.
GC
15 juin 2010 à 11:31
Réponses FAQ chauffage 2
Invité

Changement réducteur de pression sur chaudière neuve
Invité

Bonjour, je suppose que cette énorme pression était la cause d'une fuite permanente du groupe de sécurité de votre ballon d'ECS.
La chaudière, quant à elle, une fois son circuit rempli fonctionne sous 1 à 2 bars avec une soupape de sécurité tarée à 3 bars donc pas de souci sur la chaudière.
L'installateur n'avait donc pas lieu de se soucier de la pression du réseau d'eau potable alimentant le ballon d'ECS et a fortiori toute votre installation domestique de plomberie.
Toutefois cette pression étant vraiment très élevée c'est juste après votre compteur que j'installerais un détendeur afin d'avoir tout votre réseau domestique sous 3 bars.
Si vraiment vous avez en permanence 7 bars vous risquez de voir apparaitre des fuites un peu partout dans votre plomberie à force.
Si vous devez vous retourner contre quelqu'un c'est plutôt vers votre fournisseur d'eau potable car 7 bars c'est vraiment beaucoup.
Cordialement.
La chaudière, quant à elle, une fois son circuit rempli fonctionne sous 1 à 2 bars avec une soupape de sécurité tarée à 3 bars donc pas de souci sur la chaudière.
L'installateur n'avait donc pas lieu de se soucier de la pression du réseau d'eau potable alimentant le ballon d'ECS et a fortiori toute votre installation domestique de plomberie.
Toutefois cette pression étant vraiment très élevée c'est juste après votre compteur que j'installerais un détendeur afin d'avoir tout votre réseau domestique sous 3 bars.
Si vraiment vous avez en permanence 7 bars vous risquez de voir apparaitre des fuites un peu partout dans votre plomberie à force.
Si vous devez vous retourner contre quelqu'un c'est plutôt vers votre fournisseur d'eau potable car 7 bars c'est vraiment beaucoup.
Cordialement.