Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
6665
FAQ chauffage : Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN
Invité

Je possède une chaudière murale Chaffoteaux et Maury modèle Calydra delta 24 GN.
Je l'ai installée en 2004. Depuis que je l'ai mise en mode chauffage, elle se met en défaut. 3 voyants clignotent les 60, 70, 80 en même temps, je la réarme en appuyant sur reset.
Ayant perdu la notice, je vous demande si toutefois quelqu'un pourrait me dire où m'envoyer le chapitre panne et remède pour savoir à quelles pannes ces voyants qui clignotent correspondent.
Je vous remercie par avance.
Je l'ai installée en 2004. Depuis que je l'ai mise en mode chauffage, elle se met en défaut. 3 voyants clignotent les 60, 70, 80 en même temps, je la réarme en appuyant sur reset.
Ayant perdu la notice, je vous demande si toutefois quelqu'un pourrait me dire où m'envoyer le chapitre panne et remède pour savoir à quelles pannes ces voyants qui clignotent correspondent.
Je vous remercie par avance.
13 novembre 2008 à 03:01
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN
Invité

Codage led 60, 70, 80 correspond à une absence de circulation d'eau.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN
Invité

Bonjour
Il y a (trop) de l'air dans le circuit d'eau de chauffage, celui-ci va de la pompe à l'échangeur thermique puis au-dessus du brûleur : il faut purger en ouvrant le purgeur automatique juste après la pompe, évacuer l'air, refermer le purgeur.
Faire un reset, la chaudière va redémarrer, puis peut-être se remettre en sécurité (led 60/70/80).
Recommencer la purge, faire éventuellement une remise en pression à environ 1.8-2 bar.
Puis faire un nouveau reset et relancer la chaudière.
Voir également au niveau des radiateurs s'il y a une purge à faire.
Il y a (trop) de l'air dans le circuit d'eau de chauffage, celui-ci va de la pompe à l'échangeur thermique puis au-dessus du brûleur : il faut purger en ouvrant le purgeur automatique juste après la pompe, évacuer l'air, refermer le purgeur.
Faire un reset, la chaudière va redémarrer, puis peut-être se remettre en sécurité (led 60/70/80).
Recommencer la purge, faire éventuellement une remise en pression à environ 1.8-2 bar.
Puis faire un nouveau reset et relancer la chaudière.
Voir également au niveau des radiateurs s'il y a une purge à faire.
29 septembre 2009 à 10:01
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN
Invité

Bonjour,
J'ai le même problème : l'eau ne circule pas, la pompe marche et les radiateurs sont purgés.
Par contre, la chaudière ne se met pas en défaut mais se coupe en raison de la montée en température.
Dans mon cas, "la purge automatique juste après la pompe" peut-elle être la solution à mon problème ?
Merci.
J'ai le même problème : l'eau ne circule pas, la pompe marche et les radiateurs sont purgés.
Par contre, la chaudière ne se met pas en défaut mais se coupe en raison de la montée en température.
Dans mon cas, "la purge automatique juste après la pompe" peut-elle être la solution à mon problème ?
Merci.
19 octobre 2009 à 12:26
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN
Invité

C'est le débistat primaire qui est défectueux malgré qu'il y a un code défaut débistat, si la pompe tourne et que l'installation est purgée et que la pression est entre 1 et 2 bars il n'y a plus que le débistat primaire qui dysfonctionne.
24 novembre 2011 à 19:31
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN
Invité

Si toutefois ce n'est pas un problème d'air ni de débistat, c'est qu'il faut effectuer un désembouage pour retirer les particules. Vous trouverez des exemples de boues sur le site arechau.com c'est un problème courant qui permet de préserver la chaudière, la bonne chauffe du réseau et éviter les sur-consommations de gaz. nico
08 février 2012 à 23:08
Réponses FAQ Chauffage 6
Invité

Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN
Invité

Bonsoir,
Sur ce type de chaudière il doit avoir une vanne 3 motorisé qui contrôle le flux d'eau chaude entre le circuit sanitaire et le circuit chauffage.
Cette vanne doit être grippée ou le bobinage est grillé ce qui fait que vous n'avez que de l'eau chaude le circuit chauffage restant fermé. Il faut dégripper la vanne ou la remplacer si elle ne fonctionne pas.
JM
Sur ce type de chaudière il doit avoir une vanne 3 motorisé qui contrôle le flux d'eau chaude entre le circuit sanitaire et le circuit chauffage.
Cette vanne doit être grippée ou le bobinage est grillé ce qui fait que vous n'avez que de l'eau chaude le circuit chauffage restant fermé. Il faut dégripper la vanne ou la remplacer si elle ne fonctionne pas.
JM
23 février 2015 à 18:48