Panne Chauffage : Désembouage canalisation avant installation nouvelle chaudière


Invité
invité
Bonjour, nous avons un devis d'installation pour une chaudière Viessmann avant la pose de la nouvelle chaudière vitodens 333 on nous propose un désembouage des circuits de chauffage (avec produit temps de type cillit). Connaissez-vous et qu'en pensez-vous ? Merci des réponses.
20 juillet 2008 à 02:45
Conseil 1 Forum chauffage

Désembouage canalisation avant installation nouvelle chaudière


Invité
invité
Bonjour,
Pour une fois qu'il y a un installateur de sérieux, OUI pour le désembouage.
Cillit est très bien, mais n'oubliez pas après désembouage de mettre un produit filmogène et de bien contrôler le PH (8/9)
G.B.
22 juillet 2008 à 01:31
Conseil 2 Forum chauffage

Désembouage canalisation avant installation nouvelle chaudière


Invité
invité
Salut. C'est un très bon chauffagiste... à faire sutout si vous avez une ancienne installation.
25 juillet 2008 à 10:48
Conseil 3 Forum chauffage

Désembouage canalisation avant installation nouvelle chaudière


Invité
invité
Bonjour, en Angleterre toute installation de chauffage doit être systématiquement désembouée avant la pose d'une nouvelle chaudière. Cela est paru sur le journal du chauffage de mai 2008 (une double page qui explique comment le faire et pourquoi).
Les fabricants de certaines chaudières ne prennent pas en compte toutes les garanties si un désembouage n'est pas effectué (conseillé tous les 5 à 6 ans).
Personnellement, je suis artisan sur le Finistère et je ne fais que du désembouage.
Souvent on fait appel à mes services quand le mal est fait : radiateurs ne chauffant plus du tout ou que dans le haut ou percés, planchers chauffant bouchés.
Type de boues trouvées suivant l'installation en place : PER et radiateurs aciers = eau couleur rouille + ou - épaisse avec des dépôts ferreux et quelques fois des algues en + dans les planchers chauffant.
Eau noire + ou - épaisse dans certaines installations cuivre avec radiateurs en fonte. Ouest désembouage landerneau
27 août 2008 à 11:12
Conseil 4 Forum chauffage

Désembouage canalisation avant installation nouvelle chaudière


Invité
invité
Bonjour
Voilà un installateur sérieux. Il ne se contente pas juste de remplacer une chaudière et de s'empresser
d'encaisser le chèque, j'ai vu l'exemple en travaillant chez un plombier.
Prenons exemple sur le fonctionnement de l'Angleterre.
Je suis entièrement d'accord avec les 3 réponses ci-dessus.
21 avril 2010 à 11:17
Conseil 5 Forum chauffage

Désembouage canalisation avant installation nouvelle chaudière


Invité
invité
Bonjour.
C'est vrai que l'on attend toujours le dernier moment pour désembouer une installation de chauffage.
En Allemagne, il est même obligatoire de procéder à un rinçage complet de l'installation sanitaire avant la mise du compteur d'eau.
Étant plombier chauffagiste à mon compte, je possède le Ropuls de chez Rothenberger qui permet de rincer, nettoyer et désembouer toutes les canalisations aussi bien sanitaire que chauffage avec plancher chauffant ou radiateurs.
C'est le seul appareil qui ne fonctionne qu'avec de l'air, de l'eau et une simple prise de courant.
Aucun apport de produits chimiques donc écologique et très efficace.
Un désembouage de plancher chauffant doit se faire tous les 5 ans en général.
Laurent Rodriguez Plomberie 84210 Althen des Paluds.
12 septembre 2010 à 20:19
Conseil 6 Forum chauffage

Désembouage canalisation avant installation nouvelle chaudière


Invité
invité
Bonjour, oui, un désembouage, c'est nécessaire, mais rien ne vaut un pot à bout physique qui va récupérer les boues au fur et mesure de la circulation du chauffage... pot à bout Spirotech, trouvé chez les grossistes pro.
Pour info, c'est la société Polar qui commercialise ces produits et elle a un site très bien fait.
07 mai 2011 à 11:57
Conseil 7 Forum chauffage

Désembouage canalisation avant installation nouvelle chaudière


Invité
invité
Bonjour, je suis d'accord avec les 5 premiers mais le 6 non, le désembouage est plus important qu'un pot à boue : le pot à boue récupère les boues petit à petit (et pas toutes notamment celles bloquées dans les recoins des réseaux) mais n'empêche pas la formation des boues. Alors que le désembouage retire les boues en suspension dans l'eau et l'inhibiteur finit le travail en protégeant l'installation. Cordialement. Arechau
25 mai 2012 à 00:23
Conseil 8 Forum chauffage

Désembouage canalisation avant installation nouvelle chaudière


Invité
invité
Oui pour le désembouage. Des solutions de produits existent également chez Aquatreat France. (26/07/12)

26 juillet 2012 à 15:39

Proposer une réponse à Désembouage canalisation avant installation nouvelle chaudière



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Tarif désembouage installation chauffage
    N°2935 : Bonjour, j'aimerais connaître le prix pratiqué pour un désembouage de mon circuit de chauffage ? Merci.
  • 2. Désembouage circuit de chauffage
    N°19441 : Bonjour. Comment peut-on savoir s'il faut faire un désembouage du circuit de chauffage. Quelles fonctions faut-il faire ? Bonne journée. Cordialement. louchebem14
  • 3. Problème chaudière à gaz bruyante
    N°1 : Bonjour et bravo pour votre site ! Je viens d''acheter une vieille maison avec un chauffage central au gaz qui fait du bruit, et certains radiateurs chauffent mal, je n'ose pas encore appeler le chauffagiste, à cause de la facture...
  • 4. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
    N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
  • 5. Conséquences d'un mauvais désembouage Franco Belge Perfinox 4024
    N°13553 : Bonjour J'ai changé de chaudière fin 2007 pour une Franco Belge type Perfinox 4024. L'installateur, la société qui s'occupe de l'entretien de Lille m'avait dit que le désembouage n'était pas nécessaire même si mon...
  • 6. Coût désembouage installation de Chauffage
    N°20865 : Bonjour, Un professionnel est venu pour la maintenance de ma pompe à Chaleur. Ce dernier m'a informé qu'il fallait procéder à un désembouage de la PAC et des radiateurs (au nombre de 6) La prestation comprend : Le...
  • 7. Désembouage installation chauffage et conséquences
    N°5143 : Bonjour, j'envisage de faire désembouer mon installation. On me conseille de sortir tous mes radiateurs pour les vider correctement et enlever ainsi complètement les boues. Un autre avis me dit que si l'on fait cela, j'introduis...
  • 8. Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
    N°16048 : Bonjour, Je salue la communauté que je rejoins aujourd'hui en vous remerciant par avance de vos contributions. Voici ce qui m'amène : J'ai un compteur d'eau qui s'emballe. Au dernier relevé annuel : + 30% par rapport à...
  • 9. Désembouage plancher chauffant installation géothermique
    N°18937 : Bonjour ! J'ai une installation géothermique avec plancher chauffant. Cette installation a 12 ans et n'a jamais été nettoyée. :sad: Je souhaite donc, du moins pour commencer, rincer et nettoyer mon plancher...
  • 10. Bruit important sur nouvelle installation chauffage
    N°2736 : J'ai en 2006 rénové mon installation de chauffage en changeant les 14 radiateurs existants et la chaudière par une nouvelle chaudière à condensation murale au gaz naturel DE DIETRICH Diématic. Depuis, environ toutes les...
>>> Résultats suivants pour : Désembouage canalisation avant installation nouvelle chaudière >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
recuperation chauffagebruleur a granules de boisrobinet thermostatique radiateur danfossbricolage video



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite