Pannes Chauffage : Tarif désembouage installation chauffage


Invité
invité
Bonjour, j'aimerais connaître le prix pratiqué pour un désembouage de mon circuit de chauffage ? Merci.

Réponse Forum 1

Tarif désembouage installation chauffage


Invité
invité
Je viens de faire désembouer mes radiateurs fonte (maison de 180 M² avec 13 radiateurs). 6 litres de SENTINELLE 400 environ 240 € auquel il faut rajouter la main d'oeuvre.
Réponse Forum 2

Tarif désembouage installation chauffage


Invité
invité
Six litres de produit X400 me semble excessif puisque le dosage est de 1 litre pour 100 litres, je doute que votre installation contienne 600 litres. Il faut aussi mettre après rincage le X100.
Réponse Forum 3

Tarif désembouage installation chauffage


Invité
invité
Pour procéder à un désembouage correct, x400 pendant 3 semaines, ensuite vidanger, rincer et ajouter en même tps x200ET X100 et laisser agir.
Réponse Forum 4

Tarif désembouage installation chauffage


Invité
invité
Pour ma maison un peu plus petite (10 radiateurs en fonte) mais avec de grosses canalisations en acier et parcours assez long, le volume a été estimé à 300 litres (donc 3 doses de produit).
Réponse Forum 5

Tarif désembouage installation chauffage


Invité
invité
Devis du 10/04/09 :
673.90 euros, pour 10 radiateurs (Maison de 120m²). Avec du produit X400, puis dans un deuxième temps, rinçage et produit inhibiteur X100.
19 avril 2009 à 01:05
Réponse Forum 6

Tarif désembouage installation chauffage


Invité
invité
Bonjour
Un escroc a facturé 500 € pour un désembouage et 6 mois plus tard, je purge les radiateurs car l'eau est toute noire. Merci qui ? A nos artisans de France.
08 février 2010 à 14:50
Réponse Forum 7

Tarif désembouage installation chauffage


Invité
invité
Bonjour, je suis un professionnel, sachez qu'un désembouage efficace doit obligatoirement être fait à l'aide d'une pompe, par exemple : du type Power Flow MKII de chez Fernox.
Et qu'un tarif raisonnable pour désembouer 10 radiateurs et la chaudière + les produits F3 cleaner et F1 protector Fernox à l'aide de la pompe, bien sûr est d'environ 680 € TTC. (13/07/10)
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci pour votre réponse, mais pour information nous ne publions pas les numéros de téléphone sur les forums. Si vous possédez un site, contactez Patrice (Responsable des forums).
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
13 juillet 2010 à 20:06
Réponse Forum 8

Tarif désembouage installation chauffage


Invité
invité
Bonjour, je viens d'essayer un produit de la marque Polar, le clean. C'est un produit sous pression, qui est vendu avec un raccord d'injection super simple à brancher sur l'installation.
1 minute pour injecter le produit dans le circuit chauffage, laisser agir pendant 3 semaines (chauffage en marche) et vidanger intégralement le circuit... super efficace.
J'ai trouvé les produits chez les grossistes pro en matériel sanitaire.
07 mai 2011 à 11:53
Réponse Forum 9

Tarif désembouage installation chauffage


Invité
invité
En dehors de la rapidité de l'intervention, en quoi une pompe peut-elle être indispensable ?
Pour la circulation du produit nettoyeur, tout système est maintenant pourvu d'une pompe ou plusieurs pompes de circulation. Pour le rinçage, l'eau de la ville est au moins de 4 bars.
Que fait de plus une pompe ?
27 août 2011 à 14:13
Réponse Forum 10

Tarif désembouage installation chauffage


Invité
invité
Bonjour, que ce soit avec une pompe ou tout simplement en injectant un produit chimique dans l'installation et le laisser tourner trois semaines, ça ne sera jamais aussi efficace qu'un vrai désembouage hydrodynamique...
J'ai réalisé un désembouage avec mon Ropuls sur une installation déjà désembouée trois fois en deux ans... Le client en avait marre des soi-disant "oui mais mon produit est meilleur" et après avoir vu ma vidéo sur YouTube (LRP84) je lui ai prouvé l’efficacité du Ropuls qui lui n'utilise pas d'acide ou de produit chimique.
Ah oui... c'est vrai que mon appareil coûte cher mais moi je l'ai et je satisfait tous mes clients.
Pour un désembouage d'une villa équipée de 9 boucles de plancher chauffant, je facture 555€ inhibiteur compris.
04 octobre 2011 à 21:17
Réponse Forum 11

Tarif désembouage installation chauffage


Invité
invité
Les produits restent indispensables pour fluidifier l'eau d'un circuit, ce sont des dispersants qui évitent aux boues de stagner ici et là (en bas des radiateurs notamment), ces produits fragilisent les boues. Sans produit, Ropuls n'a pas l'air si mal, mais avec produit les boues retirées sont plus importantes.
Que l'eau se recolore, qu'elle prenne une teinte après plusieurs mois de circulation, c'est normal, c'est le but de l'inhibiteur de continuer le travail : protéger l'installation de la corrosion et continuer à mettre en solution petit à petit la rouille qui reste collée aux parois. Les boues viennent bien de quelque part : ce sont les radiateurs qui se désagrègent, faire un rinçage, enlèvent les particules en solution, en suspension dans l'eau et en décollent un peu, mais lorsque le réseau est très oxydé il reste les parois rouillées, c'est pour ça qu'il faut faire un désembouage avant que toutes les parois rouillent, et les produits aident énormément à disperser et fragiliser les boues, la différence se voit entre la première intervention et la 2ème, minimum 7 jours après, pour que le produit ait le temps de travailler, même les produits qui circulent et se rincent dans la journée, ces produits ne sont pas de même nature c'est tout.
C'est pareil une vidange, c'est comme un rinçage à l'eau, on croit en enlever beaucoup, mais il en reste autant dans le réseau après qu'avant.
L'inhibiteur de corrosion aussi est à contrôler au maximum tous les 5 ans, il perd de son efficacité au bout d'un moment, ce ne sont pas des produits à vie.
Quant à l'utilisation d'une pompe, c'est indispensable quand la chaudière ne fonctionne pas, c'est tout, aucun autre avantage.
De plus tous les réseaux ne se rincent pas de la même façon, circuit série, monotube ou bitube.
Venez voir sur arechau.com, j'essaie de l'expliquer.
P. S. : pour 10 radiateurs compter entre 550 et 650 € en deux interventions et en fonction des réseaux, garantie bien sûr (donc si problème 2 ans après, pas besoin de repayer, c'est normal).
Ne soyez pas appâté par des interventions pas chères qui en plus ne sont pas garanties.
19 mars 2012 à 22:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Avis devis installation chaudière Frisquet Hydroconfort
    N°4153 : Bonjour, J'ai eu un devis pour l'installation d'une chaudière murale Frisquet Hydroconfort à condensation 20kW avec ballon de 80 litres : - 4055€ € HT pour la chaudière (c'est le prix catalogue) - 440€ € HT pour le...
  • 2. Désembouage canalisation avant installation nouvelle chaudière
    N°6004 : Bonjour, nous avons un devis d'installation pour une chaudière Viessmann avant la pose de la nouvelle chaudière vitodens 333 on nous propose un désembouage des circuits de chauffage (avec produit temps de type cillit)....
  • 3. Tarif pour certificat de conformité installation chaudière gaz
    N°8515 : Bonjour, un professionnel vient de faire un devis pour le remplacement d'une chaudière fioul par une chaudière gaz et me facture 750 € pour le certificat de conformité, ce prix me parait très élevé. Quel est le tarif d'un...
  • 4. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
    N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
  • 5. Désembouage installation chauffage et conséquences
    N°5143 : Bonjour, j'envisage de faire désembouer mon installation. On me conseille de sortir tous mes radiateurs pour les vider correctement et enlever ainsi complètement les boues. Un autre avis me dit que si l'on fait cela, j'introduis...
  • 6. Désembouage plancher chauffant installation géothermique
    N°18937 : Bonjour ! J'ai une installation géothermique avec plancher chauffant. Cette installation a 12 ans et n'a jamais été nettoyée. :sad: Je souhaite donc, du moins pour commencer, rincer et nettoyer mon plancher...
  • 7. Tarif installation insert
    N°1024 : Bonjour ! Je n'ai aucune idée de ce que pourrait coûter l'installation d'une cheminée avec insert. Pourriez-vous me donner une idée de prix ? Merci, ça m'aidera beaucoup.
  • 8. Radiateurs du RDC qui restent froids
    N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
  • 9. conseils installation raccord insert et cheminée
    N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
  • 10. Désembouage installation chauffage chaudière Frisquet Gazliner
    N°16735 : Bonjour, Mes radiateurs sont froids en bas et chaud dans la partie supérieure. Ma chaudière fonctionne très bien, juste un petit coup de marteaux pour faire activer la pompe du chauffage quand cela a été éteint trop long...
>>> Résultats suivants pour : Tarif désembouage installation chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage bois canadiensbrico videoforum chauffage electriquerecuperation chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite