Désembouage circuit de chauffage
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
19441
Question Forum Chauffage : Désembouage circuit de chauffage
Bonjour.
Comment peut-on savoir s'il faut faire un désembouage du circuit de chauffage.
Quelles fonctions faut-il faire ?
Bonne journée.
Cordialement.
louchebem14
Comment peut-on savoir s'il faut faire un désembouage du circuit de chauffage.
Quelles fonctions faut-il faire ?
Bonne journée.
Cordialement.
louchebem14
30 avril 2018 à 11:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Désembouage circuit de chauffage
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous me dire pourquoi vous semblez avoir un doute et pourquoi vous vous posez cette question ?
En tout état de cause, si votre eau de chauffage est marron ou noir foncé et que vous avez le moindre doute, vous pouvez faire faire une analyse de cette dernière auprès d'une prestataire de SAV ou un fabricant de traitement anti-boue.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous me dire pourquoi vous semblez avoir un doute et pourquoi vous vous posez cette question ?
En tout état de cause, si votre eau de chauffage est marron ou noir foncé et que vous avez le moindre doute, vous pouvez faire faire une analyse de cette dernière auprès d'une prestataire de SAV ou un fabricant de traitement anti-boue.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2018 à 18:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Désembouage circuit de chauffage
Bonjour.
L'eau des purgeurs sort claire comme de l'eau mais une odeur assez forte, mais je suis propriétaire depuis 8 ans l'installation a entre 20 et 30 ans (radiateur en fonte et canalisation en fer).
Le doute c'est que j'ai les radiateurs de l'étage qui ont du mal à monter en température (bas 21 haut 17).
Une personne m'a dit qu'il ne faut pas changer l'eau car elle est morte et que la nouvelle risque d'oxyder la canalisation.
Que pensez-vous de cette réponse ?
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée. Cordialement.
louchebem14
L'eau des purgeurs sort claire comme de l'eau mais une odeur assez forte, mais je suis propriétaire depuis 8 ans l'installation a entre 20 et 30 ans (radiateur en fonte et canalisation en fer).
Le doute c'est que j'ai les radiateurs de l'étage qui ont du mal à monter en température (bas 21 haut 17).
Une personne m'a dit qu'il ne faut pas changer l'eau car elle est morte et que la nouvelle risque d'oxyder la canalisation.
Que pensez-vous de cette réponse ?
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée. Cordialement.
louchebem14
02 mai 2018 à 21:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Désembouage circuit de chauffage
Bonjour,
Merci pour votre retour d'informations.
Pour complément d'infos savez-vous si :
- Vos radiateurs sont équipés de robinets simple ou de vannes thermostatiques ?
- Avez-vous des coudes ou tés de réglages aux pieds de chaque radiateur ?
- Avez-vous fait, depuis 8 ans, des travaux de décoration nécessitant la dépose des radiateurs ?
- Avez-vous remplacé, toujours depuis 8 ans, une pompe de circulation de chauffage voire la chaudière ?
Si votre installation est ancienne, il est toujours bon de désembouer, rincer et traiter une installation de chauffage. Mais il ne faut pas laisser de l'eau naturelle même vieille dans une installation de chauffage.
Si vos radiateurs du bas chauffent normalement et ceux du haut plus difficilement, cela ressemble plus à :
- Un problème d'équilibrage de l'installation,
- Un manque de débit de la pompe chauffage.
Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'informations.
Pour complément d'infos savez-vous si :
- Vos radiateurs sont équipés de robinets simple ou de vannes thermostatiques ?
- Avez-vous des coudes ou tés de réglages aux pieds de chaque radiateur ?
- Avez-vous fait, depuis 8 ans, des travaux de décoration nécessitant la dépose des radiateurs ?
- Avez-vous remplacé, toujours depuis 8 ans, une pompe de circulation de chauffage voire la chaudière ?
Si votre installation est ancienne, il est toujours bon de désembouer, rincer et traiter une installation de chauffage. Mais il ne faut pas laisser de l'eau naturelle même vieille dans une installation de chauffage.
Si vos radiateurs du bas chauffent normalement et ceux du haut plus difficilement, cela ressemble plus à :
- Un problème d'équilibrage de l'installation,
- Un manque de débit de la pompe chauffage.
Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mai 2018 à 11:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Désembouage circuit de chauffage
Bonsoir.
Marque Viessmann vito cell uniféral-gl
Numéro : 7307121032624
Type : na.22
Puissance : 22-27kW
Capacité eau chauffage 88LTR
Pression service 3 bars
- robinets simples
- pas de coudes ou tés
- pas de dépose de radiateurs
- pas de remplacement de pompe ou chaudière juste le tableau de commande par : Vitronic 150 type KB1
Numéro : 7187084 101358106
Pas trouvé l'année
Brûleur : année de fabrication 1990
177.3 t fumées
11.88% CO2
1.30 excès d'air
24 pp co
4.8. oxygène
-0.094 bar tirage
92.4 r pci
7.6% p pci
21.1 t combustible.
Pompe chauffage : Salmson
MXL10-25
Numéro : 89020217
3.5 - 400v
Class F
1 RPM 1600
W 40 - 53
A 0.23
2 RPM 2000
W 52-70
A0.30
RPM 2600
W 65 - 88
A 0.38
Marque Viessmann vito cell uniféral-gl
Numéro : 7307121032624
Type : na.22
Puissance : 22-27kW
Capacité eau chauffage 88LTR
Pression service 3 bars
- robinets simples
- pas de coudes ou tés
- pas de dépose de radiateurs
- pas de remplacement de pompe ou chaudière juste le tableau de commande par : Vitronic 150 type KB1
Numéro : 7187084 101358106
Pas trouvé l'année
Brûleur : année de fabrication 1990
177.3 t fumées
11.88% CO2
1.30 excès d'air
24 pp co
4.8. oxygène
-0.094 bar tirage
92.4 r pci
7.6% p pci
21.1 t combustible.
Pompe chauffage : Salmson
MXL10-25
Numéro : 89020217
3.5 - 400v
Class F
1 RPM 1600
W 40 - 53
A 0.23
2 RPM 2000
W 52-70
A0.30
RPM 2600
W 65 - 88
A 0.38
03 mai 2018 à 20:21