Bonjour.
Je possède un chauffage électrique de marque Calortec commandé par ondes radio.
Le récepteur radio est défectueux rendant le radiateur inutilisable si ce n'est en le branchant en direct sur le 220V sauf que là il fonctionne 24h/24 à pleine puissance donc ce n'est pas une solution (il n'y a pas de fil pilote).
Sauriez-vous où je pourrai trouver ce genre de récepteur ? Bien sûr la garantie est dépassée...
Il s'agit d'un récepteur fonctionnant à 868MHz avec le thermostat programmable Calortec.
Merci.
Je possède un chauffage électrique de marque Calortec commandé par ondes radio.
Le récepteur radio est défectueux rendant le radiateur inutilisable si ce n'est en le branchant en direct sur le 220V sauf que là il fonctionne 24h/24 à pleine puissance donc ce n'est pas une solution (il n'y a pas de fil pilote).
Sauriez-vous où je pourrai trouver ce genre de récepteur ? Bien sûr la garantie est dépassée...
Il s'agit d'un récepteur fonctionnant à 868MHz avec le thermostat programmable Calortec.
Merci.
27 janvier 2009 à 18:20
Conseils Forum 1
Invité

Recherche récepteur radio d'un chauffage Calortec
Invité

Bonjour,
Les récepteurs pour chauffage Calortec se trouvent à Castorama pour environ 75 euros.
Les récepteurs pour chauffage Calortec se trouvent à Castorama pour environ 75 euros.
15 octobre 2009 à 19:58
Conseils Forum 2
Invité

Recherche récepteur radio d'un chauffage Calortec
Invité

Bonjour,
Avez-vous réussi à résoudre votre problème car j'ai le même souci.
J'ai racheté un programmateur mais je n'arrive pas à synchroniser les radiateurs ?
Comment faire pour que le thermostat commande bien mes radiateurs ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Avez-vous réussi à résoudre votre problème car j'ai le même souci.
J'ai racheté un programmateur mais je n'arrive pas à synchroniser les radiateurs ?
Comment faire pour que le thermostat commande bien mes radiateurs ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
16 février 2010 à 17:20
Conseils Forum 3
Invité

Recherche récepteur radio d'un chauffage Calortec
Invité

Bonjour,
Quand on change le récepteur sur le radiateur il faut de nouveau l'initialiser, pour ce il faut d'abord mettre le thermostat sur configuration avec les 4 ---- puis appuyer sur + du haut les lettres CONF apparaissent, et ensuite se mettre devant le radiateur, il faut alors appuyer sur la touche du récepteur où il y a une main dessinée dessus pendant quelques secondes.
Quand le voyant vert clignote au moins 4 fois relâcher la touche, attendre 4 secondes puis ré-appuyer de nouveau sur la même touche 1 fois, ensuite retour sur le thermostat et appuyer une fois sur le bouton + du haut, et remettre sur soleil (confort) normalement c'est bon ! Daniel.
Quand on change le récepteur sur le radiateur il faut de nouveau l'initialiser, pour ce il faut d'abord mettre le thermostat sur configuration avec les 4 ---- puis appuyer sur + du haut les lettres CONF apparaissent, et ensuite se mettre devant le radiateur, il faut alors appuyer sur la touche du récepteur où il y a une main dessinée dessus pendant quelques secondes.
Quand le voyant vert clignote au moins 4 fois relâcher la touche, attendre 4 secondes puis ré-appuyer de nouveau sur la même touche 1 fois, ensuite retour sur le thermostat et appuyer une fois sur le bouton + du haut, et remettre sur soleil (confort) normalement c'est bon ! Daniel.
14 mars 2010 à 11:46
Conseils Forum 4
Recherche récepteur radio d'un chauffage Calortec
Bonjour,
Merci à Daniel, je suis un autre utilisateur de ces radiateurs. Vos conseils m'ont évité de devenir fou, la notice de la radio étant vraiment succincte...
Maintenant ça marche !
Merci à Daniel, je suis un autre utilisateur de ces radiateurs. Vos conseils m'ont évité de devenir fou, la notice de la radio étant vraiment succincte...
Maintenant ça marche !
24 octobre 2010 à 19:21
Conseils Forum 5
Invité

Recherche récepteur radio d'un chauffage Calortec
Invité

Bonjour,
Si vous décidez de vendre vos radiateurs Calortec en 900 et 1500 W, moi j'en cherche pour compléter mon installation ; Merci de vos messages sur jm@xxx.net
Information de Bricovidéo
Bonjour,
Nous ne publions pas les adresses e-mails des internautes dans le forum chauffage mais vous pouvez utiliser notre service de petites annonces : Petites Annonces Bricolage.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
Si vous décidez de vendre vos radiateurs Calortec en 900 et 1500 W, moi j'en cherche pour compléter mon installation ; Merci de vos messages sur jm@xxx.net
Information de Bricovidéo
Bonjour,
Nous ne publions pas les adresses e-mails des internautes dans le forum chauffage mais vous pouvez utiliser notre service de petites annonces : Petites Annonces Bricolage.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
21 novembre 2010 à 17:10
Conseils Forum 6
Invité

Recherche récepteur radio d'un chauffage Calortec
Invité

Merci Daniel.
Pour cette réponse (3) qui m'a rendu service et ça fonctionne à nouveau...